[quote="DIM";p="37194"]Теплоснабжение, видимо, централизованное, ежели о котле ни слова?
.[/quote]
Нет , автономное, 2 котла ТТ(уголь) и ДТ.
Требуется ли понижение температурного графика?
В смысле? на ночь или в отпуск?
Установка клапана сразу подразумевает циркуляционный насос.
Насос и так есть и без погодозависимости. Я надеюсь можно без дополнительного обойтись.
Продолжая Ваш список: датчики тмературы (теплоносителя и для воздуха),
часто предлагаются в комплекте с блоком управления. Для Овна разве не так?
фильтр, или фильтры (если хотите спать спокойно - защищайте регулирующий клапан),
фильтр 150мкм тоже присутствует. Нужен дополнительный?
м.б. балансировочные клапаны или шайбами будете обходиться?

Про это можно поподробнее.
Овен выпускает хорошие приборы, но для регуляирования отопления ТРМ 32 - не лучший. Мы их проходили года 4 назад. Для начала потянет, но для более эффективного энергосбережения ТРМ-у, вроде бы нужен таймер, да и цифровой интерфейс - не прелесть
Посмотрел ERT-01 по ссылочке, вроде ничего, только возможностей мне показалось поменьше, чем у ТРМ32.
Илье Спасибо за ссылку на гидромонтаж.
С чешско-итальянскими трехходовыми MUT можно связываться?
35 уе против 50 от комекстерма.
А сервы там только от 90, за 70 не увидел, наверное подорожали.
[quote="DIM";p="37194"]Теплоснабжение, видимо, централизованное, ежели о котле ни слова?
.[/quote]
Нет , автономное, 2 котла ТТ(уголь) и ДТ.
[quote]Требуется ли понижение температурного графика?[/quote]
В смысле? на ночь или в отпуск?
[quote]Установка клапана сразу подразумевает циркуляционный насос.[/quote]
Насос и так есть и без погодозависимости. Я надеюсь можно без дополнительного обойтись.
[quote]Продолжая Ваш список: датчики тмературы (теплоносителя и для воздуха), [/quote]
часто предлагаются в комплекте с блоком управления. Для Овна разве не так?
[quote]фильтр, или фильтры (если хотите спать спокойно - защищайте регулирующий клапан),[/quote]
фильтр 150мкм тоже присутствует. Нужен дополнительный?
[quote] м.б. балансировочные клапаны или шайбами будете обходиться? :)[/quote]
Про это можно поподробнее.
[quote]Овен выпускает хорошие приборы, но для регуляирования отопления ТРМ 32 - не лучший. Мы их проходили года 4 назад. Для начала потянет, но для более эффективного энергосбережения ТРМ-у, вроде бы нужен таймер, да и цифровой интерфейс - не прелесть[/quote]
Посмотрел ERT-01 по ссылочке, вроде ничего, только возможностей мне показалось поменьше, чем у ТРМ32.
Илье Спасибо за ссылку на гидромонтаж.
С чешско-итальянскими трехходовыми MUT можно связываться?
35 уе против 50 от комекстерма.
А сервы там только от 90, за 70 не увидел, наверное подорожали.