Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплый пол на большую площадь, нид хелп:)

Mouser » 25 авг 2006, 15:50

Камрады :D

Еще раз биг сенькс

фсем откликнувшимся

olfar » 25 авг 2006, 14:35

При монтаже систем напольного отопления должны выполняться следующие условия:

- отопительные трубы для одного помещения следует изготавливать из целого куска трубы;

- покровный слой тепловой изоляции и гидроизоляция не должен иметь щелей;

- трубы не должны проходить под деформационными швами бетонной заливки, в противном случае они должны иметь защитную оболочку длиной не менее 1 м;

- трубы к теплоизоляции следует крепить с помощью специальных V-образных «якорных» скоб. Допускается прикреплять трубу к металлической сетке проволокой с мягкой прокладкой;

- трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 МПа;

- нагреваемая площадь одного змеевика не должна превышать 30 м2 с максимальной длиной одной из сторон 8 м. Между однородными площадями бетонного покрытия следует делать деформационные швы шириной 0,5 см, которые следует заполнять эластичным материалом. Слой раствора должен быть тщательно выровнен;

- при бетонировании необходимо избегать смещения, вертикального изгиба, сдавливания или повреждения труб;

- минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см. Цементно-песчаная смесь должна быть не ниже марки 400 с пластификатором.

Добавлено спустя 36 секунд:

так, на всякий случай...

Mouser » 25 авг 2006, 14:34

Я бы предложил поставить 1 сетевой насос и несколько насосов на объединенные (по несколько) контура. Схема будет гибче
Логично. Принимается. :)

Styx » 25 авг 2006, 14:31

Я бы предложил поставить 1 сетевой насос и несколько насосов на объединенные (по несколько) контура. Схема будет гибче,имхо.

Mouser » 25 авг 2006, 14:26

Камрады :D ,

всем пасибки

как правильно было замечено, пляшем от насоса,
какой-нить насос, напр. UPS 80-60 F (200) обеспечивает раб. точку
36.9 м куб/час
3.98 м

если верить проге на 90 контурах по 200 м теряется 2,5 м напора

вроде должно... или я туплю?

что касается 20-й трубы попробую переубедить, но начальство оно сцуко опааасное :shock:

а насчет зебры - если труба большого диаметра, то стяжка в таких системах толще делается и поэтому зебры нет :? , так в умных немецктх буклетах нарисовано :D

olfar » 25 авг 2006, 14:11

Поменяйтесь кем-нибудь хотя бы на 20-ю. При 30 см - до зебры уже недалеко

Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

[quote="Styx";p="69092"]
[quote="olfar";p="69090"]. Углы ставим [/quote]

Соединения? В полу? Заливаем? Намертво?
:evil: :evil: :evil:
[/quote]

Не :D это ж золотой теплый пол получится. Я вообще про 26-ю, в традиционном. А в теплых полах никогда такими диаметрами не баловался. Нерационально это.

Styx » 25 авг 2006, 14:04

[quote="olfar";p="69090"]. Углы ставим [/quote]

Соединения? В полу? Заливаем? Намертво?
:evil: :evil: :evil:

Mouser » 25 авг 2006, 13:56

теоретически 6 диаметров вроде, как раз 15, ну это как шаг 5 на 16-ой трубе не делает никто :D

ладно, пусть шаг 30 будет

просто прога выдает, что при шаге 30 теплый пол дает 171 кВт, а при шаге 15 - 217кВт

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

[/quote]Вообще не гнем. Углы ставим. Но если очень захотеть... Почему из 26-й теплый пол решил делать?

:shock: начальство велит, ибо много ее, девать некуды :D

olfar » 25 авг 2006, 13:51

Вообще не гнем. Углы ставим. Но если очень захотеть... Почему из 26-й теплый пол решил делать?

Styx » 25 авг 2006, 13:45

Теоретик ты наш :D Попроси у кого-нить трубогиб и попробуй...Может и согнешь,только с заломом,или она выпрямится.

olfar » 25 авг 2006, 13:42

5х2,6 = 13 см только зачем?

Styx » 25 авг 2006, 13:40

Чет не верится мне,что 26-ой м/пласт на 0,15 выгнется...Не выгнется,ой не выгнется.

olfar » 25 авг 2006, 13:39

Нет ограничений, если есть насос, способный преодолеть создаваемое сопротивление. Нет ограничений, если на этот насос есть необходимая мощность. Нет ограничений, если есть деньги, чтобы платить за эту мощность... Есть только его величество РАСЧЕТ :respect:

Mouser » 25 авг 2006, 13:32

а еси шаг 15 см?
вроде ж, чем больше диам трубы, тем длиньше контур можно делать?
или нет?

Прога предлагает макс. длину 300 м, врет? :?

Styx » 25 авг 2006, 13:28

Предлагаю: 50 контуров по 70 квадратов с шагом 0,4. Потери примерно 1,8 м в контуре + по длине на подводящих трубопроводах. Пойдет?

Mouser » 25 авг 2006, 13:19

контуры - м.п.

помышл. коллекторы - че-нить типа Женовы клеенной

Styx » 25 авг 2006, 13:17

Сталь, пп, м/пл?

Теплый пол на большую площадь, нид хелп:)

Mouser » 25 авг 2006, 13:14

Камрады :) ,

Подскажите pls, если кто сталкивался.

напольное отопление на большую площадь (пром.здание) 3500 м кв.
контуры трубой 25-го диаметра
соединение либо по схеме Тихельмана, либо промышленные коллеторы из двухдюймовой трубы
какая максимальная длина контура, чтоб потери напора не ужасали?

Вернуться к началу