Хоттабыч » 21 июн 2006, 01:29
[quote="Прохожий";p="63589"]Что-то криминальное из подобного рисунка сложно выудить. В глаза бросилось, что нет выхода из котельной на улицу (п.3.10 СНИП II-35-76). Ну а про расположение насосов за котлом товаристч сам поймет, что он не прав, когда монтировать будет. Кроме всего прочего и дымоходы не к чему будет крепить, придется опору какую нибудь химичить. Лично я бы запросил производителя котлов, что не требуется боковое обслуживание, сблокировал бы их вплотную друг к другу, прибвинул бы их к задней стенке, чтобы дымоходы были вплотную к стене, и чуть левее, а на освободившееся справа место повесил бы гребенку. Трубы от котлов удобно подводить, не крутясь, и вообще у меня такая котельная была уже была, мне лень что-то новое придумывать

[/quote]
Выхода на улицу нет. Скажите, а выход в общий коридор (на общем плане) и соответственно в разгрузочную не прокатит? Длинна котельной меньше 12м. (Интересно как в СП 41-104 п.4.9 одна трактовка в СНиП II-35 п.3.10* другая). Если безусловно надо, то придется делать - вместо одного из окошек. Площади легкосбрасоваемых конструкций тогда нехватит (интересно, а вент решетка тоже входит в плщ ЛСК, или только окошки?) естественной освещенности тоже.
Если делать дымоходы так как Вы предлогаете, то трубы, в плане окажуться в углу кровли - как их потом растяжками с этих сторон крепить? На грунт?
Схемку сейчас сооружаю (размеры кое какой арматуры надо будет уточнить - только завтра - Стикс как в воду глядел)
Спасибо товарищи. Если до нового года отстреляюсь/сдамся - водку будем пъянствовать. Я выпиваю очень мало и редко, исключение - январь месяц - беру отпуск.
Добавлено спустя 2 часа 1 секунду:
Вопрос по пункту 4.5. СП 41-104 1-й абзац:
Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. (?) Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости REI 45 (не менее 0,75 ч), а перекрытие котельной должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие).
-
(?) (в части перекрытий это относится только к пристроенным котельным или ко встроенным - на верхнем этаже тоже?)
Где что можно посмотреть?
У нас:
полы - бетонные ПП пустотки 22см.;
две стены 60см силикатный кирпич - кладка в 2,5 кирпича;
одна стена 40см силикатный кирпич - кладка в 1,5 кирпича;
четвертая стена или перегородка - планируем строить тоже из силикатного кирпича
во сколько класть хрен его знает;
потолок (снизу вверх)
- профнастил из оц. железа толщиной 0,75мм
- затем утеплитель - заказчик говорит что минвата, но меня терзают смутные сомнения - похоже что там пены монтажной - море - завтра полезу на кровлю
- затем мягкая кровля рубимастом с обсыпкой, неочевидно по стяжке - завтра посмотрим.
Чегойто я все завтра да завтра - сегодня уже. [img]
http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/boredom.gif[/img] Спать блин надо идти - уже четвертые сутки по 4 часа [img]
http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/lazy2.gif[/img]
[quote="Прохожий";p="63589"]Что-то криминальное из подобного рисунка сложно выудить. В глаза бросилось, что нет выхода из котельной на улицу (п.3.10 СНИП II-35-76). Ну а про расположение насосов за котлом товаристч сам поймет, что он не прав, когда монтировать будет. Кроме всего прочего и дымоходы не к чему будет крепить, придется опору какую нибудь химичить. Лично я бы запросил производителя котлов, что не требуется боковое обслуживание, сблокировал бы их вплотную друг к другу, прибвинул бы их к задней стенке, чтобы дымоходы были вплотную к стене, и чуть левее, а на освободившееся справа место повесил бы гребенку. Трубы от котлов удобно подводить, не крутясь, и вообще у меня такая котельная была уже была, мне лень что-то новое придумывать :P[/quote]
Выхода на улицу нет. Скажите, а выход в общий коридор (на общем плане) и соответственно в разгрузочную не прокатит? Длинна котельной меньше 12м. (Интересно как в СП 41-104 п.4.9 одна трактовка в СНиП II-35 п.3.10* другая). Если безусловно надо, то придется делать - вместо одного из окошек. Площади легкосбрасоваемых конструкций тогда нехватит (интересно, а вент решетка тоже входит в плщ ЛСК, или только окошки?) естественной освещенности тоже.
Если делать дымоходы так как Вы предлогаете, то трубы, в плане окажуться в углу кровли - как их потом растяжками с этих сторон крепить? На грунт?
Схемку сейчас сооружаю (размеры кое какой арматуры надо будет уточнить - только завтра - Стикс как в воду глядел)
Спасибо товарищи. Если до нового года отстреляюсь/сдамся - водку будем пъянствовать. Я выпиваю очень мало и редко, исключение - январь месяц - беру отпуск.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 2 часа 1 секунду:[/size][/color]
[b]Вопрос по пункту 4.5. СП 41-104 1-й абзац[/b]:
[color=blue]Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений [u]противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.[/u] [b](?)[/b] [size=75]Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости REI 45 (не менее 0,75 ч)[/size], [u]а перекрытие котельной должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие).[/u][/color]
- [b](?)[/b] (в части перекрытий это относится только к пристроенным котельным или ко встроенным - на верхнем этаже тоже?)
Где что можно посмотреть?
У нас:
[b]полы[/b] - бетонные ПП пустотки 22см.;
[b]две стены[/b] 60см силикатный кирпич - кладка в 2,5 кирпича;
[b]одна стена [/b]40см силикатный кирпич - кладка в 1,5 кирпича;
[b]четвертая стена [/b]или перегородка - планируем строить тоже из силикатного кирпича [u]во сколько класть хрен его знает[/u];
[b]потолок[/b] (снизу вверх)
- профнастил из оц. железа толщиной 0,75мм
- затем утеплитель - заказчик говорит что минвата, но меня терзают смутные сомнения - похоже что там пены монтажной - море - завтра полезу на кровлю
- затем мягкая кровля рубимастом с обсыпкой, неочевидно по стяжке - завтра посмотрим.
Чегойто я все завтра да завтра - сегодня уже. [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/boredom.gif[/img] Спать блин надо идти - уже четвертые сутки по 4 часа [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/lazy2.gif[/img]