Можно ли трехходовой ESbe подключить наоборот?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Можно ли трехходовой ESbe подключить наоборот?

Styx » 11 авг 2006, 14:28

Ну да, заслонка крутится на 360, а привод крутит ее на 90.

АндрейР » 11 авг 2006, 13:42

[quote="Styx";p="67681"]Заслонка у него двигается не во все стороны, а всего лишь на 90гр.Вот и все ограничение.В зависимости от способа установки клапан будет работать или на разделение,или на смешение.[/quote]
странно:(
у меня на все 360° крутится, смотрел другой тоже самое, полный оборот дает.
Снял пластинку со шкалой. оказалось под ней есть крепежные отверстия для любого положения, повернул её на 90° , теперь показания какие и нужны:)

Styx » 11 авг 2006, 13:21

Заслонка у него двигается не во все стороны, а всего лишь на 90гр.Вот и все ограничение.В зависимости от способа установки клапан будет работать или на разделение,или на смешение.

Кочегар » 11 авг 2006, 13:18

Размещай как хош работать будет, проверено...:)

Можно ли трехходовой ESbe подключить наоборот?

АндрейР » 11 авг 2006, 12:36

Т.Е. в инструкции и на самом трехходовом просматривается строгое направление потока.
Но в моем случае очень удобно былобы подключить наоборот (поменять вход с выходом) это очень упростилобы монтаж и место для размещения.
Покрутив его в руках, обнаружил что он симметричный, заслонка может быть в любом положении - ограничений нет.
Единственное что указывает на строгую установку - это верхняя крышка с табличкой, где нарисована шкала регулирования.
Но в свою очередь квадратная крышка тоже симметричная и если её повернуть на 90° то все в норме получается и со шкалой.
Всетаки решил посоветоваться со специалистами, т.к. может нельзя его крутить, может там турбулентность возникнет:) или еще какие подводные ками????

Вернуться к началу