Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Еще раз о пластинчатых теплообменниках

Хоттабыч » 13 авг 2005, 12:51

Практического опыта, слава Богу, нет. Хватило внимательного анализа, отечественных и зарубежных публикаций на эту тему, а так же помогло наличие диплома инженера-химика.
Мне очень понравилось высказывание на эту тему одного из участников форума :"Степень эфективности магнитной водоподготовки зависит только ото степени веры в это чудо".

mozgolom » 12 авг 2005, 23:00

Проиводители МВП (Магнитная ВодоПодготовка) или иначе - омагничиватель воды. Производитель - гарантирует чистоту труб, ТО и пр.
Кто что скажет?
Только не эмоции, а опыт применения. Плиз.

Еще раз о пластинчатых теплообменниках

Borisovich » 10 авг 2005, 18:47

Пластинчатые теплообменники хорошая вещь. Наврное, для кого как...
три месяца и вода не течет. Вода стасть. Разобрали: посыпались вафельки. Еще три месяца - опять. Хорошо. А чистить воду (нормально, не амулетами) дорого (11 куб. м в час). Правда производитель предлагает какойто вибратор что-ли, что-то связаное с токами высокой частоты. Накипь будет отслаиваться и смываться водой, а там грязевичок и все. Не слышали про такое чудо? Может стоит взять, а цена-то кусается.

Alex_ » 08 авг 2005, 13:34

Не бойтесь пластинчатых ТО. Главное, как и везде, не купить го.но...
Лучше, чтобы пластинны и прокладки были импортными. И - присоединяюсь - используйте только разборные...

LEX » 06 авг 2005, 08:09

Неужели продаются :shock:
Хотя у нас народ склонен верить в чудеса.
Поэтому у цыганок все зубы золотые, а всянческие там маги-экстрасенсы-ясновидящие на каждом шагу, да и живут не бедно...
Правда, мы от темы несколько отошли...

Хоттабыч » 06 авг 2005, 07:47

Я тоже склоняюсь к разборным. Недавно заглянул на один сайт, вроде как производителей, как бф прога там у них по подбору ИХ номенкл.№ продукции, а дальше как начал глядеть про ХВП :shock: так они для ХВП амулеты заговоренные предлогают. Так и ушел не счем. Представляю лицо заказчика если я ему в спецификации напишу типа: "Насадка на трубу из наведенного циркония выправляющая информационную структуру воды, убивающая все бактерии и увеличивающая срок службы оборудования и приборов на 93%" Он (Заказчик) хоть и не профи, но не [*ЦЕНЗУРА*] же - если котельную на 300кВт заказывает. И весе дальнейшие вопрросы сведутся к двум, - куда он меня пошлет, на станцию назначения из трех букв или из пяти.

LEX » 06 авг 2005, 07:23

Пластинчатые перед кожухо-трубчатыми имеют преимущества:
-малые габариты (по сравнению с к-т аналогичной мощности) из-за лучшей теплопередачи.
-простота монтажа
-красивость

НО:
-они более требовательны к качеству воды (ХВО необходимо)
-имеют намного большее гидравлическое сопротивление (знаю случай, когда не просчитав гидравлику, поменяли в ТП кожухо-трубчатые на пластинчатые, пришлось менять насосы на более мощные)

Если будете брать, берите РАЗБОРНЫЕ, а не цельнопаяные!

Rimantas » 05 авг 2005, 20:17

Хоттабыч а он какой паяный и фирма какая :?: - может вода какая то нечистая, то есть известковая - чего ентого так быстро разело.
Я их чищю раз в два года - просто промываю тёплым уксусом под напором по минут 10 - 15 каждый контур. Наверно промываетса раз работает после и нетекут :D

Nina » 05 авг 2005, 08:17

Просто вашему приятелю не повезло...
Мой взгляд вообще со стороны: пришла, посмотрела, стоят чистенькие, места занимают мало)))
А наша эксплуатация не жалуется...

Хоттабыч » 05 авг 2005, 03:48

Ох горе мне гореИзображениечуствую попаду я с ними. У меня знакомый гл. энергетик, на одном из заводов нашего славного губернского города, в котором оные теплообменники еще только учатся попервости лабать, а до этого все больше выпускали и выпускают кожухотрубные, так вот - гл. энергетик купил пласинчатый т.о. в Подмосковье где то. Ровно через год - кап кап кап - из ясных глаз маруси... Сервиса нет. Изображение поставщики попались Изображение и вот он беднягаИзображение с ними Изображение а мне наказал с пластинчатыми т.о. Изображение не заморачиваться. А у меня котельная в разработке мааааааленькая. Зато 2*50кВт ГВС. Вот хочу попробовать Изображение

Штейн » 04 авг 2005, 21:37

мине тожа нравится, прикрутил саморезом и забыл на годик, через годик халтурка на пару рубликов :D

Re: Еще раз о пластинчатых теплообменниках

Rimantas » 04 авг 2005, 19:49

[quote="Хоттабыч";p="32097"]Ребята, чисто-просто, по секрету, дабы не нервировать администрацию, 8) а пластинчатые теплообменники хорошая штука, или как? Всегда ставил только кожухотрубные. :oops:[/quote]
Лично мне их монтировать нравитса - место мало занимает :idea:

Arthur » 04 авг 2005, 01:02

Он такой..))

KGiP » 04 авг 2005, 00:34

Администратор, У вас тут посититель Буянит.

Еще раз о пластинчатых теплообменниках

Хоттабыч » 03 авг 2005, 23:56

Ребята, чисто-просто, по секрету, дабы не нервировать администрацию, 8) а пластинчатые теплообменники хорошая штука, или как? Всегда ставил только кожухотрубные. :oops:

Вернуться к началу