Отключился котел.Причина?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Отключился котел.Причина?

Mat » 30 янв 2006, 12:11

У большинства наддувных горелок оно ж встроенное!

шидол » 26 янв 2006, 20:14

что-то подобное стоит на ФРИСКЕТЕ,АДАПТИРОВАН В СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ ,но при давлении ниже минимального котел уходит в невозвратный сбой(сегодня еще раз убедились),хотя и не должен- контакты после интима с горгазом :D :D :D замкнулись :?:
интима с горгазом
у нас это иногда прокатывает ,особенно если клиент вонючий :D

Jol » 26 янв 2006, 10:29

Реле минимального давления газа устанавливается штатно на газовых дутьевых горелках. При снижении давления ниже установленного контакты датчика размыкаются при нормализации давления замыкаются датчик врезают в газопровод преред котлом а с контактов заводят на электропитание котла, т.к. котел при отключении электричества встает в режим ожидания, тем самым обходят режим аварии по отключению газа. Один минус если во время отключения газа газопровод продували и в газопроводе остался воздух после нескольких попыток зажечся котел может встать на аварию по отсуствию газа, что естественно требует присуствие человека для перезапуска, благо такое бывает редко.
Датчик производит фирма "Dungs" вот с датчика списал GW50 A5, от 5 до 50mbar

шидол » 26 янв 2006, 07:38

[quote="Алексей-сервис";p="49903"]Если котёл подключить через реле давления газа, то он включится и после перебоя с газом. Проверено :smart:[/quote]
за счет чего :?: При отсутствии газа котел выйдет на сбой ,причем "невозвратный",т.е. требующий вмешательства(перезапуска) извне.Или не так :?:

Алексей-сервис » 26 янв 2006, 00:03

Если котёл подключить через реле давления газа, то он включится и после перебоя с газом. Проверено :smart:

Jol » 25 янв 2006, 10:32

Получить информацию о причине сбоя не получится, скорее всего с газом заморочки были отключали не надолго или давление сильно падало