Всегда ли полезна установка циркуляционного насоса ?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Всегда ли полезна установка циркуляционного насоса ?

Mat » 09 июн 2006, 22:57

Я бы, если все таки приспичило испортить естественную циркуляцию,
на радиаторы установил вентиля с термоголовками и байпасы.
И соответственно насос.

Styx » 09 июн 2006, 15:14

Незнайка
Если можно - на "ты".Тем более я младше :lol: :lol:

Незнайка » 09 июн 2006, 14:56

2 Styx: Полностью согласен. Изв, не сразу догнал Вашу логику. Воще я сегодня рассеянный, уже весь на выходных Изображение

Удачи Изображение

ReBit » 09 июн 2006, 14:29

[quote="Styx";p="62691"]А по моему
100кВт/0,92 = 108,7
Больше на правду похоже?[/quote]
похоже - похоже, я проверил :D

[quote="Незнайка";p="62689"][quote="ReBit";p="62687"]Успех проектирования сетей клиента заключается в грамотной разводке
[/quote][/quote]
У меня эта надпись была крупно распечатана и повешена над рабочим столом, сотрудники очень радовались :) При переезде потерялась. я поэтому долго вспоминал фразировку.

Styx » 09 июн 2006, 13:49

[quote="Незнайка";p="62682"][quote="Styx";p="62669"]100кВт/КПД котла.[/quote]

100кВт * КПД / 100 (если КПД в %%%%)
Если неправ поправьте Изображение
[/quote]

Да уж, поправлю и поправлюсь - не тож самое
По твоему для 100кВт надо затратить 92 кВт (КПД 92%)
100кВт *92% / 100 = 92 Изображение

А по моему
100кВт/0,92 = 108,7

Больше на правду похоже?

Незнайка » 09 июн 2006, 13:40

[quote="Styx";p="62686"]Незнайка
Если в паспорте написано КПД=0,92, то наверно 100/0,92 буит тож самое. :D
[/quote]

Изображение
Ню-ню.

Изображение
ReBit жжжёт
Изображение

[quote="ReBit";p="62687"]Успех проектирования сетей клиента заключается в грамотной разводке
[/quote]

ReBit » 09 июн 2006, 13:21

[quote="Styx";p="62686"]Незнайка
Если в паспорте написано КПД=0,92, то наверно 100/0,92 буит тож самое. :D
Если менять котел,то поставить настенный - тама "все включено"[/quote]
Очень правильная идея поставить настенный термоблок (при условии достаточной тепловой мощности).
Не забудьте сделать систему "закрытой" ибо открый расширительный бак уже будет не нужен.

Styx » 09 июн 2006, 13:03

Незнайка
Если в паспорте написано КПД=0,92, то наверно 100/0,92 буит тож самое. :D
Если менять котел,то поставить настенный - тама "все включено"

Re: Всегда ли полезна установка циркуляционного насоса ?

Александр » 09 июн 2006, 12:45

Согласен, что лажа. :) Но нормально пока не получается. Котел меняем, трубы сложно, а газ (Донецк, Украина) подскочил почти в 2.5 раза. Поэтому хотим рассмотреть и вариант насоса ( все советуют :) ).
"холодные батареи" - из-за изменившегося режима протока, могут хуже гпрогреваться, если его (проток) не земедлять вентилями.
В этом собственно и вопрос.

Незнайка » 09 июн 2006, 12:35

[quote="Styx";p="62669"]100кВт/КПД котла.[/quote]

100кВт * КПД / 100 (если КПД в %%%%)
Если неправ поправьте Изображение

[quote="ReBit";p="62677"]
Всё таки пологаю, что проще (для потребителя) поменять или всё или ничего не трогать.
[/quote]

Проще всетки пропить деньги или отдохнуть или фубу жане купить Изображение

2ReBit: Прикиньте просто стоимость "всё поменять" и "экономия на оплате газа после переделки". Не забудь, что всё поменять это не тока затраты на демонтаж-монтаж, но и грязь, время, согласование нового котла итд итп. Изображение

Лучше пропить или... Изображениекупить кондиционеры Изображение

ReBit » 09 июн 2006, 12:05

[quote="Styx";p="62675"]ReBit
Котлу более 10 летИзображение
Тогда,имхо,еще не знали про автоматику на котлах под ЕЦ.[/quote]
Вот и я про то, какую ты там автоматику поставишь ? погодозависимый контроллер от Viessmann или Vaillant :D
а как это завязать на горелку? там же надо модуляцию процесса горения делать, или просто включать/выключать - так она наверное и так включается/выключается сама (или и этого она не умеет ?).
Всё таки пологаю, что проще (для потребителя) поменять или всё или ничего не трогать.

Styx » 09 июн 2006, 11:58

ReBit
Котлу более 10 летИзображение
Тогда,имхо,еще не знали про автоматику на котлах под ЕЦ.

ReBit » 09 июн 2006, 11:54

[quote="Styx";p="62669"]Возможно есть смысл задуматься об автоматике, которая регулировала бы процесс горения при достижении определенных условий, тем самым сокращая объемы сжигаемого топлива.[/quote]
Обычно в более менее не самоварных котлах минимальная автоматика уже есть, а ставить что то большее скорее всего людей напряжет, иначе бы не сидели они с 2" стальными трубами (имхо).

Styx » 09 июн 2006, 11:43

Незнайка, скоро "не" из ника можно будет убрать. :D
Действительно, для восполнение потерь тепла,для чего собственно система отопления и служит, необходимо подавать определенное количество тепла, т.е. если вы теряете 100 кВт, вам нужно при сжигании топлива получить 100кВт/КПД котла.Возможно есть смысл задуматься об автоматике, которая регулировала бы процесс горения при достижении определенных условий, тем самым сокращая объемы сжигаемого топлива.

Re: Всегда ли полезна установка циркуляционного насоса ?

ReBit » 09 июн 2006, 11:38

[quote="Александр";p="62662"]
1)Система с естественной циркуляцией, открытая.
2)Планируется насос бай-пасом для уменьшения расхода газа.
3)олкнулись с мнением, что насос пол-дела, нужна система вентилей на радиаторы ( старые чугунные, трубы 2"),
4)без них может получится быстрый прогон воды через котел, но холодные батареи.
[/quote]

1) при установке насоса нужно будет учесть точку подключения расширительного бака (открытого) , расширительный бак должен в идеале подключаться перед насосом по ходу теплоносителя.
2) насос можно поставить (с обратником после насоса), и шаровый кран поставить на главный стояк (диаметром самого стояка, я так понял 2").
3) Надо смотреть схему
4) не понял что там с холодными батареями должно быть ?

а вообще это лажа, я сторонник полной переделки системы (тем более срок службы морально позволяет), или оставлять как есть.

Незнайка » 09 июн 2006, 11:33

ИМХО, если потребительские св-ва (равномеррный прогрефф, комфортная температура) Вас устраивают, но не устраивает расход газа, то нада прежде всего подумать об утеплении и, возможно, о приобретении котла с бОльшим КПД.

Всегда ли полезна установка циркуляционного насоса ?

Александр » 09 июн 2006, 11:22

Всем добрый день!
Система с естественной циркуляцией, открытая. Два этажа, монтировалась 10 лет назад, работает хорошо, прогревает равномерно. Планируется насос бай-пасом для уменьшения расхода газа. Столкнулись с мнением, что насос пол-дела, нужна смстема вентилей на радиаторы ( старые чугунные, трубы 2"), без них может получится быстрый прогон воды через котел, но холодные батареи. Ворпрос некорректный буду очень благодарен за самые общие ответы. Возможно ли это в принципе?
С уважением.
Александр.

Вернуться к началу