Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Двухконтурный котел Sanier Duval

Stroller » 21 окт 2006, 13:37

не скажется
ЗЫ окна новые недавно установили? :)

GuTherm » 21 окт 2006, 00:14

[quote="Stroller";p="73285"]почему смысл темы засунул в... ???[/quote]Да потому что приходилось по всякому извращаться када начинал заниматься этой фихнёй. [quote="Сварщик...";p="73288"]А почему до этого котлу хватало имеющейся вентиляции внутри помещения , а сейчас возникли проблемы?
[/quote]Яж говорю раздолбался, слишком много времени находился в напряженном состоянии. Если поставить новый всё будет хорошо... с котлом, НО... [quote="Сервис";p="73289"]могут "повылазить" трупы ...... :!: :evil: :evil:
[/quote]

Stroller » 20 окт 2006, 23:18

[quote="GuTherm";p="73280"]
Тама биметаллическая пластинка, кругленькая такая вогнутая(внутри датчика), пробовали увеличить её жесткость механическим путём - неудалось. Со временем то-ли металл устаёт то-ли раздалбывается - вобщем легче заменить. Можно правда продлить ему срок переставив его в более спокойное место. [/quote]
сломал ты палец (ну не дай бог, понятно о чём разговор). приходишь к доктору, а он тебе: на тебе ящик анальгина, по три пачки в день. будет болеть - пять пачек!
что ты об этом докторе скажешь?[quote="GuTherm";p="73280"]
Но самый верный способ это организовать приток воздуха.
[/quote]
почему смысл темы засунул в... ???

Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:

2Сварщик...
наверняка в проекте по газоснабжению указано наличие приточной вентиляции. наверняка в инструкции к котлу о ней тоже говорится...
интересно, что отсутствие последней ВСЕ хозяева объясняют: ТАК ХОЛОДНО БУДЕТ!

GuTherm » 20 окт 2006, 21:48

Тама биметаллическая пластинка, кругленькая такая вогнутая(внутри датчика), пробовали увеличить её жесткость механическим путём - неудалось. Со временем то-ли металл устаёт то-ли раздалбывается - вобщем легче заменить. Можно правда продлить ему срок переставив его в более спокойное место. Но самый верный способ это организовать приток воздуха.
Гофра не самый лучший дымоход, я бы его заменил, у него сопротивление большое(только не надо парить про ламинарную прослойку)

Stroller » 20 окт 2006, 19:00

датчик, если котёл настенный, температурный
по обоим сторонам от дымоотводящего патрубка есть такие "корытца". при работающем котле на большой мощности (например производство горячей воды высокой температуры) зажигаете спичку и подносите к этим "корытцам". спичка не должна тухнуть! в идеале пламя должно заворачиваться вовнутрь.
если тухнет, то проверяем то же самое при открытой форточке. помогает - делаем приточную вентиляцию.
не помогает - вызываем печника и спрашиваем почему дымоход
проверен, почищен
а не работает.
или спрашиваем тут что делать дальше.
ЗЫ если напольник, то схема проверки такая же. сгоревшие газы не должны идти вовнутрь помещения.
то, что печник дал акт на дымканал - это ничего не значит. что это за объект? новый? какой прибор стоял на этом дымоходе до этого? реконструкция дома была? дымоход действительно правильно сделан? утеплён? воздушного подпора не создаётся?
если много непонятных вопросов, то у Вас есть интернет. наберите в поиске какой должен быть дымоход.

GuTherm » 20 окт 2006, 17:54

Из чего газоход-то или какой? А котелок 23-й? старый или новый - скока ему лет?

шидол » 20 окт 2006, 14:24

для начала -проверить дымоход.датчик срабатываает на повышение температуры дымовых газов,а далее вызывать сервис службу

Вернуться к началу