Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Переход на газ

Mat » 17 янв 2006, 20:38

Даааааа
Стыдно господа....

Sergey » 16 янв 2006, 16:07

ну и народ пошел.. блин.... :shock:
пришел, называется, о помощи просить.. всех обосрал.. типа самый умный, блин. :mad:

Troll » 16 янв 2006, 12:18

И вообще Херой- если такой деловой-- надобыло мне в лицо сказать"пацанчик" А не выпендриваться тут налево и направо. Таких кадров тут приходят и уходят не один и кто какой гуру тоже все знают. Так, что реплики и упреки кому-то в некомпетентности - пустой треп, чела, который ВОООБЩЕ ОЧЕНЬ ДАЛЕК от цивилизации.

Ilya Rejepov » 16 янв 2006, 12:13

"Хорошая" система должна иметь возможность регулировки по комнатам и этажам. Теплопотери, даже идеально рассчитанные, не есть величина постоянная - солнышко светит по разному, ветер дом с разных сторон обдувает, сегодня одному человек в комнате жарко, другому в соседней холодно, завтра наоборот.

Как минимум я бы предложил Вам переделать систему на закрытую, поставить насос и трехходовой кран с погодозависимым контроллером (из-за инерционности такое решение лучше).

После сезона эксплуатации сами решите что еще нужно доработать.

Котел можно брать большей мощности, с запасом процентов 25, это на общей экономичности не скажется - с возможностью регулировки температуры в контуре независимо от температуры в котле, большая мощность проявится только в том, что до заданной температуры котел будет прогреваться быстрее, работа меньше ,пауза больше.

Troll » 16 янв 2006, 12:12

На выходных отсутствовал. так что не мог поучавствовать.
Тут абориген из зачухрынска сказал, что типа заплатил.
Отвечаю- человек попросил подобрать котел - я подобрал.
Но увидя что мой ответ совпадает со всеми предыдущими фирмами- НЕЗАПЛАТИЛ. И делает тут из себя героя на белом коне. Пингвину стало жалко платить теже деньги в четвертый раз.
Видители мы ничего нового не говорим. А видители ему жарко.
Только уточню, что сейчас у него котел на 24кВт и он думает , что при 12 будет так же жарко и хочет еще уменьшить систему.
таким людям посоветуешь так он до такого извратит, что все еще дураками останутся

Agat » 16 янв 2006, 08:08

Ну ты посмотри, как мужики взволновались моими проблемами, прямо ночами не спят, думают, что бы в форум написать. Уже печники подвалили( не тот ли это печник, что Ленина в поле встретил? Тот печник тоже так изьяснялся), скоро дворники подтянутся. Поспите немного, трудяги, и полегчает.
Сейчас еще самая "крутизна" дорвется до халявного инета на работе (на комп денег заработать не можем, а сотней-другой постов вставить ума дурачкам- это пожалуйста) и пойдет новая волна, но это уже без меня.
Я вроде все понял, что хотел. Огромное спасибо всем, кто откликнулся, мир не без добрых людей. Больше не буду отнимать ваше время, желаю всего самого лучшего

KGiP » 16 янв 2006, 00:26

И ето ВСЕ??
Стремно как то.
А такой важный был в начале.
"Пингивинизм" неизлечим.

Agat » 15 янв 2006, 23:38

[quote="KGiP";p="48357"]С какого перепуга я вам должен что то говорить??? оснно тех вопросы.
Тутусь таких "Мальчиков" кажий месяц являются видать весна скоро. Обострения там всяких болезней.

Прям спец мля нашелся все в гов н.е один вы в чоколаде. И фигли тады ответов тут ищеш??? Показать что умен в одурь. Ну и что дальше???
[/quote]
Ну KGIP, вот уж действительно, пришел, увидел, победил. Что тут еще скажешь
[quote="KGiP";p="48357"]
У нас же тут нет надписи СОВЕТЫ ОТ ДЯДИ ВАСИ.[/quote]
Зато есть надписи "Инженеры", "Монтажники", "Менеджеры", "Студенты" и "Абитуриенты". Но это явно не для этого случая. Возможно, подошло бы "Сантехники", но даже сантехник должен квасить как минимум недели две без просыпу, чтобы такое выдать

KGiP » 15 янв 2006, 22:54

С какого перепуга я вам должен что то говорить??? оснно тех вопросы.
Тутусь таких "Мальчиков" кажий месяц являются видать весна скоро. Обострения там всяких болезней.

Прям спец мля нашелся все в гов н.е один вы в чоколаде. И фигли тады ответов тут ищеш??? Показать что умен в одурь. Ну и что дальше???
У нас же тут нет надписи СОВЕТЫ ОТ ДЯДИ ВАСИ.
Так что гуляй мальчик дальше в славном городе герое Харьков.
А терь давай ну повезжи

Alex_ » 15 янв 2006, 22:03

Плохие спецы были :da_zombie: :oops:

Agat » 15 янв 2006, 21:49

[quote="NWB";p="48326"][quote="Agat";p="48313"]
Весь сыр-бор из-за того, что по расчету теплопотери наверху гораздо больше, чем мощность приборов, а там тепло- вот этого "спецы " никак
не могут понять.
[/quote]

Теплопотери считаются на рассчётную наружную температуру, которой в последнее время зимой не бывает, но не факт, что в дальнейшем зимы будут такими же тёплыми. Возможно, что тех отопительных приборов в суровые зимы действительно будет не хватать.

[/quote]

Вот здесь опять-таки что-то не срастается. Это правильно, но это правильно и для среднего, и для верхнего этажа- там же примерно одинаковый температурный режим. При понижении температуры придется больше топить на всех этажах, а не только на верхнем.
Расчет "дяди Васи" для среднего этажа полностью совпадает со сделанным на фирмах, а вот по поводу верхнего этажа он оказался на голову выше.

Alex_ » 15 янв 2006, 19:53

[quote="Agat";p="48337"]
Я боюсь, что котел вообще не будет выключаться, если обьем большой. Вот этот вопрос у меня в голове не укладывается... [/quote]
Учите физику, и все уложится (не обижайтесь). Объем воды в системе влияет на ее инерность, т.е. при включении котла система дольше прогревается, при выключении долго остывает, в рабочем состоянии циклы включения-выключения котла более длительные. В - принципе, для котла это даже хорошо. Отношение времени работы котла к времени простоя, энергия, выработанная котлом, расход газа, все взятое за достаточно длительный промежуток времени - эти параметры не зависят от объема воды в системе, а зависят исключительно от теплотехнических процессов.

antei » 15 янв 2006, 19:52

Блин, Agat ну всех "покусал" :D .
Ну хоть читайте повнимательнее и к любой, даже спорной информации надо относиться с уважением , люди как-бы стараються.


[quote="antei";p="48224"]Понабиваю я здесь "шишек" ну да ладно, раз пошла такая....
В системе без учета котла на мой прикид будет не более 600 л хотя инфа не полная. Исходя из собственной практики для системы с цируляционником особо разница 50 или 500 литров в Эксплуатаци не сказываеться (при одинаковой мощности аппарата и нагрузки) просто с большим обьемом система более инертна , циклы растянуты , но результаты сопоставимы. Для систем с ЕЦ не могу сказать, нет опыта.
По котлу , если брать энергозависимый (с насосовм и автоматикой) , то берите с запасом, но обязательно с хорошей модуляцией , есть модели от 30 до 100 %.
По энергонезвасимым лишняя мощность может вылиться в лишний расход газа, нужен более точный подбор.[/quote]

p/s/ под словом прикид подразумеваю "взглянул на вашу схемку", уж не обижайтесь что не взял калькулятор.

NWB » 15 янв 2006, 19:49

При большом объёме системы котёл будет дольше нагревать воду до нужной температуры, но нагреет и отключится обязательно. Зато вода будет остывать тоже дольше и котёл будет дольше находится в отключенном состоянии, пока вода не остынет и котёл не включится снова. При малом количестве воды в системе как и включение, так и выключение будет происходить чаще. В сумме, скажем за день, количество часов работы и простоя котла будет одинаковым как при большом, так и при маленьком объёме воды.

Закрытая система конечно лучше, чем открытая хотя бы тем, что при нормальной герметичности системы практически отпадает необходимость подпитки, соответственно меньше коррозии и грязи в системе, только не надо забывать про предохранительный клапан.

гpязнуля » 15 янв 2006, 19:40

Конечно гравитационки не моя стихия (давно дело было), но зачем Вам температура обратки? И какой она должна быть? Основной продукт это тепло в доме. Или я что то пропустил?
Для гравитационнок.
Посмотрел схему, обратка у Вас холодной и быть неможет. Моё мнение.
И регистры на первом этаже теплеть скорей всего снизу начинают.

Agat » 15 янв 2006, 19:33

[quote="NWB";p="48326"][Мне тоже не понятно, почему периодически возникает вопрос об объёме воды в системе. От него зависит только объём расширительного бака, ну и в какой-то мере периодичность включения и отключения котла. Если боитесь, что котёл будет часто отключаться, то покупайте с модулируемой горелкой. Отечественные котлы с отечественной автоматикой обычно работают с "ручной модуляцией" путём поджатия крана, подающего газ. Для них объём воды в системе абсолютно не важен.[/quote]

Я боюсь, что котел вообще не будет выключаться, если обьем большой. Вот этот вопрос у меня в голове не укладывается. Мне кажется, что без насоса (да и с насосом до определенного предела) при большом обьеме температура обратки никогда не достигнет нужной величины

Agat » 15 янв 2006, 18:24

[quote="KGiP";p="48319"]Ага я Такой СЛЕТАЮСЬ!!!!
Так ты чей Мальчик???[/quote]

Какой ты, я понял с первых трех слов, обьяснять не надо. Наверное, предполагается, что при появлении такого крутого "гуру" с такой аватарой и количеством постов у мальчиков должны ножки подгибаться.
Ты сначала скажи чего-нибудь по технической стороне вопроса, чтобы я понял, что ты что-то шурупаешь. Если твои тысячи постов в таком же духе, как два последних, то, наверное, лучше помолчать.

NWB, большое спасибо. Такой бы пост на первую страницу, давно бы тема была закрыта. Очень прошу еще пару слов о целесообразности перехода на закрытую систему. Говорят, при ЕЦ котлы очень быстро ржавеют.

NWB » 15 янв 2006, 18:10

[quote="Agat";p="48313"]О системе: Это хорошая система, мне нравится. ... Разницу температур подачи и обратки я не ощущаю рукой.[/quote]

Прекрасно, насос здесь действительно ни к чему.

[quote="Agat";p="48313"]
Весь сыр-бор из-за того, что по расчету теплопотери наверху гораздо больше, чем мощность приборов, а там тепло- вот этого "спецы " никак
не могут понять.
[/quote]

Теплопотери считаются на рассчётную наружную температуру, которой в последнее время зимой не бывает, но не факт, что в дальнейшем зимы будут такими же тёплыми. Возможно, что тех отопительных приборов в суровые зимы действительно будет не хватать.

[quote="Agat";p="48313"]
В плане переделки на первой фирме посоветовали заменить регистры из труб с целью уменьшения обьема, отсюда разговоры про алюминий.
[/quote]

Для Вашей системы с ЕЦ и отсутствием регулировки на приборах уменьшение объёма воды в отопительных приборах ничего не даст, поскольку уменьшение объёма воды влияет на инерционность прибора, а это важно только при необходимости регулирования температуры.
-насчет подбора котла- не нужно высчитывать каждый киловатт-согласен. Что "умно" подбирать котел по угольному-не соглашусь. Угольный стоит вообще от фонаря, 10 лет назад только и были КЧМ-4 и КЧМ-5 в продаже из чугунных, вот и поставили КЧМ-4. Угольный может и раза в 4 больше выдать мощности, как по нему считать?
Тогда берите мощность котла в соответствии с суммарными теплопотерями дома.

насчет обьема воды- непонятно, в системе с ЕЦ никто ничего сказать не может
Мне тоже не понятно, почему периодически возникает вопрос об объёме воды в системе. От него зависит только объём расширительного бака, ну и в какой-то мере периодичность включения и отключения котла. Если боитесь, что котёл будет часто отключаться, то покупайте с модулируемой горелкой. Отечественные котлы с отечественной автоматикой обычно работают с "ручной модуляцией" путём поджатия крана, подающего газ. Для них объём воды в системе абсолютно не важен.

KGiP » 15 янв 2006, 17:04

Ага я Такой СЛЕТАЮСЬ!!!!
Так ты чей Мальчик???

Agat » 15 янв 2006, 15:35

[quote="NWB";p="48299"]. В теме было бы меньше бреда, если бы Вы сразу разделили две свои проблемы: замену котла и устранение неравномерности прогрева дома.
[/quote]
Действительно, было бы меньше бреда, если бы люди, уже решив ответить, хотя бы внимательно прочитали обсуждение.

Давно все перепуталось. Давайте начнем сначала, хотя я понимаю, что уже всех за..этосамое.

О системе: Это хорошая система, мне нравится. Я сам ее спроектировал, а сварщик прикинул приборы по каждой комнате и сварил все в кучу. Все работает идеально, нет ни одного крана спуска воздуха, они не нужны. Разницу температур подачи и обратки я не ощущаю рукой. Никакого дисбаланса температур нет- чуть жарче наверху, но в пределах нормы, никакой балансировки не нужно. Чуть холодно внизу, но это так и задумано.
Весь сыр-бор из-за того, что по расчету теплопотери наверху гораздо больше, чем мощность приборов, а там тепло- вот этого "спецы " никак
не могут понять.
В плане переделки на первой фирме посоветовали заменить регистры из труб с целью уменьшения обьема, отсюда разговоры про алюминий.
"Какой вопрос, такой и ответ"- моя любимая поговорка. Мне кажется, я старался ясно формулировать вопросы. Наверное, нужно было указать финансовый аспект- хотелось бы остановиться на отечественном котле и в крайнем случае заменить регистры, если это целесообразно.
По моим прикидкам, в системе около 300 л. воды, по-крайней мере, больше я туда никогда не заливал. Поэтому трудно воспринимать суждения человека, который пишет, что в ней 600. Даже в этом вопросе нет единства, не говоря о других.
Что я я вынес из обсуждения:

-насчет насоса- непонятно. Тролл сказал, что пока не нужно, а там видно будет- соглашусь.

-насчет перехода на закрытую систему-соглашусь. Так понимаю, сверху вместо бачка клапан, а где поставить мембранный бак, разберемся.

-насчет подбора котла- не нужно высчитывать каждый киловатт-согласен. Что "умно" подбирать котел по угольному-не соглашусь. Угольный стоит вообще от фонаря, 10 лет назад только и были КЧМ-4 и КЧМ-5 в продаже из чугунных, вот и поставили КЧМ-4. Угольный может и раза в 4 больше выдать мощности, как по нему считать?

-насчет обьема воды- непонятно, в системе с ЕЦ никто ничего сказать не может

Вот все, проблема выеденного яйца не стоит. Для форума такого уровня должны были в полстранички уложиться. Есть ведь грамотные люди, действительно хотят помочь, а есть такие, как автор последнего поста- слетаются, как мухи на г...