Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Также вопрос по Baxi 240Fi

Jol » 13 окт 2005, 10:18

1. смазку не знаю где взять но можно использовать литол, солидол и т.п.
2. я бы не советовал форсунки залеплять "Вчера установил мех-й термостат" этого достаточно
3. Своевременный вопрос
4. котел включается и выключается по температуре Т1 либо в вашем случае по команде комнатного термостата по Т2 ничего не срабатывает
5. Модуляция работает так: Вы включаете котел выставляете температуру на котле длопустим 60 гр. котел выходит на максимальную мощность, при достижении тем-ры 55гр. начинается эта самая модуляция т.е. снижение мощности если темп-ра продолжает подниматься котел модулирует до минимума и работает на минимуме если тем-ра все таки достигает 60гр. он выключается.
6. стабилизатор нужен!!!
7. датчик NTC, плату управления, насос ах да насос вы говорите не нужно, прессостат, газовый клапан, теплообменник первичный, ну и резинки уплотнительные

Andrew Hapov » 12 окт 2005, 06:56

Если вы не представитель сервисной фирмы, то ни в коем случае ничего не регулируйте (особенно давление газа).

Поскольку в инстукции не указано назначение других регуляторов, то они вам и не нужны :)

А вообще регулируют они контур отопления и контур ГВС...

Поскольку мин. мощность котла 9 кВт, то регулятор следует поворачивать до упора в направлении мин. мощности.

Насчет манометра (термоманометра!?) не понял.Может быть речь не о манометре, а о чем то другом?

PS Еще раз повторюcь: НЕ НАДО регулировать давление газа если нет на то оснований. Определять наличие оснований, да и делать это должны профи.