Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Калорифер и терморегулятор

Калорифер и терморегулятор

Максим Ш. » 08 фев 2006, 22:36

Я опять со своим изобретением велосипеда.
Есть механический приток 500м3/ч. Обогревать электричеством нереально. Считал нагрузку так:

Q=G*c*(24-(-36)=500 *1 кДж/(кг*К)* 60 К= 30000 кДж/ч* 0.278= 8340 Вт
G=p*V=1.19 кг/м3*420 м3/ч (плотность взял при t воздуха=24 градуса. Сомнения гложут, что надо брать при t выхода из калорифера)


Значит, ставить водяной калорифер. Свой дом, емкость системы отопления 100 л.
Если теплоноситель вода, то сложности с автоматикой от размораживания.
Выход: залить смесь спирта или пропиленгликоль (конечно пересчитав гидравлику).

В этом случае калорифер не разморозится, и здесь пришло решение.

Ведь калорифер, по сути, конвектор, и если поставить термовентиль с выносным датчиком в воздуховод, то получится дешевое решение для поддержки постоянной температуры воздуха на выходе калорифера.

На вскидку будет работать?

Вернуться к началу