Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Болезни горелок на соляре

BKP » 18 янв 2006, 17:04

Производительность посмотрите на объекте, а форсунку подбираете так, чтобы давление насоса было 15-16 Бар, т.е. получается 0,85. Еще рекомендую проверить положение подпорной шайбы относительно форсунки. Такое как у Вас может быть при слишком близком положении подпорной шайбы и, следовательно, малом количестве первичного воздуха. Желаю удачи!!!
Если разберетесь в причине - напишите, пожалуйста.

LEX » 18 янв 2006, 16:54

Мощность котла 40 кВт
Производительность форсунки не помню. Обычно записываю производительность форсунок на горелках, проданных клиентам. А в этом случае забыл..

BKP » 18 янв 2006, 16:27

Солярка от керосина отличается крайне незначительно, но в нем заведомо нет парафинов. Поэтому добавка керосина в солярку крайне положительно влияет на сгорание при низких температурах. Но добавлять керосина нужно до 20%. Однако в Вашем случае я бы начал с форсунки, т.е. поставил бы форсунку... СТОП не могу писать дальше пока не получу ответ на вопрос какая мощность? А то щас насоветую...

LEX » 18 янв 2006, 16:18

И.....???
Ну поподробнее, плиз!
Что было, что стало?
Не просто же так - ни с того ни с сего -плюх в соляру керосин.

BKP » 18 янв 2006, 16:05

Добавлял керосин

LEX » 18 янв 2006, 16:03

Напряжение проверим обязательно, и стабилизатор этим ребятам мы рекомендовали приобрести и прописали эти рекомендации в акте сдачи работ.
В принципе, я согласен, что можно сжечь любую дрянь. Но и конструкция горелки и форсунки должна быть другой. Вон, у универсальных горелок свой бак для подогрева топлива, многоступенчатая фильтрация, компрессор для подачи воздуха и т.д. И стоимость соответствующая.
А это горелочка для сжигания легкого дизельного топлива - существо нежное. Кстати, я уже слышал, что на нашей соляре они капризничают. Вот убедился.
Но все-таки. Кто-нить подмешивал в таких случаях в соляру что-то?

ing9 » 18 янв 2006, 15:52

...парафином забивался фильтр тонкой очистки (вроде так мне мужики-шоферы объяснили). После того, как добавили присадку - работает. Мож тут ситуевина аналогичная?
Вполне возможно. Формально при подогреве топлива можно сжечь почти любую дрянь. И все же проверьте напряжение сети.
ing9

LEX » 18 янв 2006, 15:11

Труба утепленная. Котел Ferroli GN1 N04. Выход газов у него сзади. Горизонтальный участок около 1 м, потом прямой угол и вертикально вверх на 3 м. То есть получается только один поворот на 90 градусов.
Бак с солярой стоит в отапливаемом помещении.
Почему поднимаю вопрос о присадке - у них на этой соляре отказался работать японский подъемный кран - парафином забивался фильтр тонкой очистки (вроде так мне мужики-шоферы объяснили). После того, как добавили присадку - работает. Мож тут ситуевина аналогичная?

ing9 » 18 янв 2006, 14:53

Это что - парафина в соляре до фига? И как с этим бороться?
Попробуйте подогреть топливо, теплообменник вода от котла-солярка.
Утепить трубу. Подмес в обратку.
Проверить напряжение сети, если низкое, поставить стабилизатор. Автомат горения управляет горелкой через реле. На провалах напряжения они "зуммерят", включается подача искры зажигания, топливо течет без необходимого распыления.
ing9

BKP » 18 янв 2006, 14:26

Скажите пожалуйста как выполнен дымоход от котла, а заодно и какой котел. В Ваших местах любят делать наружный дымоход неутепленный. В этом случае при каждом старте горелки идет обратный удар, что может вызвать заброс солярки на форсунку с последующим коксованием.

LEX » 18 янв 2006, 13:38

Да, именно форсунка.
Ребята снимают, разбирают, прочищают от черной субстанции а-ля мазут скоксовавшийся. После этого горелка работает некоторое время.
Горелка OILON Junior Pro. Финская. При пусконаладке настроили отлично - визуально даже серого дымка было не разглядеть - только горячее марево над трубой (как при сжигании газа). Сжигание было изумительное.

ing9 » 18 янв 2006, 13:28

Добрый день.
Вы уверены, что забивается именно форсунка? Опишите точнее симптомы.
Уточните пожалуйста марку горелки, тип автомата горения.
ing9

Болезни горелок на соляре

LEX » 18 янв 2006, 11:06

Господа! Прошу совета!
На одном объекте постоянно отрубается котел на соляре - забивается форсунка у горелки - черным нагаром. Это что - парафина в соляре до фига? И как с этим бороться? Может пусть клиент какие-нибудь присадки (как для импортных дизелей) в соляру добавляет.
Кто сталкивался с этим? как бороться?

Клиент уже и бак для соляры заменил. Сначала старый бак от ЗИЛа поставил, через неделю фильтр на топливопроводе забил напрочь. Заставили поменять. Теперь вот такая болезнь. Может он где-нибудь хреновую соляру на халяву достает? (Но говорит, на заправке беру)
У других, главное, вроде все ОК.
А у нас сейчас -34 с ветром. Обещают 41 :shock: