Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: надо ли ставить расширительный бак на ГВС

ХВедор » 19 окт 2006, 13:13

Вот я и говорю. написано - одно, нарисовано - другое, а я проектируй.
С баком понятно - спасибо

Styx » 19 окт 2006, 11:58

Ну начнем с того, что при естественном побуждении дополнительные сопротивления ни к чему. А закончим тем, что здесь то механическое побуждение. :| Про бак все ясно?

ХВедор » 19 окт 2006, 11:32

"если конструкция отопления не обеспечивает достаточное сопротивление теплоносителю при его естесственном побуждении рекомендуется применять V-образный узел"
Площадь теплообменника в самом деле 5м2.
Это с КПД перепутали

Styx » 19 окт 2006, 08:30

V-образный узел? Чо за узел? Как и говорили - бак стоит неверно.

ХВедор » 19 окт 2006, 08:24

вот схема перерисовал с паспорта. заметьте где стоит расширительный
бак, о чем я уже раньше спрашивал

Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:

посылаю еще раз чето невижу

bonezzz » 18 окт 2006, 16:00

В яндексе нашел что площадь теплообменника около 5 м2
Котел двухконтурный, но как устроен теплообменник непонятно. Чертеж в студию

Jol » 18 окт 2006, 14:35

[quote="ХВедор";p="72910"]площадь теплообменника - 92,8 м2
[/quote]
:shock:

ХВедор » 18 окт 2006, 14:15

в характеристике котла:

котел KSG-100R
мощность по отоплению - 116.3 квт
мощность по ГВС (при отсутствии расхода тепла на отопление) -116.3кВт
площадь теплообменника - 92,8 м2
Емкость теплообменника - 214 л
Или здесь под теплообменником подразумевается емкость котла?

Jol » 18 окт 2006, 13:44

31 метр 108 трубы получается, хороший объемчик ГВС, если это именно так как Вы посчитали то расш.бак нужен

ХВедор » 18 окт 2006, 13:40

объем я посчитал воды в теплообменнике и в трубах ГВС.
Насчет дельты я имел ввиду, что так как ГВС без циркуляции наступит момент когда температура воды в теплообменнике (при отсутствии водоразбора) будет равна температуре контура отопления (теплообменник же встроен в котел),
а там по паспорту Тmax - 85 гр. ну а Твх. = 5гр. Аккумулирующей емкости никакой нет.
Посчитал при таком нагреве прирост воды ГВС составит 10 литров
Или я че то не так делаю?

Rimantas » 18 окт 2006, 13:29

...И всё таки... если дельта 80 (это что выходит от +5 до +85 :shock: , скорей всего дельта 20 или того меньше) а литраж бойлера 220 литров посчитайте насколько повыситса обьем воды и будет ли этому обьему куда деватса. Обычно на боилеры с литражом больше 200 литров я расширительный бак ставлю ... ну мало что, там у них то стенки 0,5 мм, 1 мм.

Re: надо ли ставить расширительный бак на ГВС

Jol » 18 окт 2006, 12:33

[quote="ХВедор";p="72862"]
Объем воды в системе 220 л.
Котел KITURAMI ДВУХКОНТУРНЫЙ.
Разбор воды - 5 раковин, 1 - душ.[/quote]

объем системы отопления вы имеете в ввиду?
проточный нагрев в котле, расширительный бак на ГВС не обязателен, если конечно у вас какой нибудь аккумулирующей емкости нет

Styx » 18 окт 2006, 12:32

Это что за дельта т :shock:

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

Объем в системе чего :shock: :shock:

надо ли ставить расширительный бак на ГВС

ХВедор » 18 окт 2006, 12:23

надо ли ставить расширительный бак на ГВС без циркуляции при дельта Т - 80гр.
Объем воды в системе 220 л.
Котел KITURAMI ДВУХКОНТУРНЫЙ.
Разбор воды - 5 раковин, 1 - душ.

Вернуться к началу