Не "заводится" горелка ACV на жидком топливе

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не "заводится" горелка ACV на жидком топливе

аристошка » 24 янв 2011, 22:39

Прохожий то есть они умницы
стоят к клиенту правильной стороной :mrgreen:

Прохожий » 24 янв 2011, 10:20

аристошка писал(а):обменяли без лишних вопросов
этим и понравились
Мне они понравились уже тем, что держат мало-мальски приличный склад насосов, а не как все -"под заказ 8 недель". Один раз реально выручили, когда топливный насос накрылся на горелке 1,2 МВт, а резервного котла не было. Вернее он был, но с газовой горелкой, а газ еще не дали.

аристошка » 23 янв 2011, 23:23

обратись к www . suntec-pumps . ru/contacts.php
может помогут
сам у них брал насосы
забрал не те
обменяли без лишних вопросов
этим и понравились
на сайте есть паспорта и описания

Алексей-сервис » 19 ноя 2005, 01:23

Никак, только с манометром.
Он кстати и сейчас может протекать из-за большого давления.
Так что зовите опять сервисантов.

ВИМ » 19 ноя 2005, 00:55

На "глазок" как отрегулировать давление? А насчет неправильно собран был, так он (насос) бы не работал до остановки.

Алексей-сервис » 19 ноя 2005, 00:26

[quote="ВИМ";p="43400"] А оказалось залип перепускной клапан (между регулятором давления и трубкой ВД).

- капает топливо со стороны выхода оси насоса ВД (между двигателем вентилятора и насосом)
Вопрос:- Как уплотнить, не заменяя насос? :?:[/quote]

Какой такой перепускной клапан? Скорей всего регулятор давления топлива в самом насосе был неправильно собран. От этого и очень большое давление и течь.
А чтоб не текло, надо менять сальник на новый или бэушный и регулировать давление.

ВИМ » 18 ноя 2005, 23:55

Всем спасибо за участие. :!: А теперь расскажу, что было:
-перепробовал все, проверил клапан (эл.магнитный установлен на насосе), менял LOA (электронику), и т.д., уже взял новый насос, но решил разобрать всю горелку до винтика. А оказалось залип перепускной клапан (между регулятором давления и трубкой ВД) прочистил и горелка завелась. Кстати спецы из сервиса ACV ковырялись 3 часа и предложили поменять насос. Жаба замучала сделал сам на "коленке".
Но возникла новая проблема:
- капает топливо со стороны выхода оси насоса ВД (между двигателем вентилятора и насосом)
Вопрос:- Как уплотнить, не заменяя насос? :?:

ing9 » 15 ноя 2005, 18:26

Для начала выньте горелкуиз котла и попытайтесь запустить свободно.
Вы увидите есть ли искра, распыляется ли топливо. Только не заглядывайте прямо в грелку, может обжеч. Длина факела у вашей грелки не более 60 см. Поставьте ее от сгораемых предметов на расстоянии 1.5-2 м. Если нет устойчивого распыла выясняйте, что с насосом или системой подачи. Кстати, после разборки насос не обязан хорошо работать.
ing9

BKP » 15 ноя 2005, 13:57

Помимо того, что посоветовал Кулибин, было бы неплохо промерить давление создаваемое насосом. Для этого на насосе SUNTEC используется правая отверстие (закрытое заглушкой по шестигранник) в верхней части насоса. Т.к. насос выпуска 97-го года, может уже и подсесть.
И что же это за форсунка на 28 кВт. Если это возможно, напишите маркировку на форсунке и мощность котла.

Ilya Rejepov » 15 ноя 2005, 10:10

Фаза у дизельных котлов роли не играет.

Эта штука скорее всего действительно электромагнитный клапан - вот он либо оборван, либо на него не подается напряжение. Прозванивайте.

Здесь аналогия с инжекторным авто - насос создает давление, а дальше срабатывает клапан подающий топливо на форсунку.

Mat » 15 ноя 2005, 00:22

Она пытается запуститься?

Насос обычный шестеренчатый.
А электроника - типа датчик давления.
Если давление насос создает горелка запускается дальше.

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

Фазу с нулем случаем не перепутали?
Напряжение не скачет в доме?

ВИМ » 15 ноя 2005, 00:11

Протирал, насос разбирал и промывал. Есть на насосе на верхней его части то-ли эл.магнит то-ли, что другое надевается на шток выходящий из насоса ВД, не знаю его назначение.
справочно: насос SUNTEC, а то что предположительно эл.магнит имеет надпись: 3713798 8W-IP54 220-240в. Если кто знает подскажите как "оно" работает. :oops:

Mat » 14 ноя 2005, 23:49

Фотодиод протирали?

Не "заводится" горелка ACV на жидком топливе

ВИМ » 14 ноя 2005, 23:43

Горелка ACV BRM 31 (code 8605) 12-48 кВт. (уст. форсунка 28кВт.) 1997г.выпуска на жидком топливе перестала дышать. Снял трубку ВД топливо не подается. Форсунка новая, топливо проверенное, искра есть, вентилятор работает, топливо через обратку идет, фильтры чистые.
Что предпринять? Где найти расширенную информацию по данной горелке? :?: