Jol » 27 июл 2005, 09:09
Уважаемые подскажите пожалуйста.
Проблемка есть, тут у знакомый попросил котел Mora 5124 посмотреть, мол сначала котел останавливался часто, приходилось бегать по нескольку раз в день розжигать (в подвале котел висит), а щас и вовсе не фурычит.
Вобщем приехали, висит на стеночке чудный агрегат, с запальной горелкой и закрытой камерой (с вентилятором то бишь).
Окрыли, датчик тяги (прессостат) оплавленый и вентилятор подклинивает весь в пепле, поменяли датчик и вентилятор стали зажигать а у него пламя чуть не в трубе заканчивается. Товарисча попытали, признался приглашал мастера чегой та крутил говорит.
Короче отрегулировали давление на горелке, котел заработал, но как-то странно: терморегулятор на минимуме а через каждые 30 секунд вентилятор сам по себе включается на 1 секунду и тут же выключается и в моменты включения вентилятора пламя с запальника сдувает.
По поводу включений разобрались: это оказывается заводская уставка для того чтоб запальник в закрыкой камере не задохнулся (ну хоть слово бы про это в паспорте написали изгадовители блин).
А чего делать чтоб пламя не сдувало не знаю.
Могет подскажет кто?
Уважаемые подскажите пожалуйста.
Проблемка есть, тут у знакомый попросил котел Mora 5124 посмотреть, мол сначала котел останавливался часто, приходилось бегать по нескольку раз в день розжигать (в подвале котел висит), а щас и вовсе не фурычит.
Вобщем приехали, висит на стеночке чудный агрегат, с запальной горелкой и [size=150]закрытой камерой [/size](с вентилятором то бишь).
Окрыли, датчик тяги (прессостат) оплавленый и вентилятор подклинивает весь в пепле, поменяли датчик и вентилятор стали зажигать а у него пламя чуть не в трубе заканчивается. Товарисча попытали, признался приглашал [color=green]мастера[/color] чегой та крутил говорит.
Короче отрегулировали давление на горелке, котел заработал, но как-то странно: терморегулятор на минимуме а через каждые 30 секунд вентилятор сам по себе включается на 1 секунду и тут же выключается и в моменты включения вентилятора пламя с запальника сдувает.
По поводу включений разобрались: это оказывается заводская уставка для того чтоб запальник в закрыкой камере не задохнулся (ну хоть слово бы про это в паспорте написали изгадовители блин).
А чего делать чтоб пламя не сдувало не знаю.
Могет подскажет кто?