Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Обсуждаем или осуждаем.

Arthur » 30 июн 2006, 13:00

[quote="Troll";p="64219"]в общем - фтопку[/quote]
теплПол1.jpg и теплПол2.jpg - радиаторы перекрывают всего лишь 30 проц. проема окна. Изображение

GuTherm » 29 июн 2006, 19:20

[quote="777x";p="64312"]Да я не против правил.[/quote]При развоздушивании поработавшего насосика (фигня каканить приключилася) на русских грунфосах всякое бывает - возим из чухни импортные.
А ни у кого с клемниками и нет проблем может потому что клемники наверху.

шидол » 29 июн 2006, 16:27

а какие проблемы с клемной коробкой?Котел Евролайн -внутри насос уважаемой фирмы-клемной коробкой вниз и ниче-жужжит,хотя водичка по насосику сбегает дважлы в год во время ТО.Не делайте из мухи слона-при качественном монтаже-до лампочки как стоит клемная коробка :D

777x » 29 июн 2006, 15:25

Да я не против правил. И слушаю всех специалистов, и не специалистов. И даже записываю. Только еще и анализирую. Или правила и инструкции это аксиома, которая не обсуждается? И еще даже благодарен всем за советы подсказки и пр.

777x » 29 июн 2006, 15:05

[quote="Troll";p="64267"]
777x а вообщето спасибо, что задали вопорс)))))Изображение
на такие вопосы приятно включать мозги))))) так шо если еще чето будит... давайте)))

АФТАР ПИШИ ИСЧО[/quote]

Рад стараться Ваш бродь!
А если серьезно, то приятно видеть грамотных специалистов (и не грамотных тоже впрочем), совершенно бескорыстно так сказать объясняющих начинающим смысл жизни. Спасибо за критику, советы, подсказки и вообще... просто спасибо. Если есть у кого еще какие то замечания, буду рад, милости просимо.

Скоро бум запускать ГИБДДшника... я фотки выложу тогда. Там думаю замечаний будет еще больше :) Мы ж все просто обожаем ГИБДДшников, которые хотят нам вернуть хотя бы часть штрафов которые мы им заплатили :)
На самом деле мы конечно там не косепорили специально, нафига нам проблемы и плохой отзыв.

Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:

[quote="allre";p="64306"]Пока проблемы не возникли, верхний насос переверните клеммной коробкой вверх.[/quote]

Почему то мой инженер не считает это проблемой. Откуда там возмется вода? А в связи с этим, зачем разбирать насос, который на заводе хорошо скрутили? Или, я так понимаю, что у всех постоянно заливает клемную коробку? Иначе почему так настойчиво все советуют? Уже и я стал не уверен. Ну скажите хором, часто текут насосы? У нас за два года не один не потек, слава богу. Это значит просто повезло что ли? Или я чего то не догоняю?

777x » 29 июн 2006, 14:53

[quote="Прохожий";p="64260"]
Ага, вроде работает, значит правильно сделали, да? Однозначно рано или поздно линия завоздушится и насос накроется медным тазом. Подробно все фото не смотрел, но в глаза бросился насос котлового контура - он по размерам что то очень маленький. По идее он должен обеспечивать расход такой же как суммарный расход всех остальных насосов. Проверьте. Или тоже- вроде работает, фиг ли проверять то? :mad:[/quote]
Да ну не должно завоздушиться. Хотя совет принимается без сомнений и этот насос будет под особым надзором. Примерно такая же система работает с конца марта пока без проблем. (Картинка прилагается)

Мощность Насоса котла была подобрана исходя из гидравлического расчета, в теории должно хватать его, на практике посмотрим.

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

[quote="Gorlum";p="64265"]ПО моему кран на расширительном баке надо заменить на колпачковый вентиль или хоть барашек снять, а то производители котла увидят и трындец гарантии на котел 8)[/quote]

Принимается! Уже поснимали барашки, по моему даже там где не надо :) Переусердствовали блин :) Премию выпишу парням.

Gorlum » 29 июн 2006, 12:21

To Troll: Бывало....

Troll » 29 июн 2006, 12:16

[quote="Gorlum";p="64265"] а то производители котла увидят и трындец гарантии на котел 8)[/quote]
Гы)))))))а у вас часто представители котлов ходят по котельным?
:shock: :shock: :shock:

Добавлено спустя 1 час 47 минут 38 секунд:

777x а вообщето спасибо, что задали вопорс)))))Изображение
на такие вопосы приятно включать мозги))))) так шо если еще чето будит... давайте)))

АФТАР ПИШИ ИСЧО

Gorlum » 29 июн 2006, 10:26

ПО моему кран на расширительном баке надо заменить на колпачковый вентиль или хоть барашек снять, а то производители котла увидят и трындец гарантии на котел 8)

Прохожий » 29 июн 2006, 09:44

Troll писал(а) (Смотреть Пост):
на линии ГВС сначала поднялись из коллектора, потом зачемто опустились и снова поднялись
а воздушников нигде нету...


Вроде работает без воздушников, их там и так как собак. Поднялись - опустились для красоты, чтоб все трубы вместились, а как надо было?
Ага, вроде работает, значит правильно сделали, да? Однозначно рано или поздно линия завоздушится и насос накроется медным тазом. Подробно все фото не смотрел, но в глаза бросился насос котлового контура - он по размерам что то очень маленький. По идее он должен обеспечивать расход такой же как суммарный расход всех остальных насосов. Проверьте. Или тоже- вроде работает, фиг ли проверять то? :mad:

777x » 28 июн 2006, 16:03

Вот проект сделаный в Oventrop C.O.

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

Troll спасибо. Для того и разместил фотки что бы выслушать все мнения.

Troll » 28 июн 2006, 15:45

[quote="777x";p="64230"]
Troll писал(а):в общем - фтопку

Просил же не ругаться![/quote]
Да ладно Вам .. я же не к Вам лично... Или Вы хотите сказать , что .. я не прав?
Ну и ладно.. говоришь человеку.. критикуешь.. ради благого дела. а вместо спасибо
На одной стене такой уровень, на другой другой. Чисто для красоты.
а какой там уровень то? под что ровнялись то? как паук выглядит
ИМХО на четверку не тянет.... хоть убейте, пока поонял куда шо идет(((((

777x » 28 июн 2006, 15:32

[quote="GuTherm";p="64226"]Чутка не дотянул до гордости!!!
По обратникам - присоединяюсь к Troll.
А шаг-то ТП чаво такой здоровенный - неужто палтишок загонять в туда будете? Я бы всётки отступил то стен - как по СНиПу положено.[/quote]
Так спроектировано.
Не приметил ни одного термометра в котельной и на стрелке...
А как с проверкой мембранных бачков?

Так и не понял зачем термометры? Никогда не ставили. Баки стоят на американках, в 5 сек с них сбрасывается вода.
Я таки воткнул бы KFE-вентили или краны для опорожнения бачка и бабочки отвернуть накер шоб нихто не крутанул случайно.
Раньше снимали, сейчас не стали. Я так понимаю что в котельной случайных не должно быть, хотя случай может быть разный. Согласен наверное.
И всё-таки не аккураратно как-то все трубы по полу раскиданы(именно раскиданы, а не проложены), а хде повороты для компенсации линейных расширений? Какбы не подняло радиаторы или коллекрора.
Я не понял а как надо было сделать что бы трубы были положены а не раскиданы? Чего не так? Трубы Бир Пекс, в ТП их ровно и красиво не легко положить.
Вобщем не красиво, но функционально... твёрдая 4 (по 5-ти бальной шкале)
Спасибо на добром слове. 4 хорошая цифра.[/quote]

Troll » 28 июн 2006, 14:58

Наше мнение что это не настолько критичные узлы что бы перед ними ставить краны.
да там кранов то достаточно .. но тока можно было бы сделать их поумнее ....

777x » 28 июн 2006, 14:51

[quote="Troll";p="64219"]котельная 4 - рис 1 зачем было выходить на один уровень , а потом в углу опять подниматься?
т.е на каджой трубе +1 лишний поворот.. (ступенька). я бы сразу вышел с так называемой гребенки на необходимый уровень....[/quote]
На одной стене такой уровень, на другой другой. Чисто для красоты.

[quote="Troll";p="64219"]котельная 2 - насос который стоит на ГВС помоему обратный клапан. не туда поставили- (если сравнить с насосом до гидрозатвора , то насосы зеркально , стоят , а обратные клапаны нет....) [/quote]
Клапан при пуске развернули, монтажники лоханулись, а фотки до запуска были сделаны.

[quote="Troll";p="64219"]котельная 2 - а что это за 2 крана последовательно выходят из котла?[/quote]
между кранами стоит фильтр.

[quote="Troll";p="64219"]мне больше нравится когда сливные краны стоят вниз , а на в сторону (фото 1)
манометры, термометры?????[/quote]
Это на вкус и цвет так сказать. Манометр стоит на гркппе безопасности, зачем еще? Термометр зачем? Он есть в погодной автоматике.

[quote="Troll";p="64219"]обратка ГВС а че крана на "ГРЕБЕНКЕ " нету??
Котельная4 - если надумаете трехходовой менять? как Вы подачу перекроете? ради одного крана придется перекрвыать все после гидрострелки
тоже самое с перепускным клапаном[/quote]
И часто вы смесители меняете? А тем более перепускной клапан? Наше мнение что это не настолько критичные узлы что бы перед ними ставить краны. При пуске потекла американка слева от смесителя (бракованая оказалась) закрыли ближайшие краны, поменяли безболезненно, вытекло грамм 200 воды, думаю что не страшно.

[quote="Troll";p="64219"]Котельная5.jpg нафига перед тройником на линии ХВ стоит американка? (четвертая труба)[/quote]
Пока ни кто не знает. Выясню расскажу. Но по моему просто спороли косяка:)

[quote="Troll";p="64219"]на линии ГВС сначала поднялись из коллектора, потом зачемто опустились и снова поднялись :?: :?:
а воздушников нигде нету...[/quote]

Вроде работает без воздушников, их там и так как собак. Поднялись - опустились для красоты, чтоб все трубы вместились, а как надо было?
Troll писал(а):в общем - фтопку

Просил же не ругаться!

GuTherm » 28 июн 2006, 13:53

Чутка не дотянул до гордости!!!
По обратникам - присоединяюсь к Troll.
А шаг-то ТП чаво такой здоровенный - неужто палтишок загонять в туда будете? Я бы всётки отступил то стен - как по СНиПу положено.
Не приметил ни одного термометра в котельной и на стрелке...
А как с проверкой мембранных бачков? Я таки воткнул бы KFE-вентили или краны для опорожнения бачка и бабочки отвернуть накер шоб нихто не крутанул случайно.
И всё-таки не аккураратно как-то все трубы по полу раскиданы(именно раскиданы, а не проложены), а хде повороты для компенсации линейных расширений? Какбы не подняло радиаторы или коллекрора.

Вобщем не красиво, но функционально... твёрдая 4 (по 5-ти бальной шкале)

Трубопродач » 28 июн 2006, 13:29

Я тоже думаю, что луше всё-таки в пёрлы.
Ничего личного.

Troll » 28 июн 2006, 13:19

котельная 4 - рис 1 зачем было выходить на один уровень , а потом в углу опять подниматься?
т.е на каджой трубе +1 лишний поворот.. (ступенька). я бы сразу вышел с так называемой гребенки на необходимый уровень....

котельная 2 - насос который стоит на ГВС помоему обратный клапан. не туда поставили- (если сравнить с насосом до гидрозатвора , то насосы зеркально , стоят , а обратные клапаны нет....)
котельная 2 - а что это за 2 крана последовательно выходят из котла?
мне больше нравится когда сливные краны стоят вниз , а на в сторону (фото 1)
манометры, термометры?????

Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:

обратка ГВС а че крана на "ГРЕБЕНКЕ " нету??
Котельная4 - если надумаете трехходовой менять? как Вы подачу перекроете? ради одного крана придется перекрвыать все после гидрострелки
тоже самое с перепускным клапаном
Котельная5.jpg нафига перед тройником на линии ХВ стоит американка? ( четвертая труба )

Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

на линии ГВС сначала поднялись из коллектора, потом зачемто опустились и снова поднялись :?: :?:
а воздушников нигде нету...

в общем - фтопку

DIM » 28 июн 2006, 12:35

Клемные коробочки у всех насосьев поразворачисвать бы вверх.

Jol » 28 июн 2006, 12:31

И насос клемной коробкой вниз на фото котельная2