Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Температурные ограничения котлов

NIC » 28 фев 2006, 11:54

Есть и такие на обслуживании - работают около 5 лет.
Правда еще старые зеленые модели....

Re: Температурные ограничения котлов

Mat » 27 фев 2006, 23:37

[quote="NIC";p="53633"]Примеры кстати такие- вайланты чугунные напольные не требуют линий подмеса до 60 кВт мощности. Работают и не жужжат..[/quote]
Ну ну ну......
Если им устроить режим подача 85 - обратка 40.
Треснут от чугунного шока как миленькие.
В прочем как и любой другой чугунный котёл.

Re: Температурные ограничения котлов

NIC » 27 фев 2006, 21:09

[quote="BKP";p="52917"][quote="NIC";p="52729"]
Или например из текущей морозной зимы - стальные котлы Виссманн, в сильные морозы из-за падения давления газа в сети мощность снизилась, при этом у клиента температура в помещениях опустилась до 15 град.С. Пришлось временно отключить линию подмеса в обратную линию. Ничего котлы выстояли. После морозов линию подмеса опять включили.

[/quote]

А от отключения подмеса теплее в доме стало или нет?[/quote]

около трех градусов выиграли.

Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:

Так вот -
минимальная температура стальных блоков ограничивается с точки зрения снижения конденсата (чтобы не гнили)
Для чугуна - с целью предотвращения образования трещин.

В целом думаю, что наиболее практичны именно чугунные теплообменники для малой мощности. Стальные котлы имеют неоспоримое преимущество - для мощных котельных вес очень важный показатель.

Примеры кстати такие- вайланты чугунные напольные не требуют линий подмеса до 60 кВт мощности. Работают и не жужжат.

Рекомендации по протерму, приведенные Выше - это идеальные условия к которым необходимо стремиться всем спецам. Такие режимы должны быть в 90% времени работы котла.

tgv » 26 фев 2006, 09:36

ну естественно, проток нужен там где небольшое водонаполнение котлов. Виссманны здесь тоже в выигрыше у них самое большое водонаполнение и вследствие этого отсутствуют ограничения по протоку. Я опять же про стальные котлы.

Babar » 26 фев 2006, 08:17

[quote="Mat";p="53334"] Понятное дело - вес то какой будет.
Нетранспортабельно....[/quote] да и нетехнологично. палюбому. токо гаспада сталь стали рознь. да и одно дело где есть ХВО и где её нету...

Mat » 26 фев 2006, 02:58

[quote="tgv";p="53279"][quote="TSY";p="53249"]Год уже отработали[/quote]
Разве это срок?
[quote="tgv";p="53279"] Но опять же большой мощности не делает[/quote][/quote]
Понятное дело - вес то какой будет.
Нетранспортабельно....

Сантехник Ваня » 25 фев 2006, 21:42

Из “Инструкции по монтажу и обслуживанию газового котла PROTHERM PANTHER 24 (12) KTO/KOO”:
“Однако должен быть обеспечен достаточный проток так, чтобы разница температур между подачей и обратной трубой была меньше или равнялась 20С”.
Это с медным-то теплообменником.

Alex_ » 25 фев 2006, 21:15

[quote="tgv";p="53279"] Сталь рулит однозначно :)[/quote]
Нет ничего однозначного в подлунном мире. Стальные котлы хорошо работают тогда, когда вообще не остывают ниже 60С. За несколько летних сезонов в коттедже при работе только на подогрев воды (периодический режим) теплообменник гниет, и никакая перепускная линия не помогает. Что, держать летом котел все время нагретым ??? Проще поставить чугунный. ИМХО, сталь - для средних и больших котельных, где-то от 300 кВт., а в мелких рулит чугун.

tgv » 25 фев 2006, 18:44

[quote="TSY";p="53249"]А у стальных котлов есть такое ограничение разности температур подачи и обратки? Недавно видел десяток котлов Vitoplex 100, мощностью 150kW, все смонтированы одной фирмой без схемы термоконтроля обратки (нет ни подмешивающего насоса, ни дросселирующей заслонки на подаче). Год уже отработали, теперь хотят стать на сервис. Состояние посмотрим весной после вскрытия.[/quote]
расход воды также может дросселироваться трехходовиками.

Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:

[quote="Mat";p="53196"][quote="tgv";p="53188"]Да и кстати, хотя и Виссманн и делает чугунные котлы, но не особо их жалует, так для ассортимента. Чугун он и в Африке чугун![/quote]
Ой да ладно.
Полно у них чугунных котлов.
и вообще чугунные - лучшие.
Просто надо не лениться делать линию подмеса между подачей и обраткой (не менее 1/3 расхода) с датчиком температуры обратки.
И чугунные котлы будут служить почти вечно....[/quote]
да и не полно совсем, виторонды да витогаз
а делать их они начали т.к. один раз большой заказ ушел, поэтому чтобы удовлетворить потребности всех покупателей Виссманн и начал делать котлы из чугуна. Но опять же большой мощности не делает, и к чугунному котлу строже требования, чем к стальному, т.к. он более привередливый. Например ему требуется еще насос котлового контура, особенно при теплоносителе с этиленгликолем, ведь чугун может быстро перегреться и лопнуть! Сталь рулит однозначно :)

Alex_ » 25 фев 2006, 16:15

Как такового, ограничения на разницу температур у стальных котлов нет. Есть ограничения на температуру котловой воды и/или обратки.

TSY » 25 фев 2006, 15:34

А у стальных котлов есть такое ограничение разности температур подачи и обратки? Недавно видел десяток котлов Vitoplex 100, мощностью 150kW, все смонтированы одной фирмой без схемы термоконтроля обратки (нет ни подмешивающего насоса, ни дросселирующей заслонки на подаче). Год уже отработали, теперь хотят стать на сервис. Состояние посмотрим весной после вскрытия.

Mat » 25 фев 2006, 00:14

[quote="tgv";p="53188"]Да и кстати, хотя и Виссманн и делает чугунные котлы, но не особо их жалует, так для ассортимента. Чугун он и в Африке чугун![/quote]
Ой да ладно.
Полно у них чугунных котлов.
и вообще чугунные - лучшие.
Просто надо не лениться делать линию подмеса между подачей и обраткой (не менее 1/3 расхода) с датчиком температуры обратки.
И чугунные котлы будут служить почти вечно....

tgv » 24 фев 2006, 19:26

Да и кстати, хотя и Виссманн и делает чугунные котлы, но не особо их жалует, так для ассортимента. Чугун он и в Африке чугун!

Alex_ » 24 фев 2006, 16:17

Может. У чугунных котлов есть другое ограничение - разница температур обратной и подающей линии не должна превышать 25С. Иначе котел может треснуть от теплового удара.
ИМХО, недаром Виссманн продает за немалые деньги свои Витолы - сталь внутри теплообменника, чугун - снаружи, в сторону пламени. Преимущества стали и чугуна в одном флаконе.

Re: Температурные ограничения котлов

TSY » 24 фев 2006, 12:41

"Приведу случай - был как то случай с котлами Виссманн Виторонд (это такие чугунные котлы с вентиляторными горелками). Из-за низкой температуры обратной линии успешно треснули секции."

А может такое произойти при подпитке холодной водой? Viessmann рекомендует подпитывать только холодный котёл.

Mat » 24 фев 2006, 01:17

[quote="tgv";p="52743"]Вот поэтому у стальных котлов преимущество тут и ясное, треснуть там нечему)))) А у Vitoplex 300 вообще нет ограничения по температуре обратной магистрали :!:[/quote]
Зря вы так.
У них даже дырка есть под датчик на обратке.
Дабы следить за температурой оной.

Re: Температурные ограничения котлов

BKP » 22 фев 2006, 15:55

[quote="NIC";p="52729"]
Или например из текущей морозной зимы - стальные котлы Виссманн, в сильные морозы из-за падения давления газа в сети мощность снизилась, при этом у клиента температура в помещениях опустилась до 15 град.С. Пришлось временно отключить линию подмеса в обратную линию. Ничего котлы выстояли. После морозов линию подмеса опять включили.

[/quote]

А от отключения подмеса теплее в доме стало или нет?

tgv » 21 фев 2006, 13:34

ну и пусть колеблется, это уже конструктивная особенность

Gorlum » 21 фев 2006, 13:14

Да у них нет ограничения по температуре обратки, но о минимальной температуре котловой воды забывать всеже не стоит! А она у Витоплексов-300 коллеблентся ,в зависимости от того как их использовать, от 50 до 65 градЦ. Так что если есть проблеммы с газом ставьте конденсатник и не парьтесь.

tgv » 21 фев 2006, 10:30

Вот поэтому у стальных котлов преимущество тут и ясное, треснуть там нечему)))) А у Vitoplex 300 вообще нет ограничения по температуре обратной магистрали :!:

Вернуться к началу