Rusz » 23 ноя 2005, 14:50
Помогите с подключением к клеммам котла 3-ходового клапана для реализации приоритета ГВС
Котел MORA S30
Цитата из юзер мануала: "Подключение составных частей для работы с внешним бойлером, т.е. трехходового электромеханического клапана и термостата бойлера, состоит в их подсоединении на клеммник котла. Переключающий контакт (средний) термостата бойлера подсоединяется на клеммы TbC. Крайние выходы подсоединяются на клеммы Tb1 и Tb2, чтобы в бойлере в холодном состоянии были гальванически соединены клеммы TbC и Tb1. Мотор трехходового клапана подсоединяется на клеммы N №10 и L №11, включающий контакт трехходового клапана подключается так, чтобы в бойлере в холодном состоянии были гальванически соединены клеммы W1 a W2 мощности котла в положении «один факел»), а время нагрева будет нежелательно длительным."
Те клеммник на котле расчитан на использование привода клапана типа эл магнита- подал напряжение переключился, снял напряжение - вернулся + концевик о положении.
Мне же впарили привод с на который нужно подавать напряжение для возврата! т.е. привод клапана - эл.двигатель. Три клеммы - нейтраль и вращение в одну сторону и в другую (подаешь напряжение на одну обмотку-переключается на один выход, подаешь на другую - на другой выход). Ни каких концевиков о сигнализации положения нет.
Термостат бойлера - три контакта: замкнутый при горячем бойлере, замкнутый при холодном бойлере и общий
Для реализации приоритета надумал такое подключение (на рисунке) с использованием внешнего реле (К) с двумя парами контактов K1.1 и К1.2
Может быть есть способ подключить без использования реле?
HV - сетевой выключатель
PO1 - сетевой предохранитель
SP - переключатель мощности
DT1 - сигн.лампочка аварийных состояний
HT - аварийный термостат
TT - термостат продуктов сгорания
L-Z - переключатель ЛЕТО – ЗИМА
TC - термостат насоса
PT-TOP - термостат отопления
Помогите с подключением к клеммам котла 3-ходового клапана для реализации приоритета ГВС
Котел MORA S30
Цитата из юзер мануала: "Подключение составных частей для работы с внешним бойлером, т.е. трехходового электромеханического клапана и термостата бойлера, состоит в их подсоединении на клеммник котла. Переключающий контакт (средний) термостата бойлера подсоединяется на клеммы TbC. Крайние выходы подсоединяются на клеммы Tb1 и Tb2, чтобы в бойлере в холодном состоянии были гальванически соединены клеммы TbC и Tb1. Мотор трехходового клапана подсоединяется на клеммы N №10 и L №11, включающий контакт трехходового клапана подключается так, чтобы в бойлере в холодном состоянии были гальванически соединены клеммы W1 a W2 мощности котла в положении «один факел»), а время нагрева будет нежелательно длительным."
Те клеммник на котле расчитан на использование привода клапана типа эл магнита- подал напряжение переключился, снял напряжение - вернулся + концевик о положении.
Мне же впарили привод с на который нужно подавать напряжение для возврата! т.е. привод клапана - эл.двигатель. Три клеммы - нейтраль и вращение в одну сторону и в другую (подаешь напряжение на одну обмотку-переключается на один выход, подаешь на другую - на другой выход). Ни каких концевиков о сигнализации положения нет.
Термостат бойлера - три контакта: замкнутый при горячем бойлере, замкнутый при холодном бойлере и общий
Для реализации приоритета надумал такое подключение (на рисунке) с использованием внешнего реле (К) с двумя парами контактов K1.1 и К1.2
Может быть есть способ подключить без использования реле?
HV - сетевой выключатель
PO1 - сетевой предохранитель
SP - переключатель мощности
DT1 - сигн.лампочка аварийных состояний
HT - аварийный термостат
TT - термостат продуктов сгорания
L-Z - переключатель ЛЕТО – ЗИМА
TC - термостат насоса
PT-TOP - термостат отопления