Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Два котла к одному дымоходу

@lex » 23 авг 2005, 19:45

to wlad
Так что же согласно СП 42-101-2003 каскадные котлы в один дымоход не соединить :?: :?: :?: :(
А как ж их цеплять :?:

hausmeister » 23 авг 2005, 19:23

У Buderus GB132 такое без проблем, только заслонки ставить надо, что бы выхлоп не лез в неработающие котлы. Попробую картиночки приложить, там вроде всё без перевода понятно. А по другим маркам точно сказать не могу. Думаю , что это то же , что и каскадирование.
Хотя конечно СП и DIN это две большие разницы.


Чё-то картинки перетусовались как будто я их в колоде отправлял.
В таблице дана мах. расстояние (h1 на нижней картинке) от верхнего котла то верха камина в зависимости от числа котлов и их мощности.

Хоттабыч » 21 авг 2005, 14:23

Да они у меня все вместе работать должны.

Хоттабыч » 20 авг 2005, 10:09

Влад, [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/bye.gif[/img] Вы решили Вашу задачу?
Тоже сейчас столкнулся с этим вопросом.
Господа, [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/hi.gif[/img] плз, подскажите нормативку и практику по подключению группы котлов в котельной к одному дымоходу.

wlad » 10 авг 2005, 11:30

А проблемы с газовщиками были именно по такой схеме присоединения?

Al » 10 авг 2005, 11:02

Такие дымоходы по тех. заданию проектирует и поставляет производитель котлов. Если это импортные котлы :)

asl » 10 авг 2005, 10:07

Нападобии таких схем Виссманн рекомендует для атмосферников. Правда насколько я знаю по нашим нормам от двух котлов (что там у нас сказано о трех котлах не помню) трубы должны входить в вертикальный дымоход и расстояние между ними должно быть не менее 70 см.

wlad » 10 авг 2005, 09:37

Давайте поверим в то, что диаметры подобранны правильно и стоят косые тройники, а также шибера после котлов.
Дмитрий я понял Вашу позицию.
Если не трудно подключайтесь к обсуждению, монстры проектирования и монтажа :)

Два котла к одному дымоходу

wlad » 10 авг 2005, 07:30

Господа, прокомментируйте пж правильно или не правильно подсоеденины котлы к дымоходу, один котел является резервным.