Сергей А. » 27 янв 2006, 10:16
Существует СП41-101-95 (и аналогично в МГСН 2.01-99 - ТСН 23-304-99 г. Москвы) по которому
1.5 Устройство ИТП обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП, при этом в ИТП предусматриваются только те функции, которые необходимы для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены в ЦТП.
И
1.3 В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
…регулирование расхода теплоносителя и распре¬деление его по системам потребления теплоты; …
учет тепловых потоков …;
Т.е. если Вы не получили ИТП (иногда говорят АУУ или тепловой ввод) без нужных функций, то как для потребителя Ваши ущерб и страдания в том, что без регулирования Вы
- или получаете мало тепла (тогда страдания очевидны вплоть до потери здоровья),
- или много, но тогда вынуждены за него платить. По разным оценкам, перетоп может составлять 20-30% - это и будет Ваша переплата за не нужное Вам тепло уходящее в форточки.
Существует СП41-101-95 (и аналогично в МГСН 2.01-99 - ТСН 23-304-99 г. Москвы) по которому
1.5 Устройство ИТП обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП, при этом в ИТП предусматриваются только те функции, которые необходимы для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены в ЦТП.
И
1.3 В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
…регулирование расхода теплоносителя и распре¬деление его по системам потребления теплоты; …
учет тепловых потоков …;
Т.е. если Вы не получили ИТП (иногда говорят АУУ или тепловой ввод) без нужных функций, то как для потребителя Ваши ущерб и страдания в том, что без регулирования Вы
- или получаете мало тепла (тогда страдания очевидны вплоть до потери здоровья),
- или много, но тогда вынуждены за него платить. По разным оценкам, перетоп может составлять 20-30% - это и будет Ваша переплата за не нужное Вам тепло уходящее в форточки.