Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: отопление

Slayer » 08 окт 2005, 05:04

Может это и ахинея,но неможет ли создавать контр подпор радиатор,например в котельной стоящий рядм с АОГВ?Если он нагревается сильней,то при данной разводке может стопорить весь стояк.Как версия.

Mat » 08 окт 2005, 00:37

[quote="NWB";p="38480"]Mat, мусор же не может ровно через сутки в этот стояк приплывать?
Кажись у Ковиной что-то подобное было, когда ей обратку в верх радиатора воткнули, а подающую в низ. Тоже радиатор какое-то время работал, а потом остывал...[/quote]
Ну могет быть.
Посмотреть бы.
Странно вообще.
при завоздушке ближайшего стояка остальные вообще не должны работать.

:roll: :roll: :roll: :roll:

NWB » 07 окт 2005, 22:32

Mat, мусор же не может ровно через сутки в этот стояк приплывать?
Кажись у Ковиной что-то подобное было, когда ей обратку в верх радиатора воткнули, а подающую в низ. Тоже радиатор какое-то время работал, а потом остывал...

Mifune » 07 окт 2005, 22:02

Уточните какие приборы,как присоединены,диаметр подводок к приборам,а так же мучайте или подавайте в суд на фирму. 8)

Mat » 07 окт 2005, 21:58

Не нашел ничего криминального.
Скорее всего мусор в трубе висит.
По идее этот стояк должен работать лучше всех.

NWB » 07 окт 2005, 18:54

Давление в системе и расширительный бак здесь влиять не должны. Больше всего похоже на скапливающийся воздух, выделяющийся со временем из воды. Давайте фотографии всего стояка, радиаторов, верхнего и нижнего розлива от котла, до неработающенго стояка, тогда будем думать.
PS в каком месте дача?

Rimantas » 07 окт 2005, 18:35

Владимир,
В принципе многие посещает форум АВОКа и то что там ответили вам нечего добавить, ну может быть кто и скажет что то новое - но вряд ли :?