Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: вопрос про расширительный бак

ХВедор » 17 окт 2006, 15:53

ТТГВ - огромное спасибо. Толково объяснил ай молодца!!!

ТТГВ » 17 окт 2006, 06:43

Ответ простой, при подключении расширительного бака получаем в точке подключения точку постоянного давления, это давление равно давлению в баке.
при установке бака до насоса получаем точку постоянного давления в точке самого низкого давления в системе затем насос повышает давление и оно постепенно при движении жидкости падает.
при установке бака после насоса мы получаем точку постоянного давления в точке наибольшего давления в системе.
Так в чем разница в установке бака до и после насоса,
до насоса - мы знаем какое давление будет на всасе насоса и мы можем установить минимально требуемое давление на всасе из условия предотвращения кавитации, а также поскольку давление в точке подключения минимальное, то расширительный бак подбирается на статическое давление в системе.
после насоса - давление на всасе насоса фактическое нам не известно, поэтому прийдется подбирать бак с учетом максимального напора насоса и условия предотвращения кавитации, таким образом закрытый бак получится больше, чем в первом варианте.
Такие рассуждения актуальны для небольших (невысоких систем - до трех этажей) и установкой насосов в нижней части системы.

ХВедор » 16 окт 2006, 11:53

Cпасибо.
Извиняюсь если обидел.

Styx » 16 окт 2006, 10:55

AutoCAD 2006 eng. :twisted:

ХВедор » 16 окт 2006, 10:48

[quote="Styx";p="72612"]Можно конечно упасть в теорию,но просто говоря - до насоса. И фсё.[/quote]

Ладно глубоко копать не будем. Ради интереса в чем рисуют на берегах Styx'а?

Troll » 16 окт 2006, 09:39

Styx +1

ХВедор - см. http://www.otoplenie.com.ru/ полистайте (внизу стрелочки).. там есть описание...

Styx » 16 окт 2006, 08:10

Можно конечно упасть в теорию,но просто говоря - до насоса. И фсё.

вопрос про расширительный бак

ХВедор » 16 окт 2006, 07:47

насколько серьезная разница при установке закрытого расширительного бака до или после насоса7 На двух проектах нашел стоит до насоса - еще на двух после. И вроде все системы работают