Два вопроса

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Два вопроса

Хоттабыч » 19 июн 2006, 18:25

Скажу по секрету, у меня две системы на 24 (настенник) и 2*60кВт (напольный чугун) зиму на 35% этаноле оттарабанили как часы. :D
А то с этиленгликолевым антифризом (типа Диксис) постоянно думать о том что возможна утечка теплоносителя из нагревающего контура в накопитель бойлера и далее в ГВС. :shock:
Да и течет он зараза. Водой прессуешь на 10 очков - никаких протечек, залил этиленгликолевый антифриз - на 2,5 рабочих очках прет из всех щелей. :cry:

Gorlum » 19 июн 2006, 11:31

Согласен насчет применение антифриза, оно более приемлемо. Но в снипе II-35-76 "Котельные установки". Есть раздел водоподготовка. Так там только как про теплоноситель про воду говорят. Првда ссылаются на еще и на требования завода изготовителя к теплоносителю. Но помоему ситуация щекотливая и всетаки лучше поставить теплообменник.

Хоттабыч » 18 июн 2006, 10:53

Уверен в 35-40% растворе этанола. Лучший антифриз по всем показателям.
Это уже неоднократно обсуждали, но...
А тут еще ужесточение в части оборота этилового спирта. Мля, даже гидролизный денатурированный просто так, официал, не купишь.
Но есть еще черный рынок, нам его (спирт) внутрь не употреблять.

Jol » 16 июн 2006, 20:55

Не запрещено это точно, но...

Хоттабыч » 16 июн 2006, 16:45

Так можно заполнить всю систему антифризом? Ничего запрещающего не в СП ни в СНиП мне не попадалось.

Styx » 16 июн 2006, 16:34

Скоре всего имелось в виду : с предварительно установленными устройствами,осуществляющим защиту от замерзания.

Jol » 16 июн 2006, 14:54

Была бы моя воля я б на все котлы теплообменники ставил, что-бы котур котла от контуров системы отопления отключить, но увы

Хоттабыч » 16 июн 2006, 14:53

На счет теплообменников я тоже думал, но получается, что стоимость теплообменников больше чем стоимость антифриза во всю систему.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

Как как производителя зовут?

Jol » 16 июн 2006, 14:36

Клориферы запитать лучше через теплообменник, а горелки газо-дизельные делают многие производители вейсх-т например

Два вопроса

Хоттабыч » 16 июн 2006, 14:16

Скажите при использовании калориферов (более 50% мощности планируемой котельной идет на них) мне кажется целесообразным использование в системе отопления антифриза. Как Вы считаете? Но при мощности котельной в 1МВт можно использовать антифриз?

Кто знает наддувные горелки мощностью 450-500кВт с возможностью работы (пусть после некотрых перенастроек) как на газе так и на солярке (резервное топливо)?

Вернуться к началу