Узел защиты калорифера от замораживания?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Узел защиты калорифера от замораживания?

Giedi Prime » 22 дек 2005, 22:15

Имеет место быть типовая схема узла обвязки клорифера. На нем есть регулирующий клапан с электроприводом и байпас с шаровым краном или дросельной шайбой. Таким макаром теплоноситель внезависимости от работы приточки (регулятора) всегда будет циркулировать в теплообменике.

Ilya Rejepov » 22 дек 2005, 19:54

ОВЕН ТРМ33 управляет нагревом калорифера, защита от замораживания в нем есть.

При отключении света - привод жалюзи с пружиной закроет их.

Mat » 22 дек 2005, 14:18

Лабуда эти все жалюзи, автоматика
Отсутствие света или тепла на 10 минут - прощай калорифер
Я давно все калориферы подключаю через пластинчатые теплообменники и заполняю калорифер 100%-ным антифризом.
Сплю спокойно.

Хотя в С.О.К.е видел статью про якобы неразмораживающиеся калориферы но .....не встречал.

Правильный ветер » 22 дек 2005, 10:13

Жалюзи, это конечно здорово. Узел защиты от замораживания-то есть? Смотреть надо. Может в автоматике что-то не так, может нет её вовсе. Может температура воды низкая изначально или расход не тот. Вариантов много, на мой взгляд.

Николай » 22 дек 2005, 10:01

Да почему же проблема вечная?
У нас вот весь завод на приточной вентиляции на калориферах и ничего не размораживается.
Не надо от пара калориферы отключать при простое.
Котельная (в нашем случае) работает всегда, и даже через при отключенном вентиляторе калорифера, через него 1-1,5 атмосфера пара всё равно всегда давят.
Или у Вас перегретая вода?

А вообще-то, в инете видел много ноу-хау - типа жалюзи, автоматические или механические. Если воздушного протока нет, жалюзи на улицу закрываются. Поиском посмотрите.

У нас-то шахты притока всегда открыты, так как производство круглосуточное.

С уважением, Николай

Вернуться к началу