Давайте обсудим работы на низком давлении газа

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Давайте обсудим работы на низком давлении газа

Кириллов » 07 окт 2004, 12:04

Если можно, Заранее спасибо.
Смогу выслать только 11.10.2004.

kahlan » 06 окт 2004, 16:37

Кириллов писал(а):
Anonymous писал(а):
kahlan писал(а):А у кого есть данные по котлам других фирм? Оченно интересная картина вырисовывается.
Могу выслать графики зависимости мощности от давления газа на входе для стационарных котлов Protherm.

Информация для энергонезависимых котлов, котлов с электро и пьезорозжигом.

С уважением Владимир Кириллов.
Если можно, на kahlan1@yandex.ru
Заранее спасибо.

Кириллов » 06 окт 2004, 16:32

Anonymous писал(а):
kahlan писал(а):А у кого есть данные по котлам других фирм? Оченно интересная картина вырисовывается.
Могу выслать графики зависимости мощности от давления газа на входе для стационарных котлов Protherm.

Информация для энергонезависимых котлов, котлов с электро и пьезорозжигом.

С уважением Владимир Кириллов.

kahlan » 06 окт 2004, 12:11

Официальные 8) данные производителя по котлу Протерм ТИГР 28 кВт :

Зависимость тепловой мощности от давления газа в горелке
Тепловая мощность давление газа
кВт мБар (мм H2O)

27,25 15,5 (155)
26,20 14,5 (145)
24,06 12,5 (125)
22,18 10,5 (105)
19,95 8,5 (85)
17,19 6,5 (65)
14,10 4,5 (45)
10,70 2,5 (25)

Mat » 05 окт 2004, 21:29

Чё только не напишут, чтоб Протермы продать. :twisted:

kahlan » 04 окт 2004, 10:03

Работают Протермы при 3 мбар, но мощности, конечно, нет. Один раз при 2 запустили, тихонечко-тихонечко так горел :)

Давайте обсудим работы на низком давлении газа

NIC » 02 окт 2004, 16:16

Лично мне интересно кто с какими случаями сталкивался. Интересует устойчивая работа газ.оборудования на давлении газа ниже 7-8 мбар.

Лично сталкивался с работой классиков Вайланта на 5 мбар. - запуск идет, котел работает, пламя находится в допустимой зоной над горелкой. Мощности правда нет...

Говорят что у Виссмана в этом случае горелка прогорает ?