Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: компьютерный UPS на насос сисемы отопления

Николай » 28 авг 2006, 08:08

[quote="Sashok";p="69215"]Примените inelt monolith с внешними акк.
Дешево и сердито, и синус на выходе...
Проверено многими.[/quote]

Аха. Дёшево. Вот только надо приготовиться к тому, что автомобильные акк с Инелт Монолитом не прослужат долго. Необходимо приготовиться к покупке специализированных гелевых герметичных акк. Цену, думаю, все заинтересованые знают.

Почему? Потому что производитель сознательно выставил параметры зарядки акк на тип "герметичные гелевые", там другие параметры зарядки.

Инфо - форум Инелта, ответ производителя на довольно многочисленные вопросы о возможности/невозможности использовании автомобильных акк в связке с Инелт Монолит.

Если не смущает цена таких специализированных аккумуляторов - то тогда да, вариант Инелта подходящий.
----------------------
AFAIK, инверторы обычных компьютерных УПСов не предназначены для режима работы "часами". Исключение - специализированные модели с суффиксом "LT" - "Long Time" и тому подобное. У АРС это модели с суффиксом "XL". Как правило, такие модели сразу идут в варианте под внешний акк.

Sashok » 27 авг 2006, 15:33

Примените inelt monolith с внешними акк.
Дешево и сердито, и синус на выходе...
Проверено многими.

Stroller » 26 авг 2006, 09:22

если по деньгам не в напряг, "то что доктор прописал!" (с) :)
особенно, Возможно подключение дополнительных аккумуляторов.

Aleks » 26 авг 2006, 06:53

[quote="Alex_";p="69144"]на длительный разряд малыми токами.[/quote]Это какой разряд? Заряд может быть? А про такой: http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/100 ... 50590.html что можно сказать?

Alex_ » 25 авг 2006, 23:49

Можно. Синусоида должна быть без кавычек, ибо двигатель не любит гармоник. Минус: непродолжительное время автономной работы и снижение ресурса аккумулятора, не рассчитанного, как правило, на длительный разряд малыми токами.

компьютерный UPS на насос сисемы отопления

Vlad » 25 авг 2006, 23:26

Система с принудительной циркуляцией, можно-ли на насос (GRUNDFOS) поставить компьютерный UPS и не будет-ли влиять "синусоида"? :(