Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Настенник в дерявянном доме.

Jol » 21 июн 2006, 11:59

В новом этого нет, я на тот ориентируюсь

Gorlum » 21 июн 2006, 10:39

Спасибо за инф-ю. Кстати Jol? этот снип 2.04.08-87 недействует собака, взамен него что есть, или пока ничего?. А так большое человеческое 8). Можно тему закрывать.

Jol » 21 июн 2006, 10:27

Блестяще :lol:

Mat » 21 июн 2006, 10:22

Я так делаю.
Листовой асбест, Сверху оцинкованный лист.
И в стороны не 10 см а как можно больше.

http://forum.c-o-k.ru/album_showpage.php?pic_id=281

Jol » 21 июн 2006, 10:19

6.38. Установку газовых проточных водонагревателей следует предусматривать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в т. ч. от боковой стены).
При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается предусматривать установку проточного водонагревателя на оштукатуренных, а также на облицованных негорючими или трудно-горючими материалами стенах на расстоянии не менее 3 см от стены.
Поверхность трудногорючих стен следует изолировать кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса водонагревателя на 10 см.
6.39. Установку газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов и емкостных газовых водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены.
При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается установка вышеперечисленных отопительных приборов у стен, защищенных в соответствии с указаниями п. 6.38, на расстоянии не менее 10 см от стены.
6.40. Расстояние по горизонтали в свету между выступающими частями проточного водонагревателя и газовой плиты следует принимать не менее 10 см.
6.41.* При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует принимать согласно п. 6.29.
При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла или отопительного аппарата, а также газовой плиты с встроенными устройствами для нагрева воды (отопления, горячего водоснабжения) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного п. 6.29.

Abil » 21 июн 2006, 10:18

Есть нормативы по кирпичным печкам и дымоходом. Нормативы можно найти в литературе по кладке таких печей. Там просто описаны все варианты: как изолировать дымоходы и как стены. Есть где-нибудь и в Интернете.

Jol » 21 июн 2006, 10:12

Не менее 20см от габаритов котла

Gorlum » 21 июн 2006, 09:54

Jol. За мысль с асбестом спасиба, пригружу клиента. Меня интересует размер поверхности которую надоб изолировать. Только ту часть где котел висит закрыть или побольше надо? Там вход дымохода через стену? Хотя он опвс поэтому горячая часть уже изолирована и на поверхности температура не привышает комнатной. Проще говоря какую часть стены закрыть чтоб пожарники не докапывались.

Jol » 21 июн 2006, 09:48

Как минимум пару листов асбеста под металл

Настенник в дерявянном доме.

Gorlum » 21 июн 2006, 09:22

Подскажи кто сталкивался. Настенник 32кВт котельная на 1м эмаже деревянного дома. Режим горения с отбором воздуха извне. Стена на которую вешается котел должна быть защищенна. Обычно стену всегда выкладывали плиткой и все было ок. А тут клиент плиткой нехочет - может просто стальной лист за котел прибить? ПОсоветуйте как лучше поступить.