Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Отвод воды от предохранительных клапанов

Styx » 16 июн 2006, 15:30

Гы-гы :lol:
Наверно придется рыть колодец.

ReBit » 16 июн 2006, 13:40

[quote="Styx";p="63181"]В емкость с разрывом струи.Емкость за пределами помещения котельной.[/quote]
Ну так и сделать пристройку к отдельно стоящей котельной :)

Styx » 16 июн 2006, 10:01

В емкость с разрывом струи.Емкость за пределами помещения котельной.

ReBit » 16 июн 2006, 09:59

[quote="Styx";p="63178"]ReBit
Согласно этого СНиПа котельные ужо делались - но крышные и пристоенные. А тут отдельно стоящая - 450кВт.Котла естественно 2.[/quote]
Да понятно что делались, я ж не спорю что совсем нельзя сделать :)

А каким образом там был организован сток воды от пред.клапанов ?

Styx » 16 июн 2006, 09:49

ReBit
Согласно этого СНиПа котельные ужо делались - но крышные и пристоенные. А тут отдельно стоящая - 450кВт.Котла естественно 2.

Дмитрий 2008 » 15 июн 2006, 17:30

1. По логике - " Площадь сечения трубы должна быть не менее двойной площади сечения предохранительного клапана(ов :?: ). или я не прав :oops:
2. Отдельный колодец рядом с котельной не спасет ?

Добавлено спустя 2 минуты:

- Если всё делать по этому СНиПу то автономную котельную ты никогда не сделаешь

но стараться надо

Re: Отвод воды от предохранительных клапанов

ReBit » 15 июн 2006, 17:04

[quote="Styx";p="63117"]
Вопрос 1: диаметр общей трубы от двух клапанов
Вопрос 2: Куда воду выводить?Она ж в отдельно стоящей котельной снаружи замерзнет накер. В приямок низзя - ограничение до 45гр.С.[/quote]
1 - пологаю не меньше чем для одного клапана (т.е. его двойного сечения) поскольку это отдельно нигде не огаваривается.
2 - Если всё делать по этому СНиПу то автономную котельную ты никогда не сделаешь :) (обычно не хватает места в реале, требуемые размеры и габариты больше чем предлагается на практике).

Ради интереса о какой мощности идёт речь? котла 2?

Отвод воды от предохранительных клапанов

Styx » 15 июн 2006, 16:18

Дано:
СНиП II-35-76**
п.8.12. Трубы от предохранительных клапанов должны выводиться за пределы котельной и иметь устройства для отвода воды. Площадь сечения трубы должна быть не менее двойной площади сечения предохранительного клапана.
п.8.16. Водогрейные котлы без барабанов с температурой воды до 115 С производительностью более 350 тыс. ккал/ч, а также котлы с барабанами независимо от их производительности должны оборудоваться двумя предохранительными клапанами, водогрейные котлы без барабанов производительностью 350 тыс. ккал/ч и менее—одним клапаном.

Вопрос 1: диаметр общей трубы от двух клапанов
Вопрос 2: Куда воду выводить?Она ж в отдельно стоящей котельной снаружи замерзнет накер. В приямок низзя - ограничение до 45гр.С.