wlad » 09 авг 2005, 13:16
Глава 5 «Планировочные и конструктивные решения»
5.1 При размещении в кухне газовых плит, проточных водонагревателей для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт, помещение кухни должно удовлетворять следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 метра;
- объем помещения не менее 15 куб.м. плюс 0,2 куб.м. на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета:
вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусмотреть в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв.м.
5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 500 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 метра;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв.м. на 1 куб.м. помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета:
вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- объем и площадь помещения из условий удобного расположения тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
Это из:
«Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов»
Минстрой России, 1996 год.
Удачи!
Глава 5 «Планировочные и конструктивные решения»
5.1 При размещении в кухне газовых плит, проточных водонагревателей для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт, помещение кухни должно удовлетворять следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 метра;
- объем помещения не менее 15 куб.м. плюс 0,2 куб.м. на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета:
вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусмотреть в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв.м.
5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 500 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 метра;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв.м. на 1 куб.м. помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета:
вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- объем и площадь помещения из условий удобного расположения тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
Это из:
«Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов»
Минстрой России, 1996 год.
Удачи!