Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Кто какой схемой пользуется?

Runner » 26 сен 2005, 22:57

Второй вариант если КШ друг над другом, что не всегда реально.
Третий вариант, когда КШ в разных местах.

Когда разводка не коллекторная пресс-фитинги часто монолитим, ни разу еще не открывали стяжку в местах фитингов, обычно вскрываем стяжку или стены после работы отделочников или паркетчиков для заделки пробоин в трубах...
рисуем схемы расположения труб для всех, но бывает бестолку...

Mat » 20 сен 2005, 21:47

[quote="wlad";p="36121"]Да вот насчет статистики рекламаций я и не написал. Так вот начиная с 1996 года, в среднем обращений с претензиями на качество арматуры FAR поступало 2,5 раза в год.
Можете рассматривать как рекламу, но это факт.[/quote]
Умолчали проданный объем.

Sergey » 20 сен 2005, 08:49

Как это 2,5 ? :D
Две рекламации, а третий передумал на полпути? :lol:
Или это типа 5 рекламаций за два года? :P
Немного...
А на что были претензии, если не секрет?

wlad » 20 сен 2005, 07:29

Да вот насчет статистики рекламаций я и не написал. Так вот начиная с 1996 года, в среднем обращений с претензиями на качество арматуры FAR поступало 2,5 раза в год.
Можете рассматривать как рекламу, но это факт.

antei » 20 сен 2005, 05:44

OK, ну а кто еще из представителей ,проиводителей может этим "похвастаться"? (по нашему рынку)

Arthur » 19 сен 2005, 15:54

Показателен не подход, а статистика рекламаций...

antei » 19 сен 2005, 14:44

[quote="wlad";p="36073"]Antei, если коллекторы стоят горизонтально, то сами отводы от стояка можно ...... Хотя в некоторых случаях без так называемого параллельного коллектора ни как не обойтись.
[/quote]

То- есть если правильно понял совсем не обязателно (просто поудобней)

[quote="wlad";p="36073"]
Все, что представлено на российском рынке из номенклатуры FAR, застраховано.
[/quote]

А такой подход очень мне нравиться (хотя фактически доказать будет наверное непросто) Но сам подход показателен!

wlad » 19 сен 2005, 14:33

Antei, если коллекторы стоят горизонтально, то сами отводы от стояка можно регулировать вентилями установленными перед коллекторами. А уже потом балансировать между собой приборы либо с помощью вентилей установленных на приборах, если коллектор не регулируемый или с помощью регулируемого коллектора. Скажете мороки много, не соглашусь. Да и трубы от горизонтально установленного коллектора проще в пол увести, нежели чем от вертикально стоящего. Хотя в некоторых случаях без так называемого параллельного коллектора ни как не обойтись.

[quote="Mifune";p="35956"]
Итак мне интерестно,что будет если разорвется прессовое соединение Фар
quote]

Mifune.
Могу сказать за арматуру FAR следующее. Все, что представлено на российском рынке из номенклатуры FAR, застраховано. Так, что в Италию обращаться не надо телефоны знаешь, все проблемы решим или в Москве, или в Новосибирске и тд, в общем почти по всей России.

Re: Кто какой схемой пользуется?

antei » 19 сен 2005, 08:12

[quote="wlad";p="35955"][quote="antei";p="35890"]


причем если удаеться установить коллекторые коробки на одной вертикали (по одниму стояку) делаем стояк проходной через коллектора, которые само-собой стоят вертикально.[/quote]

Интересно, как Вы их, поэтажные отводы между собой балансируете?

.[/quote]

Как и в класической 2 схеме -регулируем вентилем коллектора(лучше запорным) каждого прибора . Делаеться один раз поэтому не влом :)

hausmeister » 18 сен 2005, 12:53

[quote="Slayer";p="35940"]
А,есть ли такие,кто в реале обслуживает систему на прессах 10 и более лет?И делается ли упаковка прессов в полиэтилен перед заливкой?Я всегда в утеплитель и скоч заматываю.
[/quote]
За десять лет не скажу, но приблизительно так :
С 1997 REHAU. Правда это с натяжными кольцами.
Изображение
С 1998 Profipress
Изображение
C 1999 Mepla
Изображение
В настоящее время Sanfix
Изображение
и WAVIN
Изображение
Соединение после опресовки обязательно изолирую. Правда как я уже говорил лежит оно после всего не в стяжке а в изоляции под стяжкой, хотя бывали случаи, когда соединения заливались бетоном.

Производители пишут в рекомендациях - "защитить соединения от проникновения бетона" ну а как защитить, тут уже кто с какой изоляцией работает. Скотч часто употребляю. Проблем не было. С пайкой было гораздо больше головной боли.

Mifune » 18 сен 2005, 12:35

Влад, да вопрос даже не в том кто че делает,а вопрос в надежности и срока эксплуатации прессовых соединений в наших условиях.
Вот ответь мне на вопросы по поводу фара
1)Технология монтажа соединений,требуется ли как пишет Слейр изолировать соединения и упаковка их в полиэтилен.
2)Есть ли в России объекты со сроком эксплуатации более 5 лет,если есть то какая там была технология монтажа(см. пункт 1)
3)Дает ли фирма Фар письменную гарантию(с печатью,подписью) на свои фитинги,в том что их можно замоноличивать в стяжку?
4)Кто понесет ответсвенность за разрыв прессового соединения,монтажник?проектировщик?Фирма Фар?Овентроп?
Фирм Фар ,Овентроп обязательно найдет оправдание на этот счет, крайними остаются 2е персоны-Проектировщик и Монтажник.
Я бы на месте Заказчика,даже не стал бы обращаться к фирмам производителям,а напрямую пошел бы к Монтажнику и обвинил его в нанесении убытков,а монтажник пошел бы к проектировщику(если такой имеется) и стал катить балоны на него, из-за того что он заложил прессовые соединения.Что не так все бы происходило?
Итак мне интерестно,что будет если разорвется прессовое соединение Фар,Овентроп и т.д и. т.п.
Господа монтажники,у вас не было проблем с пресс-соединениями ? :ninja:

Re: Кто какой схемой пользуется?

wlad » 18 сен 2005, 11:54

[quote="antei";p="35890"]


причем если удаеться установить коллекторые коробки на одной вертикали (по одниму стояку) делаем стояк проходной через коллектора, которые само-собой стоят вертикально.[/quote]

Интересно, как Вы их, поэтажные отводы между собой балансируете?

Mifune

2 вариант, всегда.

А насчет инструмента для прессовых соединений. Фирма FAR с этого года выпускает универсальные пресс-соединения под самые распространенные стандарты их 3. Т.е. если у Вас под рукой пресс стандарта U или H или TH Вы можете опресовать один и тот же фитинг фирмы FAR.

Алексей-сервис » 18 сен 2005, 11:34

Да он, судя по аватаре, это дело люююбит :D

Mifune » 18 сен 2005, 09:31

[quote="Arthur";p="35932"]
А я просек просек, что у тебя это белое пятно. Будем затирать...[/quote]

Артур,если есть чем затереть то выкладывай!Думаю что не только мне это будет интерестно.

Slayer » 18 сен 2005, 06:26

А,есть ли такие,кто в реале обслуживает систему на прессах 10 и более лет?И делается ли упаковка прессов в полиэтилен перед заливкой?Я всегда в утеплитель и скоч заматываю.

Arthur » 17 сен 2005, 23:15

[quote="Mifune";p="35928"]А енто я давно уже просек просек :)[/quote]

А я просек просек, что у тебя это белое пятно. Будем затирать...

hausmeister » 17 сен 2005, 23:15

Некоторые фирмы предлагают чисто коллекторные схемы именно из-за уменьшения числа фитингов. Якобы - фитинг это слабое звено. Но я уже где-то писАл на эту тему, что производители и распространители несут ответственность за продукцию, так что ставим и доверяем. Я одно время работал с Mepla, так там пресуется сама труба и держит. И всё это как правило под штукатуркой или в стяжке. Хотя правильней сказать - под стяжкой, в слое теплоизоляции.

Mifune » 17 сен 2005, 23:06

Мат в том то и дело что не фига.
Не доверяют именно те у кого он есть.По крайней мере стараються их избегать.
Не доверяют исключительно те монтажники, у которых нет инструмента под пресс фитинги.
А енто я давно уже просек просек :)

Mat » 17 сен 2005, 23:02

[quote="Mifune";p="35926"]Просто я тут столкнулся с тем что пресс-фитингам не доверяют(сами же монтажники).[/quote]
Как монтажник расскажу тебе большой секрет.
Не доверяют исключительно те монтажники, у которых нет инструмента под пресс фитинги.
Дороговато будет....
Потому и не доверяют.
У нас как - купил разводной да газовый ключ - и ты уже сантехник-проффесионал. А если у тебя еще обломок ножовочного полотна есть,
чтоб трубы пилить, так ты ваще проектировать можешь уже сам себе.

Mifune » 17 сен 2005, 22:53

Просто я тут столкнулся с тем что пресс-фитингам не доверяют(сами же монтажники).
Очень хорошо что Вы ответили,т.к. в основном приходиться рабоать с Вашим оборудованием.
Уважаемый hausmeister,как у Вас там обстоят дела с доверием и не довериям пресс-фитингам?