Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: автоклав в системе отопления

mig » 29 сен 2005, 15:33

Это может быть если совсем рядом. В конце концов проектировщики должны это учитывать и подбирать соответствующую длину из расчёта на максимальную температуру системы.

tgv » 29 сен 2005, 15:30

[quote="mig";p="37289"]Тут вопрос в том, что бак стоит на глухой ветке, т.е. через него протока нет и температура воды на входе в бак может сильно отличатся от температуры в системе в меньшую сторону. Это зависит от длины и диаметра присоединения бака. Если в системе 100 то на входе в бак может быть и 40.[/quote]
а может и 95

mig » 29 сен 2005, 15:29

Тут вопрос в том, что бак стоит на глухой ветке, т.е. через него протока нет и температура воды на входе в бак может сильно отличатся от температуры в системе в меньшую сторону. Это зависит от длины и диаметра присоединения бака. Если в системе 100 то на входе в бак может быть и 40.

heating » 29 сен 2005, 14:21

верно, лажанулся :privet:

тогда я непойму одной вещи:

баки для воды: (они пишут в инструкции что и для отопления )макс. допустимая температура воды в системе: tмакс +70 °C
макс. температурное воздействие на мембрану: t +70 °C

для отопления:
допустимая температура в подающей системы: tмакс +120 °C
макс. температурная нагрузка на мембрану бака: t +70 °C

нафига тогда указывать допустимую температуру в системе :?:
если мембрана больше 70 невыдерживает....
ограничивали бы подачу в 90 С...

tgv - спасибо

tgv » 29 сен 2005, 12:58

там ошибка,
120 градусов это допустимая температура подачи системы отопления
а бак расчитан на максимальную температуру 70 градусов

heating » 29 сен 2005, 12:37

зайдите на ссылку..

tgv » 29 сен 2005, 11:34

смотрю :
максимально допустимая рабочая температура мембраны 70 градусов...

heating » 29 сен 2005, 11:32

посмотрите документацию :wink:

Добавлено спустя 49 секунд:

[quote="tgv";p="37205"]у рефлекса баки отопления до 70 градусов насколько я знаю 8)[/quote]

до 70 - водосналбжение

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

http://www.rusklimat.ru/catalog/flash-t ... /1163.html

tgv » 29 сен 2005, 11:04

у рефлекса баки отопления до 70 градусов насколько я знаю 8)

heating » 29 сен 2005, 09:29

[quote="tgv";p="37156"][quote="heating";p="36586"]Мембранные расширительные баки для закрытых систем отопления.
Макс. рабочая температура °С - 120
Давление бар - 1.5
Макс. избыточное давление бар - 3

[/quote]
откуда это?[/quote]

REFLEX

tgv » 28 сен 2005, 21:35

[quote="heating";p="36586"]Мембранные расширительные баки для закрытых систем отопления.
Макс. рабочая температура °С - 120
Давление бар - 1.5
Макс. избыточное давление бар - 3

[/quote]
откуда это?

mig » 28 сен 2005, 20:05

[quote="heating";p="36586"]
Мембранные расширительные баки для систем горячего водоснабжения.
Макс. рабочая температура °С - 70
Давление бар - 4
Макс. избыточное давление бар - 16


по идее использование р.б. ГВС на отопление недопустимо из за низкой рабочей температуры...[/quote]

На табличке "бочки" температура 110 давление13.

Re: автоклав в системе отопления

Mat » 25 сен 2005, 12:36

[quote="mig";p="36580"]Значит в одном доме видел я расширительный бак в системе отопления 80л. Пригляделся, а у него вентиль для выпуска воздуха, вентиль для подкачки воздуха. Ну чисто мембранный бак для водоснабжения, только для горячей воды. Сильно озадачился, насколько это допустимо, применять автоклав в системе отопления в качестве расширительного бака. По смыслу разницы нет, а по сути?[/quote]
Естьу меня в эксплуатации такой "Автоклав", как гидроаккомулятор для скважины работает. Бак литров 300 в двумя воздушными клапанами поплавковой конструкции. Мембраны внутри нет. Немецкий 60-ых годов. Работает!

Slayer » 24 сен 2005, 07:06

[quote="Ilya Rejepov";p="36582"]Он просто дороже за счет более качественной мембраны, из каучука пищевого и все. [/quote]Первый раз согласен с Илюхой на все 100%

heating » 23 сен 2005, 13:45

Мембранные расширительные баки для закрытых систем отопления.
Макс. рабочая температура °С - 120
Давление бар - 1.5
Макс. избыточное давление бар - 3

Мембранные расширительные баки для систем горячего водоснабжения.
Макс. рабочая температура °С - 70
Давление бар - 4
Макс. избыточное давление бар - 16


по идее использование р.б. ГВС на отопление недопустимо из за низкой рабочей температуры...

mig » 23 сен 2005, 12:39

Дело не в цене (между прочим как мне сказали это был последний бак и его отдали по закупочной что то около 1900 руб), а в применении. Просто мужика и меня тоже :oops: сомнения одолели.

Ilya Rejepov » 23 сен 2005, 12:34

Чего-то непонятно. Бак для Гвс поставили на отопоение? Он просто дороже за счет более качественной мембраны, из каучука пищевого и все. Может другог о под рукой не было. Гораздо чаще на Гвс ставят баки от отопления, это да, из экономии скорее всего.

автоклав в системе отопления

mig » 23 сен 2005, 12:28

Значит в одном доме видел я расширительный бак в системе отопления 80л. Пригляделся, а у него вентиль для выпуска воздуха, вентиль для подкачки воздуха. Ну чисто мембранный бак для водоснабжения, только для горячей воды. Сильно озадачился, насколько это допустимо, применять автоклав в системе отопления в качестве расширительного бака. По смыслу разницы нет, а по сути?