Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплый пол. Вопрос по балансировке системы.

Путник » 03 дек 2005, 16:10

Как и обещал-фотки.
Коллектор из полипропилена, 40 мм.
Обвязка медь.

Slayer » 27 ноя 2005, 19:56

Глум какойто.

Матвей » 27 ноя 2005, 18:25

[quote="Q-zmich";p="42117"]Раз уж реч идет обалансировке систем, то взгляните на схему.
Нужен ли там этот регулятор перепада давления между прямой и обратной трубой. И если нужен то какой перепад он должен обеспечивать.[/quote]

Это скорее всего дифференциальный клапан (или еще называют - перепускной вентиль). Открывается тогда, когда на коллекторе ТП по команде термостата\контроллера прикрылись все сервоприводы. Есть у ФАРа, для их же коллекторов. Видел и других производителей, есть и регулируемые по давлению.

Путник » 27 ноя 2005, 15:05

[quote="Правильный ветер";p="42445"]Такой вопрос есть у меня: корректно ли на один контур "посадить" ванную, кухню и корридор. Т.е. разместить данные помещения на "площади" , обслуживаемой одним контуром. Спасибо.[/quote]
Ванную лучше все таки на отдельный,чтобы летом его можно включать без кухни и коридора.

Kirill » 11 ноя 2005, 11:56

Да нет, не принципиально. Если помещения маленькие и длины контура хватает то можно конечно и вместе. Но регулровать тогда придется все по одной комнате. Или - не ставить термостат, но тогда температура в пол должна по погоде регулироваться.
Но лучше отдельно.

Правильный ветер » 11 ноя 2005, 11:49

Это принципиально? Я ТП раньше не занимался просто. Вообще-то я уже склоняюсь сделать контуры отдельными.

NWB » 10 ноя 2005, 20:31

Чем собиратесь регулировать температуру в этих помещениях?

Правильный ветер » 10 ноя 2005, 14:46

Такой вопрос есть у меня: корректно ли на один контур "посадить" ванную, кухню и корридор. Т.е. разместить данные помещения на "площади" , обслуживаемой одним контуром. Спасибо.

Путник » 10 ноя 2005, 01:20

[quote="Kirill";p="42207"]kv, или kvs - это пропускная способность клапана.......quote]
Ок, спасибо большое. Я понял, учту обязательно.

Babar » 09 ноя 2005, 11:11

А кто сказал чта низя загнуть под 45 градусов? :shock:

Kirill » 09 ноя 2005, 10:55

[/quote]На такую площадь насос маловат. :?[/quote]
Это Вило Топ S 10/30, 2". Он на фото кажется маленьким просто. Все посчитано. От теплопотерь же надо плясать. Надо всего около 6 м3 в час. Он при таком расходе 7,5 метров давит.

Abil » 09 ноя 2005, 09:23

[quote="Kirill";p="42134"]Раз пошла такая тема - похвастаюсь. На фото 2" распределительный коллектор для 6 коллекторов, со смесительным узлом. Делал я его для Питера, под ремонтную базу грузовиков Вольво, больше 1200м2 полов теплых.
Двухходового на фото пока нет.[/quote]На такую площадь насос маловат. :?

Kirill » 09 ноя 2005, 09:03

kv, или kvs - это пропускная способность клапана. Измеряется в м3 в час. Фактически это сколько кубов в час надо гнать через клапан, для того чтобы на нем упало давление в 100 кПа.

Расход для ваших 100 м2 - чтото около 15-18 л/с. Максимальный расход для балансировочного, который был на картинке - я подозреваю около 8 л/с. Причем если балансировочный поставить например, 16 л/с - у него сопротивление будет при 16 л/с огромное, наврядли и прокачаете столько. Поэтому ищите балансировочный со шкалой до 36 л/с, чтобы по серединке работал... У него как раз кв и будет около 4.

По поводу моего распределительного на 6 коллекторов - там диаметр к коллекторам 32 мм полиэтилен. Он кажется маленьким, на самом деле весит около 30 кг, и в длину он метр двадцать...

Путник » 09 ноя 2005, 01:45

[quote="печник";p="42173"]
Да смешно в самом деле сравнивать полипропелен с м/п, ну коллекторную разводку вы им невыполните или будет куча паяных соединений, даже просто загнуть под 45 неполучиться. Да и согласитесь что пресс- тройник из бронзы понадежней тройника из пропилена. [/quote]
Несоглашусь. Сварной тройник по любому будет надежней.
А насчет загнуть-зачем загибать-есть же отводы под 45...
И я не про коллекторную разводку говорил, а про стояки.
А для наглядности я на днях сфоткаю,
как я из пропилена коллекторы собираю и вывешу тут.

Путник » 08 ноя 2005, 21:35

[quote="Kirill";p="42134"]Раз пошла такая тема - похвастаюсь. На фото 2" распределительный коллектор для 6 коллекторов, со смесительным узлом. Делал я его для Питера, под ремонтную базу грузовиков Вольво, больше 1200м2 полов теплых.
Двухходового на фото пока нет.[/quote]

У тебя тут я так понимаю на один коллектор приходится 200 м2 полов?
А труба какая идет от коллекторов-25 пластик?

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

[quote="Mifune";p="42164"]Хех по моему пресс, все таки понадежней будет чем полипропилен :shock:[/quote]
Не знаю, с прессом не работал А насчет пропилена могу сказать-мой первый заказ-дом 400 м2- отопление я полность спаял ОДИН в 1997 году. Первый опыт, коряво немного может быть и т.д. Работает все до сих пор, все трубы и соединения целы!более того, с заказчиком до сих пор дружим, он этим летом приглашал нас построить ему дом еще один для сына.

Mifune » 08 ноя 2005, 21:30

Хех по моему пресс, все таки понадежней будет чем полипропилен :shock:

Путник » 08 ноя 2005, 21:28

[quote="Mifune";p="42064"]Схема предложенная Кириллом нормальная рабочая,я на такие схемы тоже сейчас стараюсь переходить, но связываю это не с удобством балансировки, а с надежностью системы(нету фитингов в полу,в стенах).
[/quote]

Я стояки делаю из полипропилена на сварке. Раньше(года три назад) еще работали с металлопластиком, однаков виду того что соеденения действительно нельзя замуровывать в бетон, да и со временем они начинают киснуть и перешли обратно на полипропилен.

Mifune » 08 ноя 2005, 21:20

коэфициент пропускной способности как я понимаю - Kvs

Путник » 08 ноя 2005, 21:18

[quote="Kirill";p="42014"].

Я его еще ни разу не применял, поэтому и спрашиваю.
[/quote]

По поводу балансировочных - не важно с расходомером или нет, главное смотрите кв полностью открытого клапана - советую чтобы было около 4-5, не меньше на 100 м2 теплого пола.[/quote]

Что такое "кв" ?

Renegade » 08 ноя 2005, 19:43

Красивый...