Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Загадка центрального отопления

Veterran » 01 дек 2005, 12:54

Уважаемый г-н электрик,
причина в том, что Ваш биметаллический радиатор имеет существенно большее гидравлическое сопротивление, нежели соседские параллельно включенные радиаторы. В старое время, да и сейчас тож, в двухтрубных системах использовали краны двойной регулировки, позволяющие отбалансировать систему предварительным шайбованием.
Так что у Вас есть по существу один реальный путь: поставить радиатор с сопротивлением (вместе с подводками), не меньшим , чем у соседей. Предлагать соседям поставить упомянутые краны - они продаются на всех углах - не прокатит. Самый смешной путь, гарантирующий "потепление", правда, неполноценное, - ОБЕ подводки врезать в горячий стояк. За счет естественной циркуляции батарея будет теплой независимо от направления движения воды в стояке.
А отсутствию перепада давления не удивляйтесь - расход ведь очень мал.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

не большим - поправка

Re: говорят, и у них горячие

Mat » 01 дек 2005, 01:06

[quote="olderman";p="44529"] Я, инженер -электрик, и представить себе такое поведение потребителей при параллельном соединении не могу. Конечно трубы - не провода и имеют существенное сопротивление[/quote]
Если упрощенно - практичести тоже самое.....
Вам надо увеличить сопротивление стояков, проходящих мимо вас,
дабы затекало в ваши радиаторы..

tgv » 30 ноя 2005, 16:36

А прибор отопления точно к подаче и обратке подключен???
А то может тока к одному стояку :roll: тогда только при сливе будет прогреваться...

Jol » 30 ноя 2005, 11:33

Ставить регулятор перепада давления

Re: Загадка центрального отопления

NWB » 30 ноя 2005, 11:20

[quote="olderman";p="44523"] Сантехники предлагают вскрыть стену и вмотнтировать в стояк шайбу увеличивая его сопротивление, чтобы вода пошла ко мне. Мне кажется это не честно и неправильно. А как правильно?[/quote]

Похоже, что они когда-то предлагали это Вашим соседям, и те согласились, или существует нерукотворный засор стояка.

Правильный ветер » 30 ноя 2005, 10:17

Ну, да. Перепад 4,7-4 - это в атмосферах как я понимаю. 0,7атм. где-то "теряется". Это не мало, я бы сказал. Могу предположить, что циркуляции в приборе Вашем нет совсем. Возможные две причины уже прозвучали: воздух или забита труба...Но при этом, Вы сказали, что если закрыть краны на верхнем этаже, то приборы отопления у Вас работают. Может действительно необходима наладка. Только вместо диафрагмы я бы предложил регулировочный вентиль (уж не знаю насколько это корректно, но если с диафрагмой промахнуться, то как потом регулировать?).
Посоветую также проверить все возможные причины.

NWB » 30 ноя 2005, 09:56

Повышенное сопротивление может быть на любом участке, а не только на обратной линии. Есть смысл прочистить верхний участок. Может он почти полностью забит.

Jol » 30 ноя 2005, 09:53

Воздух может?

Jol » 30 ноя 2005, 09:30

а на втором этаже?, схемку бы.