Подбор схемы отопления с естественной циркуляцией

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подбор схемы отопления с естественной циркуляцией

РАВШАН МУМИНОВ » 30 дек 2005, 10:21

ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА
И это еще не все,
сезон начинается с июля, тогда теплица работает
как "холодница".
на улице +40 +45! а мне надо хотя бы +35
:roll:
вот и затеняем, охлаждаем водичкой и т.д.
Не все выдерживают таких условий (и фермеры и помидоры!).
и так 2 месяца, а потом работаем как в нормальной теплице.

:) :) :)

Mat » 30 дек 2005, 02:18

[quote="РАВШАН МУМИНОВ";p="47237"]
Теплица в Ташкенте[/quote]
АААААААААаааааа!!!!!!!
А я молодость вспомнил, как регисты ремонтировали в теплицах.
В подмосковье в мороз.
Бегом, пока тюльпанчики не завяли

Mifune » 29 дек 2005, 22:30

дык токда к Grey обратитесь, он у нас такой же Ташкенчанин.

РАВШАН МУМИНОВ » 29 дек 2005, 12:54

:)
Понял ваше удивление.
Теплица в Ташкенте, у нас средняя температура зимой -5.
-10 это средний "потолок"
днем не больше -3-5 (это в хорошую зиму!)
ночью до -5-7
максимум -15 (1-2 раза за зиму)
по технологии в теплице нужно не меньше +10
(выдерживает охлаждение на одну ночь до 0 +1)
:|

Mat » 29 дек 2005, 02:43

Не понял, под какую температуру наружнего воздуха вы расчитываете,
и какая температура должна быть в теплице по технологии производства???
при 20 градусах разницы у вас при -20С на улице получится 0С в теплице.

Теплица в Зимбабве чтоли?

русский слон » 28 дек 2005, 17:03

Если у Вас котел мощный, и может вытянуть теплицу и нагреть аккумуляторный бак, тогда без проблем можно ставить.

РАВШАН МУМИНОВ » 28 дек 2005, 10:05

20 К я имел ввиду разность температур (между внутренней и внешней)

Я тоже считал по теплопотерям ограждающих конструкций:
потолок полиэтиленовая пленка 100 мкр (~2500 кв. м.) 150квт
стены шлакоблоки ~530 кв.м. 10 квт
пол ( поверхностьдля посадок) 2000 кв.м. 16 квт
плюс теплопотери по вентиляции (по объему воздуха) ~30 квт.
итого грубо 200-220 квт при 20 К
можно считать с запасом 260 квт, как 130 вт на 1 кв.м. для помещений с плохой теплоизоляцией

(И примерно при 30 К ~300 квт)
:| :?:

Mat » 27 дек 2005, 23:52

[quote="РАВШАН МУМИНОВ";p="47065"]для 30К?
и мне достаточно 20К
[/quote]
Что имеется ввиду?
Теплопотери считаюстя по потерям тепла через наружние ограждающие конструкции.

Я вообще думал что у вас стекло целиком, раз теплица.

РАВШАН МУМИНОВ » 27 дек 2005, 17:16

Как я понял 270вт на 1 кв .м. (для 30К?)
Но уменя стены из шлакоблоков со штукатуркой (22 см)
и мне достаточно 20К
тогда примерно ~ 2000*130=260квт
(почва тоже с хитростями)

неверно?

Mat » 27 дек 2005, 16:02

:shock: :shock:
20 соток = 2000 кв метров
2000*270Вт = 540 Квт
Вообще то объему считается
Это ж никакого мазута не хватит Изображение

РАВШАН МУМИНОВ » 27 дек 2005, 15:21

С этим проблема
"Конструкторы" делали под площадь 20 соток
Я попробовал идти обратным путем
У меня требуемая мощность для площади 200-250 квт (по моим расчетам) мин. 20 К
система мощностью 250-270 квт (по моим расчетам)
горелка мазутная диапазон от 150 до 300 квт (цифры производителя)

мощность котла порядка 200квт?

Mat » 27 дек 2005, 14:26

Ну вот.
Не обязательно сразу грохать 1300 евро на насос.
Просто надо немножечко подумать.

А котел какой мощности?

РАВШАН МУМИНОВ » 27 дек 2005, 13:08

Ура !
:D

Только что закончили проверку системы (переделанную в т.ч. по собственному проекту!)

Все регистры работают (температура отличная даже на последнем регистре). Топил на 50% мощности (на улице около 0 +2)
(кстати обратка и подача сделаны из сотки)

Теперь идем дальше хотелось поближе познакомиться с аккумуляторным баком (для работы без ночного кочегара?!)

Можете подсказать где можно достать инфу
и у кого есть рабочие схемки, расчеты?

:D :D :D

Добавлено спустя 26 минут 15 секунд:

Я как то от счастье про все забыл

Всем спасибо за участие в обсуждении и советы
:D :D :D

Mat » 27 дек 2005, 00:45

[quote="русский слон";p="46942"]
Я не скажу что мы спецы в системах отоплениях, но отопление в здании длиной 75 метров сделали без насосов, и без ночного кочегара. Все работало, все регистры грели одинаково, и четыре тонны воды в аккумуляторном баке нагревались, И ВСЮ ЭТУ МАССУ ВОДЫ ПРОДАВЛИВОЛО БЕЗ ПРОБЛЕМ :lol: (только при чем тут масса?).
[/quote]
Изображение

русский слон » 26 дек 2005, 14:27

Ну если обратка расположена выше уровня верхней части котла, и не продавливает :shock: , эту систему надо удалять :cry: . А таким спецам морды бить :twisted:. Значит уровни не соблюдены, или сама разводка с регистрами сделана через ж...
Я не скажу что мы спецы в системах отоплениях, но отопление в здании длиной 75 метров сделали без насосов, и без ночного кочегара. Все работало, все регистры грели одинаково, и четыре тонны воды в аккумуляторном баке нагревались, И ВСЮ ЭТУ МАССУ ВОДЫ ПРОДАВЛИВОЛО БЕЗ ПРОБЛЕМ :lol: (только при чем тут масса?).
И не говорите что Вы фермер, и в этом ничего не понимаете, нужно только вникнуть в эту проблему, и сделать самому. А вообще, нет ничего дороже, бесплатных советов. :roll:

Mat » 26 дек 2005, 14:22

[quote="РАВШАН МУМИНОВ";p="46908"]А обратка ( ее самая низкая часть возле котла)
примерно на 1 метр выше котла[/quote]
Ну это вполне нормально.
А диаметры подачи и обратки какие?

РАВШАН МУМИНОВ » 26 дек 2005, 10:20

Систему делали "мастера" :evil:
Я не по таким делам специалист, я фермер так сказать.
Но ввиду обстоятельств пришлось изучать и это дело.
:roll:

А обратка ( ее самая низкая часть возле котла)
примерно на 1 метр выше котла

Сегодня заканчивают небольшую переделку, надеюсь завтра я узнаю заработала естественка или нет.
если нет куплую насос...
:shock:

Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд:

разница высот между центром котла в котельной и регистров
порядка 2 - 2,20 метра.

Babar » 26 дек 2005, 08:51

Всё пралетит са свистом... :D са звукам, са скорастью звука... Мат - жжот...
Раушан, а разница высот между центром котла в котельной и регистров скоко? (извини, если гдето уже освещалось - пропустил видимо)

русский слон » 24 дек 2005, 15:51

Равшан, и что это за враг Вам посоветовал сделать такое чудесное отопление? В Инете есть много схем, Вам сначала принцип циркуляции нужно получше понять, а потом уже в теплице трубы прокладывать. Я не понял, на каком уровне находится котел, по отношению к обратке?

РАВШАН МУМИНОВ » 24 дек 2005, 15:40

Я в принципе так и делаю
Постараюсь добить естественку
Если не получится ...

Спасибо за насос
:D