Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Размер котельной

Хоттабыч » 10 авг 2005, 02:13

Влад, как там в песне поется? Изображение"...Где ты раньше был, с кем ты водку пил?.."Изображение. Программу termoros2Д писАл?Изображение Пока не разбирался. ИзображениеРазберемся.Изображение

Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

Вы как всегда галантны.Изображение

wlad » 09 авг 2005, 13:16

Глава 5 «Планировочные и конструктивные решения»
5.1 При размещении в кухне газовых плит, проточных водонагревателей для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт, помещение кухни должно удовлетворять следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 метра;
- объем помещения не менее 15 куб.м. плюс 0,2 куб.м. на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета:
вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусмотреть в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв.м.

5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 500 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 метра;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв.м. на 1 куб.м. помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета:
вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- объем и площадь помещения из условий удобного расположения тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.

Это из:
«Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов»
Минстрой России, 1996 год.

Удачи!

Troll » 09 авг 2005, 13:03

Ссылочки к сожалению нет.
Ну тогда поищите
"Рекомендацii по проектуванню дахових, вбудованих i прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторi, працюючих на природому газi"
2-е видання, перероблене та доповнене (Посiбник до СНиП II-35-76)
Там есть второй раздел - Объемно планировочные решения.

Gayka » 09 авг 2005, 12:54

а есть у Вас ссылка. где можно прочитать данный ДБН? :cry:

Troll » 09 авг 2005, 12:30

Лучше всего, что бы Вы исходили из ДБН Газоснабжение.Там и размеры и вентиляция :twisted:

Размер котельной

Gayka » 09 авг 2005, 11:50

Подскажите, как определить для архитектора размер помещения под котельную... Я ставлю два котла по 90 кВт...
Спасибо

Вернуться к началу