Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котел Виссманн и ГВС

Stroller » 24 авг 2006, 09:34

шо-то тут не так...
2jursot
у Вас есть возможность перекрыть временно подачу воды на котёл? Что изменится?
...то через некоторое время в котле включается циркуляционный насос
только насос и всё?

Jol » 24 авг 2006, 07:14

ставте обратный клапан на входе холодной воды в котел и будет Вам счастье

Кузнецов Д А » 24 авг 2006, 00:28

в водопроводе
Видимо в котле что то реагирует на падение давления в водопроводе
выводы, что сделать - не очень компетентны, поэтому особо не обратил внимания, тут все в кашу
Видится два варианта решения:
1. поставить обратный клапан на входе котла, что бы при отборе холодный воды давление в котле не падало
2. отрегулировать реле давление на холодной воде, что бы давление не падало ниже необходимого. Но тогда насос будет включаться
Без обид
jursot
Каждый может что-то не знать почитайте инструкцию
P S Все у вас нормально работает

jursot » 23 авг 2006, 23:08

Как это разные контура? От магистрали холодной воды сделан отвод и вода подается в котел, с выхода котла получаем горячую воду... Так что давление как холодной воды, так и горячей одинаково... И теплоноситель здесь не при делах...

Re: Котел Виссманн и ГВС

TSY » 23 авг 2006, 22:42

[quote="jursot";p="68881"]
1. поставить обратный клапан на входе котла, что бы при отборе холодный воды давление в котле не падало[/quote]

Кузнецов Д А » 23 авг 2006, 22:36

[quote="TSY";p="68898"]При отборе холодной воды давление в котле падать не должно, это изолированные друг от друга контура. Они пересекаются только в теплообменнике. Поэтому котёл не должен реагировать на падение давления в водопроводе. Котёл реагирует на открытие крана горячей воды, узнавая об этом от датчика протока, и включает горелку и цирк. насос. Вариант один - искать причину падения давления.[/quote]
Все правильно, но о падении давл. в отоплении автором темы не упоминается

TSY » 23 авг 2006, 22:13

При отборе холодной воды давление в котле падать не должно, это изолированные друг от друга контура. Они пересекаются только в теплообменнике. Поэтому котёл не должен реагировать на падение давления в водопроводе. Котёл реагирует на открытие крана горячей воды, узнавая об этом от датчика протока, и включает горелку и цирк. насос. Вариант один - искать причину падения давления.

Кузнецов Д А » 23 авг 2006, 17:56

цирк насос включается и гоняет воду по внутреннему контуру через проточный теплообменник для нагрева ГВС
коряво сказал, ну ладно

Котел Виссманн и ГВС

jursot » 23 авг 2006, 17:19

Есть котел Виссман Витопенд 100 с контуром ГВС. Если открыть кран с холодной водой, то через некоторое время в котле включается циркуляционный насос. Видимо в котле что то реагирует на падение давления в водопроводе. Видится два варианта решения:
1. поставить обратный клапан на входе котла, что бы при отборе холодный воды давление в котле не падало
2. отрегулировать реле давление на холодной воде, что бы давление не падало ниже необходимого. Но тогда насос будет включаться чаще, что не очень хорошо...
Какой вариант предпочтительнее? Или есть еще варианты?