Верхний и нижний розлив в отоплении (покритикуйте схемы)

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Верхний и нижний розлив в отоплении (покритикуйте схемы)

Giedi Prime » 18 июл 2006, 20:38

А вот так:
(Сам эти штуковины не применял, в своих папках отыскал)

Giedi Prime » 17 июл 2006, 23:33

Не понял, зачем 2 трехходовых?
Я тут в закромах такую финтифлюшку нашел:

Mbear » 14 июл 2006, 22:25

Согласен с Mat зачем там вам трёхходывые?????? :oops:

Mat » 14 июл 2006, 21:55

Ну надо же.
Я и вправду отстал от жизни.
век живи век учись - дураком помрешь
:oops:


А в Вашей схеме мне не нравится перепад труб по вертикали.
(завоздушивание радиатора)
И лишние по поему мнению трехходовики на стояке.

Mat » 14 июл 2006, 20:00

[quote="Kostukov";p="65507"]И что мне потом бегать по всем комнатам и крутить туда сюда эти краны когда жарко станет, а потом опять крутить обратно.[/quote]
Дайте пожалуйста ссылку на трехходовой под термоголовку.
Такой, чтобы на радиатор воткнуть.

Styx » 14 июл 2006, 15:59

Вообще-то можно обычный байпас предусмотреть и двухходовой с термостатической головкой. Как в тысячах схем миллионов домов.

Mbear » 14 июл 2006, 12:20

Да что денег многа пусть и насос ещё воткнёт!!!! :lol:

Babar » 14 июл 2006, 12:16

а на подводе отводе непосредственно к радиатору шаровыми и американками обойтись замест трёхходовых не судьба?

Styx » 14 июл 2006, 11:58

Да и фильтр бы перед трехходовым ставить... Плохого в схемах - перенасыщенность арматурой.

Mbear » 14 июл 2006, 11:09

а что проще сделать не судьба?
Или денег много?

Babar » 14 июл 2006, 10:55

Афтор, а собственна у самого то мысли есть какие или нету ваапще? а нафига стоко трёхходовых? чтоб отсечь для ремонта чтоль?

Mbear » 14 июл 2006, 10:28

А вам в ГУРЭП'е и схему такую дали????
Так вот пусть они и консультируют!!!
зря еще насос там не поставили :lol:

Mbear » 13 июл 2006, 22:37

Зато как модно начерчено!!!!!! :lol:

Mat » 13 июл 2006, 22:31

[*ЦЕНЗУРА*] ему обратка.
У тего по три трехходовых на радиаторах и фильтры, фильтры!!!

А чё у него за трехходовые под термостат?
Можь я от жизни уже отстал?
И такие бывают?

Re: Верхний и нижний розлив в отоплении (покритикуйте схемы)

Mbear » 13 июл 2006, 22:20

[quote="Kostukov";p="65418"]Всем добрый день.

В доме однотрубная система с обраткой:[/quote]

Ну я думаю обратку надо убрать, зачем в однотрубной системе обратка. :lol: :twisted: :D

Вернуться к началу