Mat » 01 окт 2004, 11:49
WAS писал(а):Нет, Мат, ты не прав. Все дело в том, самотяга трубы в диапазоне от -30 град. до +26 град. меняется в огромном диапазоне, а на каждый котел производителем указывается диапазон тяги и его надо как-то соблюсти, для этого и ставится регулятор (по другому ограничитель) тяги. В большей степени это относится к котлам с закрытой камерой сгорания, особено с наддувными горелками. Проще с котлами, которые работают только на отопление, а ведь много котлов, работающих в летнее время на ГВС, для таких случаев трубу подбирают по наихудшим, т.е. летним условиям, но зимой такая труба развивает огромную тягу и её надо ограничить, ибо последствия могут быть плачевными: в атмосферном оторвет пламя от горелки, а в котлах с поддувом сожгет турбулизаторы и резко снизит КПД котла.
На древних АОГВ ещё можно встретить такие регуляторы. Устроены - проще некуда, а Европа нам их за хорошие енты поставляет, а ему красная цена - поллитра токарю (в смысле себестоимость не более 100 руб)
При подборе трубы ориентироваться на ихние диаграммы не стоит, поскольку, например, для Германии, максимальная расчетная температура для зимы -15 град, а летом +15 град, т.е. диапазон изменения тяги в два раза меньше. Вывод: для российских котлов наличие регулятора тяги обязательно, вот только наших производителей не встречал.
Нет я согласен что регулятор тяги вещь хорошая.
Если работает хорошо.
Тогда не проще в конкретном случае просто замерить тягу существующего дымохода.
И посмотреть параметры выбранной горелки.
Если в диапазон укладывается. Зачем навороты?
Я понимаю,ч то немецкие диаграммы нам для расчетов не указ.
Мы ж намного умнее немцев. Потому и лучше живем.
Какую методику расчета диамерта дымохода используете Вы?
[quote="WAS"]Нет, Мат, ты не прав. Все дело в том, самотяга трубы в диапазоне от -30 град. до +26 град. меняется в огромном диапазоне, а на каждый котел производителем указывается диапазон тяги и его надо как-то соблюсти, для этого и ставится регулятор (по другому ограничитель) тяги. В большей степени это относится к котлам с закрытой камерой сгорания, особено с наддувными горелками. Проще с котлами, которые работают только на отопление, а ведь много котлов, работающих в летнее время на ГВС, для таких случаев трубу подбирают по наихудшим, т.е. летним условиям, но зимой такая труба развивает огромную тягу и её надо ограничить, ибо последствия могут быть плачевными: в атмосферном оторвет пламя от горелки, а в котлах с поддувом сожгет турбулизаторы и резко снизит КПД котла.
На древних АОГВ ещё можно встретить такие регуляторы. Устроены - проще некуда, а Европа нам их за хорошие енты поставляет, а ему красная цена - поллитра токарю (в смысле себестоимость не более 100 руб)
При подборе трубы ориентироваться на ихние диаграммы не стоит, поскольку, например, для Германии, максимальная расчетная температура для зимы -15 град, а летом +15 град, т.е. диапазон изменения тяги в два раза меньше. Вывод: для российских котлов наличие регулятора тяги обязательно, вот только наших производителей не встречал.[/quote]
Нет я согласен что регулятор тяги вещь хорошая.
Если работает хорошо. :twisted:
Тогда не проще в конкретном случае просто замерить тягу существующего дымохода.
И посмотреть параметры выбранной горелки.
Если в диапазон укладывается. Зачем навороты?
Я понимаю,ч то немецкие диаграммы нам для расчетов не указ.
Мы ж намного умнее немцев. Потому и лучше живем.
Какую методику расчета диамерта дымохода используете Вы?