Проблема с выбором полимерной трубы для отопления

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с выбором полимерной трубы для отопления

Babar » 09 фев 2006, 15:30

Провисают - это пластилиновые трубы от Руннера, а эти прогибаются!!!

Буньков Евгений Александр » 09 фев 2006, 15:12

Колбасит в смысле течёт местами или колбасит-трясёт от давления+температуры? какой смысл в этом обороте, а то мы не местные :D[/quote]


Колбасит-это от температуры провисает местами, если особенно некуда расширятся... :-)

Правильный ветер » 09 фев 2006, 13:53

Я так думаю - деформируется :D

Buran » 09 фев 2006, 13:38

[quote="Буньков Евгений Александр";p="51127"]монтировали полипропиленовой армированной трубой полностью разводку по подвалу 5-эт. дома 7 подъездов от ИТП, не спорю ее колбасит местами, но это зависит как ее смонтировали(нет хода для темпер-го расширения). А так нормально и монтаж не сложный :cool:[/quote]

Колбасит в смысле течёт местами или колбасит-трясёт от давления+температуры? какой смысл в этом обороте, а то мы не местные :D

Буньков Евгений Александр » 07 фев 2006, 08:50

Нет не известно...

Arthur » 06 фев 2006, 21:09

[quote="Буньков Евгений Александр";p="51127"] не спорю ее колбасит местами...[/quote]
Ну на то он и ППР.
А вот кстати Вам известно на чем "Антей" смонтирован?
http://www.upmonitor.ru/index.php?pg=rg ... 09-13&ot=u

Abil » 06 фев 2006, 14:20

Уважаемый Drew. Для любой трубы Рехау предельная температура одинакова. Алюминий уменьшает только линейные деформации и не дает выигрыша в сроке эксплуатации. Для графика 95-70, если боитесь ставить пластик, то используйте медь или сталь.

Буньков Евгений Александр » 06 фев 2006, 13:56

монтировали полипропиленовой армированной трубой полностью разводку по подвалу 5-эт. дома 7 подъездов от ИТП, не спорю ее колбасит местами, но это зависит как ее смонтировали(нет хода для темпер-го расширения). А так нормально и монтаж не сложный :cool:

Alex_ » 05 фев 2006, 18:48

[quote="Drew";p="51065"]
P.S. Недавно прочитал в одной статье о запрете использования МП трубы службой эксплуатации объектов Дон-строя[/quote]
Это их БИРПЕКС окучил со своей чудо - трубой.
И вообще, надо совершенно четко давать себе отчет в следующем:
1. Для полимерных труб взаимосвязаны не две, а три переменные: Давление, температура, срок службы. При переменной температуре в системе отопления добавляется еще и непостоянство одного из этих параметров.
2. Реально 95С в системе мало где бывает - не хватает теплоснабжающих мощностей. В прошедшие холода видел максимум 77С (Это в Москве)

Rimantas » 05 фев 2006, 18:45

А причина запрета какая?

Rimantas » 05 фев 2006, 15:14

Есть ли ещё какие варианты
Снизить температурный график и увеличить площадь приборов

Вернуться к началу