Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Количество фильтров в системе с гидрострелкой по De Dietrich

Mat » 03 июл 2006, 18:57

А если один на обратку котла?

Незнайка » 03 июл 2006, 08:20

Ну если стрелка правильно запроектирована (скорость теплоносителя в стрелке ок 0,1 м/с), то ИМХО можно ваще фильтры неставить. Разве что если тока есть в системе пластинчатый теплообменник. Перед ним я б поставил. И то тока в первые дни работы системы.

Количество фильтров в системе с гидрострелкой по De Dietrich

DP » 03 июл 2006, 00:34

Ломает ставить фильтры в каждый контур - чего ради?
Достаточно поставить один, например, в контуре радиаторов, он весь мусор и соберет. Накопленный осадок в нижней части стрелки можно смыть в канализацию. Логично?