*Roman* » 28 ноя 2005, 21:22
Решил проверить систему еще одним способом. Поскольку придумал сам, знающие люди пусть покритикуют, если где ошибка есть.
Дано: АОГВ 17,4-3, секундомер. Емкость котла: 64л, масса воды при 40С будет = 64*0,99224=63,5кг, при 30С будет = 64*0,99567=63,7кг, возьмем среднее 63,6кг. Удельная теплота сгорания газа: 35570 КДж/куб.м. Удельная теплоемкость воды при этих температурах примерно 4180 Дж/кг*C.
Процесс:
1. Отключаю основную горелку. Система с насосом, поэтому вода в котле быстро приобретает постоянную температуру обратки. 26.5С.
2. Включаю байпас, что бы насос работал мимо котла, перекрываю кран на обратке перед котлом.
3. Отмечаю показания счетчика: 47,373. Затем одновременно включаю основную горелку и секундомер.
4. Терпеливо жду, когда сработает автоматика, нам не важно, до какой температуры нагреется бак, важна разница температур.
5. Горелка отключилась. Останавливаю секундомер:3мин 40сек. Отмечаю новые показания счетчика 47,545.
6. Жду немного, пока металл отдаст все тепло воде. Температура в баке не равномерна, в верху - выше, в низу ниже градуса на 4-5, беру среднюю: 40С.
Теперь осталось посчитать, сколько котел сгенерировал и отдал воде тепла.
Q=c*m*(T2-T1), где с- удельная теплоемкость воды, m- масса воды, (Т2-Т1) - разница температур. Итак, Q=4180*63,6*(40-26,5)= 3588948 (Дж).
Теоретический объем сгоревшего газа = 3588948/35570000=0,100898(куб.м.)
По счетчику 47,545-47,373=0,172 куб.м. Разница между счетчиком и измеренным фактом примерно 1,7 раза!
Считаем дальше. 0,100898 куб.м. сгорели за 3мин 40сек., или за 220сек. За 1 час будет 0,100898/220*3600=1,65106 куб.м., что близко к паспортным данным 1,87куб.м. Разница примерно 1,13 раза. Эта разница, думаю, улетела в дымоход и была отдана в окружающую среду.
КПД получается: 1,65106(полученные)/1,87(паспортные) = 88,3%! Верится с трудом. Ведь паспортный КПД 88%. Наверное погрешности удачно сложились

Так что, если все расчеты более-менее верны, котел работает правильно.
А вот счетчик решил отвезти в лабораторию, оплатил удовольствие проверки 580руб., завтра скажут результат. Одно беспокоит, счетчик покупал в магазине, хозяин которого является по совместительству руководителем нашего горгаза. Так что боюсь обманут

, или прибьют как сильно дотошного

. Но так хочется все выяснить.
Роман.
Решил проверить систему еще одним способом. Поскольку придумал сам, знающие люди пусть покритикуют, если где ошибка есть.
Дано: АОГВ 17,4-3, секундомер. Емкость котла: 64л, масса воды при 40С будет = 64*0,99224=63,5кг, при 30С будет = 64*0,99567=63,7кг, возьмем среднее 63,6кг. Удельная теплота сгорания газа: 35570 КДж/куб.м. Удельная теплоемкость воды при этих температурах примерно 4180 Дж/кг*C.
Процесс:
1. Отключаю основную горелку. Система с насосом, поэтому вода в котле быстро приобретает постоянную температуру обратки. 26.5С.
2. Включаю байпас, что бы насос работал мимо котла, перекрываю кран на обратке перед котлом.
3. Отмечаю показания счетчика: 47,373. Затем одновременно включаю основную горелку и секундомер.
4. Терпеливо жду, когда сработает автоматика, нам не важно, до какой температуры нагреется бак, важна разница температур.
5. Горелка отключилась. Останавливаю секундомер:3мин 40сек. Отмечаю новые показания счетчика 47,545.
6. Жду немного, пока металл отдаст все тепло воде. Температура в баке не равномерна, в верху - выше, в низу ниже градуса на 4-5, беру среднюю: 40С.
Теперь осталось посчитать, сколько котел сгенерировал и отдал воде тепла.
Q=c*m*(T2-T1), где с- удельная теплоемкость воды, m- масса воды, (Т2-Т1) - разница температур. Итак, Q=4180*63,6*(40-26,5)= 3588948 (Дж).
Теоретический объем сгоревшего газа = 3588948/35570000=0,100898(куб.м.)
По счетчику 47,545-47,373=0,172 куб.м. Разница между счетчиком и измеренным фактом примерно 1,7 раза!
Считаем дальше. 0,100898 куб.м. сгорели за 3мин 40сек., или за 220сек. За 1 час будет 0,100898/220*3600=1,65106 куб.м., что близко к паспортным данным 1,87куб.м. Разница примерно 1,13 раза. Эта разница, думаю, улетела в дымоход и была отдана в окружающую среду.
КПД получается: 1,65106(полученные)/1,87(паспортные) = 88,3%! Верится с трудом. Ведь паспортный КПД 88%. Наверное погрешности удачно сложились :)
Так что, если все расчеты более-менее верны, котел работает правильно.
А вот счетчик решил отвезти в лабораторию, оплатил удовольствие проверки 580руб., завтра скажут результат. Одно беспокоит, счетчик покупал в магазине, хозяин которого является по совместительству руководителем нашего горгаза. Так что боюсь обманут :( , или прибьют как сильно дотошного :). Но так хочется все выяснить.
Роман.