_spiller_ » 29 июн 2006, 16:31
Вчера попалась в руки книжечка "Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов" Москва, 1997г.
Стр. 23, пункт 4.69 Размещение тепловых агрегатов предусматривается..
Ну и как все знают - на кухне при мощьности не более 60кВт, в отдельном помещении на любом этаже... до 150 кВт...
Пункт 4.74 - объем помещения из расчета удобного обслуживания, но не менее 15 кубов!
Теперь смотрим стр 28 "установка газовых приборов"!!!
в пункте 537 опять все то же самое про 15 кубометров....,
А вот стр 31! "ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ"
пункт 6.42
Цитирую:
Помещение предназначенное для размещения газового водонагревателя, а так же отопительного котла или отопительного апарата, отвот продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2м, Объем помещения должен быть не менее 7,5м3 (!!!) при установке одного прибора и не менее 13,5 при установке 2х отопительных приборов.
ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ, ТАВАРЫЩЫ!?
Котлы, которые мы (индивидуальные застройщики моск. области) ставим в своих котельных, они относятся к "отвод продуктов сгорания в дымоход"? А к чему тогда относястя все указанные до 60кВт и 150кВт приборы? Они что, не в дымоход дуют чтоль, а? ГДЕ ПРАВДА?
Какой объем по СНиПам правильный? обственно, спрашиваю от того, что приемщики газохозяйственные - твари последние.
Вчера попалась в руки книжечка "Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов" Москва, 1997г.
Стр. 23, пункт 4.69 Размещение тепловых агрегатов предусматривается..
Ну и как все знают - на кухне при мощьности не более 60кВт, в отдельном помещении на любом этаже... до 150 кВт...
Пункт 4.74 - объем помещения из расчета удобного обслуживания, но не менее 15 кубов!
Теперь смотрим стр 28 "установка газовых приборов"!!!
в пункте 537 опять все то же самое про 15 кубометров....,
А вот стр 31! "ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ"
пункт 6.42
Цитирую:
Помещение предназначенное для размещения газового водонагревателя, а так же отопительного котла или отопительного апарата, отвот продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2м, Объем помещения должен быть не менее 7,5м3 (!!!) при установке одного прибора и не менее 13,5 при установке 2х отопительных приборов.
ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ, ТАВАРЫЩЫ!?
Котлы, которые мы (индивидуальные застройщики моск. области) ставим в своих котельных, они относятся к "отвод продуктов сгорания в дымоход"? А к чему тогда относястя все указанные до 60кВт и 150кВт приборы? Они что, не в дымоход дуют чтоль, а? ГДЕ ПРАВДА?
Какой объем по СНиПам правильный? обственно, спрашиваю от того, что приемщики газохозяйственные - твари последние.