Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: MORA S40G периодически не включается

Vailand » 26 дек 2005, 11:12

Котел у вас может выбивать по причинам:
- Упало давление газа в сети и огонь который выходит из факела плохо обогревает термопару. В етом случае зделайте так:
[quote="Штейн";p="46900"] поточнее выставьте термопару и проверьте контакты
[/quote] тоисть так, чтобы пламя хорошо и надежно обогревало кончик термопары.

Может быть необходимо отрегулировать давление газа на форсунке, НО для етого нужно лутше позвать специалиста.
- Следующая причина ето возможность попадания грязи в сопло форсунки, может ее стоит прочистить?
- Ну и на конец -заменить термопару. Возможно иногда в момет прогревания пропадает контакт, и етим самым она вырубает ваш котел :smash:

Штейн » 26 дек 2005, 00:54

поточнее выставьте термопару и проверьте контакты, следующий шаг-расковырять дырочку на диафрагме запальной горелки до круглой (когда раскрутите-поймете о чем я)

Штейн » 25 дек 2005, 21:08

1. если платили или оговаривали какие-то обязательства, то должны, хотя отсутствие договора удивляет
2. гарантию дает поставщик котла, монтажник и т.д.-вам к поставщику
3. оставьте свои координаты