Герметик для котла. Какой ?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Герметик для котла. Какой ?

Re: Герметик для котла. Какой ?

wrench » 26 июн 2012, 20:16

была такая проблема, даже родных ниппелей небыло, пришлось вытачивать у токаря, но у него руки кривые штоли, в общем текло с герметиком, намотал фольги алюминиевой пару слоев, смазал герметиком и затянул, слава богу сработало

Re: Герметик для котла. Какой ?

Dogan » 26 июн 2012, 12:20

Renegade писал(а):Друзья, беда такая:


Приняли решение перебрать котел. Вопрос - какой герметик использовать для гермитизации чтобы и температуру держал и воду?
"герметик Dow Corning Q3-1566...Применяется для...варочных котлов...от -50°C до +350°C"
http://www.atf.ru/production/category56/98.html

Renegade » 06 сен 2006, 11:00

Да вроде так. Еще может быть свинцовая прокладка, видел такие.

Прохожий » 06 сен 2006, 10:40

Нипелей в этом котле нет.
Это как это? Типа в секциях выступ-паз и шпильками все стянуто?

Renegade » 06 сен 2006, 09:53

Спасибо друзья.
Скорее всего это был конденсат при первом запуске.
Протекло скорее всего между секций. Герметик родной черный, зернистый, откалываются излишки как пластмасса.
Подтянули 4 шпильки вдоль котла, на холодную и горячую.
Нипелей в этом котле нет.
Давление держит. Не течет.
несколько раз растопили до 90 грдусов, остудили все в порядке.
Если что разберем, к этому уже готовы морально.
Перебирать придется весь к сожалению.
Еще раз спасибо.

Вадяныч » 05 сен 2006, 21:31

Красный как резина

warwar » 05 сен 2006, 21:31

Попробуйте автомобильный высокотемпературный герметик, до сих пор конало.

NWB » 05 сен 2006, 20:23

А-а-а, я думал это обычный силикон, типа резины. Чёрный знаю, он хрупкий, от дверок отваливается. :( А красный, тоже хрупкий, или элластичный?

Вадяныч » 05 сен 2006, 20:01

Должен быть в любом большом строительном магазине , 800-градусный был красный , 1500-черный , землистой консистенции.По-моему , это был Den Braven

NWB » 05 сен 2006, 18:20

Вадяныч, правда что ли силикон до 1500 градусов держит? Именно силикон, или герметик с другими свойствами? Ссылка на производителя или продавца есть?

Вадяныч » 05 сен 2006, 14:48

Боюсь , не поможет , скорее всего , не обойтсь без переборки секций . Если от нагрева так усиливатся течь , то может быть ниппель бракованный-прослаблен. Ставили ниппеля на высокотемпературный силикон , который до 1500 гр -держит нормально, не хуже заводского герметика

Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:

Попробуйте , ослабив стяжки , разогнать секции в месте утечки хотя бы на 1 см и намотать на конус тефлоновой ленты побольше и стянуть обратно-как-то раз такая халявя прокатила

Renegade » 04 сен 2006, 16:24

Про шнур уплотнительный не знаю пока еще не разобрали.
Герметик должен и воду держать и температуру в топке.
Думаете секции на резьбах ???

Добавлено спустя 1 час 27 минут 52 секунды:

Блин, даем 4 очка давление не течет, разогреваем до 50 градусов течет.
Может соли туда сыпануть - зарастет или порошок продается для радиторов автомобильных....

@lex » 04 сен 2006, 14:18

Собирали в августе GE315-140кВт. С котлом шла банка обезжиривателя, сурика и уплотнительного шнура для секций

Прохожий » 04 сен 2006, 14:07

Если конусные то обезжирить и суриком, а если резьбовые (как в радиаторах) то наверное прокладки
Про резьбовые не знаю- не видел такие ни разу, а конусные - только термостойким герметиком. Сурик, ИМХО, потечет через несколько циклов нагрева-остывания. Герметик мы заказывали у производителя котла. Какие возможности у Вас и выбор в магазинах не знаю, поэтому что либо конкретное посоветовать трудно.

@lex » 04 сен 2006, 13:55

А ниппеля какие? Резьбовые или конусные? Если конусные то обезжирить и суриком, а если резьбовые (как в радиаторах) то наверное прокладки

Герметик для котла. Какой ?

Renegade » 04 сен 2006, 13:33

Друзья, беда такая:

Установили заказчику ТТ котел, при нагреве до 50-60 градусов между секциями (в одном месте начинает подтекать).
Предварительная опресовка котла на 2,5 бара брак не выявила.
Брак заводской (разгружали и ставили предельно аккуратно)
Вернуть котел и взять другой - проблематично из-за его веса.
Приняли решение перебрать котел. Вопрос - какой герметик использовать для гермитизации чтобы и температуру держал и воду?
Котел Viadrus.
Выручайте.

Вернуться к началу