Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Простые вопросы

Прохожий » 19 июл 2006, 13:41

1) Капала при отворачивании винта. Потом нет. А как его проверить?
Проверить следующим образом. После отворачивания винта сунуть туда отвертку. Если отвертку выбьет из рук крутящимся валом - то значит работает, если нет - то стоит. Если стоит, то нащупать отверткой шлиц и прокрутить вручную. Если не крутится вручную - можно промыть лимонной кислотой, но лучше выбросить и поставить новый насос. Если вода капала, значит еще не все потеряно. Зазор между ротором и статором очень маленький, поэтому вода сильно литься не должна.
2) Бачок стоит практически на подводе воды из водопровода (м/п). На нем стоит фильтр. Перед установкой и в начале заполнения бачок работал. Кстати, заменили без писка.
Ну если без писка, то нечего и шум здесь поднимать. Но что то я не понял, причем тут водопровод, мы же вроде бы как о системе отопления говорили?

MNV » 18 июл 2006, 14:23

[quote="Прохожий";p="65675"]Продолжаю творить добро :D
1.Это не нормально, вода должна как минимум капать. А вал насоса то крутится?
2.Вообще не рвется. Либо порваную уже подсунули, либо какая нибудь стружка попала в бак или окалина. Система то отопления на металле сделана небось? И не промывалась перед установкой оборудования, да? Хотя бы наклонный фильтр стоит?[/quote]

1) Капала при отворачивании винта. Потом нет. А как его проверить?

2) Бачок стоит практически на подводе воды из водопровода (м/п). На нем стоит фильтр. Перед установкой и в начале заполнения бачок работал. Кстати, заменили без писка.

Прохожий » 18 июл 2006, 13:44

Продолжаю творить добро :D
1.Это не нормально, вода должна как минимум капать. А вал насоса то крутится?
2.Вообще не рвется. Либо порваную уже подсунули, либо какая нибудь стружка попала в бак или окалина. Система то отопления на металле сделана небось? И не промывалась перед установкой оборудования, да? Хотя бы наклонный фильтр стоит?

MNV » 18 июл 2006, 13:32

Спасибо за достаточно миролюбивый ответ.
Я спросил про насос потому, что при заполненой системе и давлении около 2 атм, при вывинченном винте вода не течет. Это нормально или нет?
Кстати, господа опытные, подскажите как часто рвется мембрана в расширительном бачке? У меня порвалась при первом заполнении при давлении 1,5 атм.

Прохожий » 18 июл 2006, 13:07

1. Сперони не знаю, а в других бытовых с мокрым ротором откручивается винт на оси электродвигателя и всё. На работающем можно, главное - без фанатизма.
2. Нельзя. Вообще у него погрешность такая и гистерезис, так что не мучайте клапан понапрасну, а лучше выкиньте свой АОГВ на свалку истории и купите нормальный котел.
Пожалуйста.
Р.S. Приятно иметь дело с вежливыми людьми

Простые вопросы

MNV » 18 июл 2006, 13:01

Подскажите:
1) Как спускается воздух из циркуляционного насоса (Сперони) - при работающем или нет?
2) Предохранительный клапан на 1,5 бар срабатывает при 2-х. Можно ли его отрегулировать?