Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: простая и дешевая схема обвязки 2 котлов

Прохожий » 08 авг 2006, 12:49

Обвязывать полипропиленом котлы в каком-то СНиПе запрещено что-ли?.
Запрещено жизнью!
Пользуйтесь поиском, где то здесь или на авоке целая война разворачивалась по этому поводу. Победили "металлисты" :D

Babar » 08 авг 2006, 12:21

[quote="Алекс46";p="67272"] Группа стоит после вентиля - ну и пусть стоит т.к надо быть идиотом ,чтобы включить котел с закрытым на выходе вентилем. .[/quote] а что вы мало жили,маладой человек? в смысле мало идиотоф встречали па жизни?

Прохожий » 08 авг 2006, 12:20

Группа стоит после вентиля - ну и пусть стоит т.к надо быть идиотом ,чтобы включить котел с закрытым на выходе вентилем.
Ага, правила не для Вас значит писаны. А идиотов таких пруд пруди, причем даже на стадии пусконаладочных работ могут так сделать. Типа закрутились, не посмарели и т.д.

Прохожий » 08 авг 2006, 11:53

С диаметрами по моему перебор, но надо считать.
С диаметрами не перебор - просто неверное решение об использовании полипропиленовой трубы прямо от котла. От котла до коллекторов надо делать металлом. И коллектора варить из трубы Ду80 или 100. Труба PPRC 65 армированная очень дорогая да и не грамотно их использование в котельной. Выход из котлов сделать трубой дюйм с четвертью, к коллектору 2". Обратку сделать аналогично прямой. Насос конечно один - экономия сразу и на арматуре, и на фильтрах. а почему Wilo, если эконом-вариант? Почему не отечественный, или не DAB на худой конец? Группу безопасности тоже сокращаем. Во-первых, предохранительные клапаны на каждый котел до арматуры, во-вторых манометр есть на котле, в-третьих, эта хрень стоит денег. Вместо нее ввариваем штуцер и вкручиваем воздухоотводчик. Если соблюсти уклон к коллектору, то можно вообще здесь воздухоудалитель не ставить (экономия!).
Тэкс, чего бы еще тут выкинуть? :bsod:
О! Я бы котлы выкинул - редкостное дерьмо :D

olfar » 08 авг 2006, 11:42

31,5+40

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

Может и можно, может и нельзя. Если вы считали диаметры, должны ответ знать.

olfar » 08 авг 2006, 11:29

Зачем два насоса на каждый котел? С диаметрами по моему перебор, но надо считать. Группа безопасности после отсекающих стоит. Мощность котлов 2х40 = 80 кВт. Нагрузка 28+35 = 63 кВт. Куда такой запас в 27%?

Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:

"Сделать систему как можно дешевле" - просчитать все оборудование и найти те самые маленькие параметры оборудования, которые можно поставить. Вобщем "Чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было"