Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как решить проблему с мощностью?

Kirill » 09 дек 2005, 14:32

[quote="Mifune";p="45482"]Да нее это с вентиляцией такая нагрузка.[/quote]

Невнимательно прочитал.
Все равно не серьезно. 230Вт/м2 отопление+вентиляция+ГВС это очень много. В 100-120 Вт/м2 можно уложиться если нормально строить и проектировать без перестраховок.

Mifune » 09 дек 2005, 14:26

Да нее это с вентиляцией такая нагрузка.

Kirill » 09 дек 2005, 14:25

Это уже говорилось в прошлый раз. И про аккумуляторы, и про пиковый котел. Один в один.

Mifune » 09 дек 2005, 14:03

Обычно всегда снижают за счет отключения насоса на отопление.
Про вентиляцию ни разу не слышал.
Пускай стены утепляют как раз 20 Квт может и сэкономите :lol:

Re: Как решить проблему с мощностью?

Mifune » 09 дек 2005, 11:56

[quote="Андрей83";p="45461"]В соответствии с предварительными расчетами проектировщика, нам необходима мощность до 100 кВт.Но после детальных расчетов, которые представил проектировщик оказывается, что необходима мощность 154 кВт. Это ведет к удорожанию проект, поскольку теперь вместо двух модулей по 50 кВт необходимо ставить четыре?[/quote]
Три модуля.
Откуда такие нагрузки 154 кВт??
[quote="Андрей83";p="45461"]
3. Рабочая документация по разделам АР и КЖ дома тоже выполнена в окончательном варианте. В этой связи перерабатывать конструктив наружных стен для дополнительного утепления здания не представляется возможным.
[/quote]
А почему нельзя перерабоать АР?
[quote="Андрей83";p="45461"]
4.Перерабатывать рабочую документацию для совмещения водоснабжения с отоплением....[/quote]
А это как?
[quote="Андрей83";p="45461"]
после 100% разработки вводить в схему бак-аккумулятор, переделывать схемы автоматизации?[/quote]
А как сейчас ГВС осуществляется?

[quote="Андрей83";p="45461"]
Необходимо учитывать, что номинальная мощность KT DUO 100T – 96 кВт, а не 100 кВт, и KT DUO 50T – 48 кВт, а не 50 кВт.[/quote]
Ваще запутался!

А где вариант под цифрой 2?
Я думаю что нужно выбрать именно его.