Несколько вопросов по отоплению. Помогите пожалуйста.

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Несколько вопросов по отоплению. Помогите пожалуйста.

NIC » 06 мар 2006, 09:56

Если исходить из Вашего описания, все не так плохо построено как кажется.
Вопросы вызывает теплый пол под сантехприборами - но наверняка это связано с отсутствием четкой информации что и где будет стоять.
Тем не менее, иногда теплый пол под ванной - даже очень полезен - ванная всегда теплая.
По унитазу конечно нонсенс - под ним теплого пола быть не должно.
По сливу из системы - установка крана может и не предусматриваться, однако с точки зрения удобства - желательно.
По опрессовке - 1,5 рабочих давления (не менее 6 атм), при выдержке 12 часов. В идеале - падения вообще быть не должно.
По устройству автоматики - правильное решение.
В целом по Вашему описанию, серьезных замечаний к монтажнику быть не должно.

Mat » 06 мар 2006, 01:16

[quote="IgorS";p="54375"]Жаль, но тема не расскрыта......[/quote]
Вам Alex_ на все вопросы ответил.
Полностью с ним согласен.
Чего ещё желаете?

IgorS » 06 мар 2006, 00:11

Жаль, но тема не расскрыта....
Жду Спасибо Кто знает помогите...

Добавлено спустя 1 час 4 минуты 48 секунд:

Кто знает ..Помогите..Заливать надо..Не молчите други...

ermalex » 05 мар 2006, 22:57

[quote="bellkin";p="54371"]делаю такой финт - ставлю в удобном месте врезку в отопление и присоединяю пропановый баллон на 5л через редуктор , выдавливает всё )))[/quote] Круто!!! Может стоит компресор приобрести? :lol:

bellkin » 05 мар 2006, 21:03

Для слива воды из отопления лично я всегда сразу ставлю в нижней точке кран с подсоединением в канализацию , для полного опустошения если нет нижней точки или тёплые полы делаю такой финт - ставлю в удобном месте врезку в отопление и присоединяю пропановый баллон на 5л через редуктор , выдавливает всё )))

IgorS » 05 мар 2006, 20:50

У кого еще есть знания и мнения ?
Помогайте, время поджимает...

Alex_ » 05 мар 2006, 20:50

1. Котел нужно отключить, там все равно аварийный клапан на 3 бар., а всю систему прессуют на 1,5 рабочих давления, но не менее 6 бар.
2. Котел устанавливает температуру воды в системе отопления по уличной (грубо). Более точная и индивидуальная настройка осуществляется термоголовками. Поищите по форуму.[/quote]

IgorS » 05 мар 2006, 19:11

Спасибо


1. 6 бар 12 часов.

Подрядчик говорит, что не выдержат краны, трехходовик и т д..

2. Все будет нормально работать.

Сегодня на улице +5 а в доме +30. Как котел будет знать, что я открыл окна ? По температуре теплоносителя ? Заставляет ли внутреений теплодатчик, которого нет, модулировать уровень горелки, или просто выключает котел, когда температура вышустановленной. И все равно не пойму, есть настройка Нормальная температура помещения, стоит на 15, а в доме + 30 ((
Где он меряет +15. ?

3. Нет.

4. В Вашем случае вода из труб все равно вся не сольется. Главное, чтобы была возможность слива из радиаторов.

Ведро всегда есть..))

Alex_ » 05 мар 2006, 19:01

1. 6 бар 12 часов.
2. Все будет нормально работать.
3. Нет.
4. В Вашем случае вода из труб все равно вся не сольется. Главное, чтобы была возможность слива из радиаторов.

Штейн » 05 мар 2006, 18:59

правильно сформулированный вопрос-половина ответа, у Вас очень правильно сформулированы вопросы :roll:

Несколько вопросов по отоплению. Помогите пожалуйста.

IgorS » 05 мар 2006, 17:09

Доброго времени суток всем.

Строю дом. 2 этажа 200 кв. м.
Отопление делал предприниматель, который, на мой взгляд, сделал не все правильно. Есть несколько вопросов.

Отопление медными трубами + стальные радиаторы. Разводка в стенах и по полу под заливку.

Котел Viessmann Vitopend 200 24/29 КВ двухконтурный с забором извне. Телые полы пластиковыми трубами.

Вопросы.

1. Технология гидравлического испытания труб ? Подрядчик продавил водой которая в системе водоснабжения, давление 3,3 бара, немного подержал и говорит хватит. Как надо делать правильно ?

2. Датчик внешней температуры стоит, а датчика комнатной нет. К радиаторам термоголовы. То есть предлагает все делать термоголовами. То есть как я понимаю, котел не знает темперуру помещения, значит все режимы отпуск, вечеринка и так далее работать не будут... и если я захочу уменьшить температуру на , например 5 часов, то бегай и крути термоголовы. Что посоветуете ? Зачем тогда в котле выставляется нормальная температура помещения, если он ее не может измерять...

3. Расскатываются ли теплые полы под ванной, душевой кабиной и т д. Как установить унитаз, что б не пробить трубу, после стяжки. Я думаю, что в этих местах полов быть не должно, а он мне говорит, что рисовать как проходит труба и крепиться где ее нет. Просветите плиз.

4. Должен ли быть предусотрен слив воды из системы ? У меня подвала нет, нижняя точка пол. Говорю поставь кран, а он зачем, все равно вся не стечет.

Спасибо. Времени мало. Прошу помощи.

Вернуться к началу