Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Чугунные котлы и перепад температур

NIC » 06 май 2006, 10:03

Да наверно можно, только мы о котлах говорим, а не о паровозах. Кстати недавно слышал, что американцы, едрид ангедрид, придумали паровой двигатель для легковой машины..... Говорят что расход топлива при этой схеме составляет всего около 2 литров на 100 км. Правда о расходе воды умолчали.

Ну а по теме - может манагер там паровой насосик применил на котле ?

Styx » 06 май 2006, 10:00

[quote="mig";p="59431"]Ну да! Вот недавно нервы себе потрепал. Пытался доказать, что нельзя вешать на 25 кВт котёл 75 кВт теплообменник :shock: . Не получилось! И менагер и заказчик были против меня, каждый по своей логике. :?[/quote]
Почему же нельзя?Подобрать насос на 25 кВт, и если не оперировать временем нагрева, можно :lol: :lol: :lol:

mig » 06 май 2006, 09:33

Ну да! Вот недавно нервы себе потрепал. Пытался доказать, что нельзя вешать на 25 кВт котёл 75 кВт теплообменник :shock: . Не получилось! И менагер и заказчик были против меня, каждый по своей логике. :?

Mat » 05 май 2006, 18:09

Да уж бойлером скинуть температуру на 30 гр. нужно очень постараться

NIC » 05 май 2006, 08:48

Я вот тут пораскинул, тем что в голове есть - получается следующий лог - если мощность теплообменника косвенника существенно превышает мощность котла, тогда действительно, обратка может быть существенно холоднее подачи (вплоть до температуры холодной воды в бойлере - теоретически). Но при чем здесь Будерус, Вайлант, Фероли и прочие многоуважаемые производители ?
Наверно это вопрос в большей степени относится к продавцам и инженерам, которые позволяют себе подобные "подборы" оборудования ?
А с другой стороны стоит выделить материал из которого изготавливается сам котловой блок. Если производитель не пытается экономить на присадках - тогда чугунный блок выдерживает данные перепады. А если экономит ?.....

Styx » 05 май 2006, 08:39

Работаю с Ферулями, и проблем особых не было (они ж простые как банка).А вот Бошки бывало трескались.... из-за перегрева (не мы обвязывали,таджики молдавские наверно). Чёй-то там с автоматиой не то было, насос нагрева бойлера отключался,а выбега нету (не знаю почему) - и бац, лопнувшая секция. Именно потому,что съекономили (например на мне :lol: :lol:)

Re: Чугунные котлы и перепад температур

LEX » 05 май 2006, 07:45

[quote="Mat";p="59270"][quote="LEX";p="59218"] может имелось в виду НЕ БОЛЕЕ??????[/quote]

Конечно, НЕ БОЛЕЕ. Прошу прощения описАлся (а не опИсался). :oops:

Все, исправил.

Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:

[quote="Алексей-сервис";p="59283"]У нас в Кёниге будерусов полно, ещё десять лет назад начали из Польши таскать, и за последние шесть лет треснувшие секции я видел только у размороженных котлов. А вот чтоб так, посреди лета, на гвс - бред какой-то. Нет такой проблемы.
У Ферроли - да, были случаи, как лопалась последняя секция. И заменить была проблема, т.к. не было в наличии :cry:[/quote][/quote]

А у Ферроли почему треснула?

Кстати, попробовал прикинуть возможность охлаждения воды через т/о ГВС более чем на 30 градусов. Теоретически такое возможно только если у змеевика бойлера тепловая мощность (теплосъем) очень большая, а насос загрузки - ну очень малопроизводительный (расход дает крохотный).
В общем, грамотно подбирать бойлер и насос загрузки - и проблем не будет никаких. Если котел и трескался от работы на ГВС - значит проектировщик был некомпетентен (а скорее всего отсутствовал на этом объекте как вид :twisted: . Ну и нехрен экономить на специалистах, особенно если покупаешь дорогое оборудование. Чем больше треснувших котлов у богатых и жадных клиентов, тем больше работы и авторитета специалистам (злобный смайл))

GuTherm » 04 май 2006, 14:31

[quote="Styx";p="59314"]империи Бош-Будерус[/quote]Мне тоже не всё нравится после объединения... глобализация ... млин.

Styx » 04 май 2006, 08:08

Вот не люблю я Будерастов именно за то,что неизвестно где и из чего их делают... в этой их империи Бош-Будерус :evil:

Slayer » 04 май 2006, 05:49

Как буд то специально для этого случая лет пять назад для себя я принял решение подпитывать всегда в подачу и от горячей воды.

GuTherm » 03 май 2006, 21:43

[quote="Алексей-сервис";p="59283"]У нас в Кёниге будерусов полно, ещё десять лет назад начали из Польши таскать, и за последние шесть лет треснувшие секции я видел только у размороженных котлов.[/quote]Дык это благодаря автоматике. Я кстати тоже не встречал лопнувших. Но сейчас с восточной серией осторожничаю.
А у Будерусов стандартный(из каталога) узел заполнения и опорожнения прям в низу котла втыкается, обратка-то выше вместе с подачей.

Алексей-сервис » 03 май 2006, 21:14

У нас в Кёниге будерусов полно, ещё десять лет назад начали из Польши таскать, и за последние шесть лет треснувшие секции я видел только у размороженных котлов. А вот чтоб так, посреди лета, на гвс - бред какой-то. Нет такой проблемы.
У Ферроли - да, были случаи, как лопалась последняя секция. И заменить была проблема, т.к. не было в наличии :cry:

Вадяныч » 03 май 2006, 20:50

Все с ними , козлами , понятно-подпитку только из горячей воды в подачу , летом на бойлер не включать , а зимой на отопление, белое не носить и тд и тп :twisted:

Mat » 03 май 2006, 20:49

[quote="GuTherm";p="59278"]А где именно были на Будерусе и кто преподавал(имя).
Ладно уговорили раскрою секрет полишинеля. С 2004г в к нам стали поставлять котлы с индексом "WS" - восточная серия и дешевле чем для немчиков. Суть удешевления проста - отрезали одну секцию и повыбрасывали из третьего хода турбулизаторы. На мой вопрос - "Дык ё..ет ведь!!! и это же как чехи" ответ был вразумительным. "Мы сознательно увеличили напряжённость топки для удешевления, ваш рынок не готов покупать дорогие котлы." - "Дык а КПДж в шопе!!!" - ответ "Всё в пределах ваших норм." - "Козлы нехорошие"(внутренний голос).
Вот и выходит что сейчас нужно учитывать ценообразование.[/quote]
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Изображение

GuTherm » 03 май 2006, 20:44

А где именно были на Будерусе и кто преподавал(имя).
Ладно уговорили раскрою секрет полишинеля. С 2004г в к нам стали поставлять котлы с индексом "WS" - восточная серия и дешевле чем для немчиков. Суть удешевления проста - отрезали одну секцию и повыбрасывали из третьего хода турбулизаторы. На мой вопрос - "Дык ё..ет ведь!!! и это же как чехи" ответ был вразумительным. "Мы сознательно увеличили напряжённость топки для удешевления, ваш рынок не готов покупать дорогие котлы." - "Дык а КПДж в шопе!!!" - ответ "Всё в пределах ваших норм." - "Козлы нехорошие"(внутренний голос).
Вот и выходит что сейчас нужно учитывать ценообразование.

Re: Чугунные котлы и перепад температур

Mat » 03 май 2006, 18:56

[quote="LEX";p="59218"] И совсем другое - выдерживать разницу между прямой и обраткой не менее 30С.[/quote]
Я то всегда думал что для котла чем меньше разница температур, тем лучше. А если разница большая возникают температурные нагрузки на секции, от чего они и лопаются.
Подмешиваюший насос с термостатом ставишь и все.
может имелось в виду НЕ БОЛЕЕ??????

@lex » 03 май 2006, 16:31

[quote="Slayer";p="59232"]А может это отклики на свойства их нового турецкого чугуна[/quote]
а можно чуть поподробнее :oops:[/b]

Slayer » 03 май 2006, 15:39

Как правило именно так или почти...Бывало забудут в котёл воды залить , при отсутствии давления, или самостоятельном пуске,а потом долив производят., :D Кстати может будерусевци ещё и использование чугуняки при естественной циркуляции запретят ведь ттот же перепад возможен...

Alex_ » 03 май 2006, 15:35

СТАВЬТЕ ПОМОЩНЕЕ НАСОС. И все будет ОК. Если есть смесительные контура, необходим первичный насос. Вобщем, думайте...

Styx » 03 май 2006, 15:30

[quote="Slayer";p="59232"]Все лопнутые секции с которыми я встречался зависисли от человеческого фактора.[/quote]
Это как? Подпитку в обратку врезали и подпитывали,пока не лопнет?Или кран на подаче перекрывали и ждали,пока перегреется?