Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Какие причины подключать радиатор в одном месте

Arthur » 21 июл 2005, 19:37

[quote="Rimantas";p="31025"] подключение только на МП через эвроконус или есть и через трубную резьбу :?:[/quote]
Rimantas, по первой части первого вопросу докладываю - подсоединять таким образом можно МП, Рех, медь, сталь. По второй части первого вопроса - "эвроконус" не самое лучшее, что мы сегодня имеем, но принцип применения конусных адаптеров во втулках с метрической резьбой чем-то весьма отдаленно его напоминает.
По второму вопросу - есть спец. переходики для стальных труб, у которых на одном краю трубная резьба, на другом - штуцерок с накидушкой с метрической резьбой.

Rimantas » 21 июл 2005, 19:27

[quote="Andrejs";p="31007"]
:shock: Стыдно не знать, и не пытаться узнать.[/quote]ИзображениеИзображениеИзображение
и ещё вопросик - подключение только на МП через эвроконус или есть и через трубную резьбу :?:

@lex » 21 июл 2005, 18:31

Мы выбрали потому что не встречали алюминиевые радиаторы с нижним подключением. Плюс плинтусная разводка труб. Плюс цена вопроса. К тому если подключать радиатор терморегулирующим (или термостатическим) вентилем и запорно-регулирующий на обратку то габариты будут такими же, а может даже в пользу одноточечного подключения (кран маевского при желании можно разместить над блоком сверху радиатора). А можно и в стену убрать (как угловой мультифлекс получится)

Troll » 21 июл 2005, 16:07

Я видел такие вентили в каталогах, но по дизайну они по моему не очень,
ведь есть вентильные радиаторы с соответствующей арматурой для однотрубных систем.
Ведь если радиатор располагается в нише - то увеличиваются размеры ниши?
Исходя из чего Вы выбираете этот вид подключения?[/u]

wlad » 21 июл 2005, 15:52

Это я слово поправлял и две картинки получилось, прошу прощение :)
Да, такие узлы бывают, как терморегулирующие, так и ручные.

Andrejs » 21 июл 2005, 15:51

[quote="Дмитрий Селезнев";p="30984"]Стыдно в Вашем возрасте такие вопросы задавать :lol: :lol: :lol:

:[/quote]
:shock: Стыдно не знать, и не пытаться узнать.

wlad » 21 июл 2005, 15:42

Можно за Артура ответить? Спасибо.
1. Подключать можно любой радиатор
2. Из далека не видать, но такие узлы часто используются в однотрубных горизонтальных участках коллекторной системы отопления, правда они бывают и двухтрубные, так вот, в теле вентиля имеется байпас, таким образом мы с Вами избавляемся от необходимости монтажа байпаса между подачей и обраткой, который неизбежно окажется в конструкции пола с вытекающими от сюда возможными проблемами.
3. Сами понимаете, гидравлику надо считать, вся информация имеется, а про теплоотдачу можно сказать следующее: чаще всего подобные узлы имеют зонд, через который и осуществляется подача теплоносителя, зонд имеет длину не менее половины длины радиатора, а обратка уходит через щелку между зондом и корпусом вентиля.
Таким образом осуществляется нормальная циркуляция теплоносителя в приборе.
4. см.3
5. Одноточечное подключение
6. Отрицательных не было.

Nina » 21 июл 2005, 15:22

А я б тоже с удовольствием послушала, что умные люди скажут :oops:

Troll » 21 июл 2005, 14:41

[quote="Дмитрий Селезнев";p="30984"]
Стыдно в Вашем возрасте такие вопросы задавать :lol: :lol: :lol:

Это вчерашний день :lol: :lol:
[/quote]
Из-за таких ТУПЫХ ответов, лишь бы выпендриться, люди бояться спросить.
Дмитрий Селезнев можете не отвечать :finger:

Какие причины подключать радиатор в одном месте

Troll » 21 июл 2005, 14:18

Arthur как-то сбрасывал такую картинку. и у меня возникли вопросы.
1) я предполагаю, что подключать таким образом можно любой радиатор.
2) Какие причины могут быть для подключения таким способом
3)Как сказывается на гидравлику и теплоотдачу
4) Почему уже не ставить вентильный радиатор
5) как называется этот способ подкл.
6) Какие отзывы

Вернуться к началу